<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462935#M24316</link>
    <description>&lt;P&gt;Vitorondens 200-T mit Vitotronice 200 Ko2b und Erweiterung AM1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angesteuert werden sollen zwei Heizkreis-Pumpen ohne Mischer mit der Erweiterung AM1. Leider gibt es diese Option laut Handbuch nicht. Die beiden Pumpen wurden auf A1 und A2 als Umwälzpumpen aufgeschaltet, werden aber in der Steuerung anscheinend so nicht erkannt. EIne Pumpe läuft (wie eine Zirkulationspumpe) im Dauerbetrieb, die App meldet auch "Fehler Mischermodul M2/M3".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf der Codierebene 1, Gruppe Allgemein, gibt es nur die Option ( 00:7 oder in unserem Fall)&amp;nbsp; 00:8&amp;nbsp; "2 Heizkreise mit Mischer". Oder eben die 00:2&amp;nbsp; 1 Heizkreis ohne Mischer A1&amp;nbsp;&amp;nbsp; - es fehlt der Heizkreis ohne Mischer A2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiß jemand Rat? Danke.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:54:01 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Zaeng</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-03T11:54:01Z</dc:date>
    <item>
      <title>Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462935#M24316</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitorondens 200-T mit Vitotronice 200 Ko2b und Erweiterung AM1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angesteuert werden sollen zwei Heizkreis-Pumpen ohne Mischer mit der Erweiterung AM1. Leider gibt es diese Option laut Handbuch nicht. Die beiden Pumpen wurden auf A1 und A2 als Umwälzpumpen aufgeschaltet, werden aber in der Steuerung anscheinend so nicht erkannt. EIne Pumpe läuft (wie eine Zirkulationspumpe) im Dauerbetrieb, die App meldet auch "Fehler Mischermodul M2/M3".&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf der Codierebene 1, Gruppe Allgemein, gibt es nur die Option ( 00:7 oder in unserem Fall)&amp;nbsp; 00:8&amp;nbsp; "2 Heizkreise mit Mischer". Oder eben die 00:2&amp;nbsp; 1 Heizkreis ohne Mischer A1&amp;nbsp;&amp;nbsp; - es fehlt der Heizkreis ohne Mischer A2.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Weiß jemand Rat? Danke.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:54:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462935#M24316</guid>
      <dc:creator>Zaeng</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T11:54:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462945#M24317</link>
      <description>&lt;P&gt;Möglicherweise die falsche Erweiterung ? Müsste hier nicht eine EA1 rein ? Die verfügt wie die Vitotronik über KM-Bus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder hab ich das falsch in Erinnerung ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 12:40:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462945#M24317</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T12:40:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462955#M24318</link>
      <description>&lt;P&gt;Die EA1 kann keine zwei Pumpkreise steuern. Das ist für die Am1 angegeben, die auch den 145 KM-Bus-Anschluss hat. Die Vitotronic 200 ist auch im Handbuch der AM1 erwähnt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 13:07:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462955#M24318</guid>
      <dc:creator>Zaeng</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T13:07:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462971#M24319</link>
      <description>&lt;P&gt;Da hab ich offenbar was durcheinandergehauen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sind es eigentlich stufige Pumpen ? Weil diese Funktion explizit bei der AM1 genannt wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 14:01:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462971#M24319</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T14:01:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462980#M24320</link>
      <description>&lt;P&gt;Du brauchst eine Mischerweiterung für Wandmontage. An die wird dann die zweite Pumpe angeschlossen, die andere kommt an Steckplatz 20 der KO2B. Die Anschlüsse für den Mischermotor lässt du leer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Erweiterung AM1 stellst du bei ebay ein, die passt nicht zu deiner Regelung.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 14:26:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462980#M24320</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T14:26:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462988#M24321</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn ich die vitotronic 200 ko2b (ArtNr 7441802 ) gegen die Mischererweiterung ZK02941 auf Kompatibilität prüfe, klappt das auf der Viessmann-Seite nicht, wahrscheinlich weil das keine Materialnummer ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;Irgendwas funktioniert da nicht - wo bekommt man eine Kompatibilitätsliste her?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:23:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462988#M24321</guid>
      <dc:creator>Zaeng</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T15:23:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462989#M24322</link>
      <description>&lt;P&gt;Die 7178996 mag er aber auch nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 15:25:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462989#M24322</guid>
      <dc:creator>Zaeng</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T15:25:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Zwei Heizkreise ohne Mischer - was einstellen?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462993#M24323</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;7178996&amp;nbsp;ist der Mischermotor integriert. Eher unpraktisch, der fährt bei dir dann dauernd hin- und her. Die&amp;nbsp;ZK02941&amp;nbsp;geht. Die&amp;nbsp;Kompatibilitätsprüfung prüft nur gegen die Stückliste des Hauptprodukts, für Zubehör funktioniert die nicht.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das Zubehör ist aber in der Montageanleitung aufgeführt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Codierung&amp;nbsp;9F dann auf 0 stellen, sonst klackt dauernd das Relais, da er den Mischer weiter zufahren will.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 17:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Zwei-Heizkreise-ohne-Mischer-was-einstellen/m-p/462993#M24323</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-11T17:04:53Z</dc:date>
    </item>