    <description>&lt;P&gt;Zur Ergänzung: Meldungshistorie zeigt Sommersparschaltung und Keine Anforderung externe Aufschaltung (Modul für den Mischer wird damit wohl gemeint sein &amp;nbsp;)&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 07:45:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Staudi</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-12T07:45:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitodens 200-w b2hf-25 / Wechselt nicht vom reduzierten in Normalbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-200-w-b2hf-25-Wechselt-nicht-vom-reduzierten-in/m-p/464689#M24368</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizung ist im Sommer installiert und jetzt sollte sie auch mal in den Heizbetrieb gehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Standard Zeitprogramne sind eingestellt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Reduzierter Betrieb ist als Standardeinstellung in der App angegeben&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aussentemperatur 9grad / gedämpft 12 grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;keine Steuerung über die Raumtemperatur.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Heizbetrieb wechselt die Heizung nicht vom reduzierten in den Normalbetrieb obwohl sie es laut Zeitschaltung sollte. Kurioserweise kann ich sie über Aktivierung Ferien zuhause dazu bringen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ferien sind keine eingestellt und WW funktioniert auch normal.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo ist der Fehler in den Einstellungen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 20:47:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-200-w-b2hf-25-Wechselt-nicht-vom-reduzierten-in/m-p/464689#M24368</guid>
      <dc:creator>Staudi</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-11T20:47:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitodens 200-w b2hf-25 / Wechselt nicht vom reduzierten in Normalbetrieb</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitodens-200-w-b2hf-25-Wechselt-nicht-vom-reduzierten-in/m-p/464737#M24370</link>
      <description>&lt;P&gt;Zur Ergänzung: Meldungshistorie zeigt Sommersparschaltung und Keine Anforderung externe Aufschaltung (Modul für den Mischer wird damit wohl gemeint sein &amp;nbsp;)&lt;/P&gt;</description>