<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462210#M24305</link>
    <description>&lt;P&gt;Hört sich an, als sei der Schornsteinfegerschalter defekt. Prüf denn mal, der muss bei Automatik Durchgang haben.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 14:46:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2024-08-30T14:46:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462007#M24291</link>
      <description>&lt;P&gt;Viessmann Trimatik &amp;nbsp;Steuerung&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Einschalten auf Sommer, Brauchwasser auf 50° C: BW-Pumpe schaltet sich sofort ein.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Brenner schaltet an, nach einger Zeit rote LED für BW leuchtet, BW- Pumpe läuft immer&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nach Erreichen der eingestellten BW-Temperatur, Brenner schaltet ab und BW-Punpe läuft noch nach (wie sie soll) und rote LED- leuchtet.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;LED erlischt und BW-Pumpe stoppt !!&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Nach einiger Zeit (10 Minuten ?) beginnt die BW-Pumpe zu arbeiten, ohne rote LED Leuchte und auch der Brenner schaltet wieder an und bringt BW und Kesselwasser auf über 70° C!&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="ViessmannSchaltuhr.jpg" style="width: 999px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35348i64A7ECE6639C1D56/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="ViessmannSchaltuhr.jpg" alt="ViessmannSchaltuhr.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Dann schalte ich aus um eine Überhitzung zu vermeiden. Anmerkung: die Anlage wurde nicht verändert und hat bis jetzt funktioniert. Ersuche um Kommentare was die Ursache sein kann.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kosmos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 20:31:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462007#M24291</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-29T20:31:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462146#M24299</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau doch mal, wie hoch die WW-temp. angezeigt wird, wenn er nach diesen 10 min wieder startet ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und hast du eine Zirkulation dran ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 12:03:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462146#M24299</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T12:03:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462210#M24305</link>
      <description>&lt;P&gt;Hört sich an, als sei der Schornsteinfegerschalter defekt. Prüf denn mal, der muss bei Automatik Durchgang haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 14:46:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462210#M24305</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T14:46:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462215#M24306</link>
      <description>&lt;P&gt;Müsste da nicht auch die Heizkreispumpe anspringen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 14:59:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462215#M24306</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T14:59:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462217#M24307</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, auch. Fällt aber evtl. gar nicht auf.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt; Ist halt die einzige Möglichkeit, die Ladepumpe ohne die rote LED einzuschalten. Da dies nur manchmal passiert, vermute ich einen Wackelkontakt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 15:10:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462217#M24307</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T15:10:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462251#M24308</link>
      <description>&lt;P&gt;danke für die Rückmeldung. Die WW-Temperatur ist nach dem ersten Abschalten wie eingestellt und nach 10 Minuten, wennn der Brenner wieder anspringt und die Pumpe auch, kaum verändert. und heizt dann bis über 70°.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 19:24:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462251#M24308</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T19:24:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462252#M24309</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Heizkreispumpe ist durch Raumthermostate abgeschaltet. Kann dies überprüfen und den Thermostat öffnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Hinweis.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 19:35:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462252#M24309</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T19:35:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462253#M24310</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die Nachricht, aber was ist mit Automatik und mit Durchgang gemeint?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ebenfalls Gruß,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kosmos&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 19:39:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462253#M24310</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T19:39:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462256#M24311</link>
      <description>&lt;P&gt;Wen er auf&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Automatik&amp;nbsp;steht muss er Strom durchlassen, bei Hand unterbrechen. Du kannst ihn auch mal rausnehmen und die Leiter brücken. Aber nur wenn du dir das zutraust.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 19:55:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462256#M24311</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-30T19:55:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462345#M24312</link>
      <description>&lt;P&gt;hier noch ein update: Anlage auf Sommerbetrieb d.h. nur Brauchwasser-Temperatur auf Trimatik eingestellt. Beim Einschalten springt sofort, noch bevor der Brenner schaltet, die BW-Pumpe an, ohne dass die rote LED Lampe aufleuchtet. Stellt man auf Schornsteinfeger Betrieb, so läuft auch die Heizkreislauf-Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie schon berichtet, wenn die Kesseltemperatur die eingestellte BW-Temperatur erreicht, leuchtet rote LED Lampe. Bei Erreichen der gewünschten BW-Temperatur schaltet Brenner zunächst ab, Pumpe laüft noch nach (wie es sein soll) und schaltet dann ab, LED erlischt. Nach einiger Zeit (10 Minuten?)&amp;nbsp; schaltet plötzlich BW-Pumpe wieder ein und auch Brenner geht wieder in Betrieb. Muss dann per hand abschalten, damit das BW nicht über 70° steigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte (nochmals) um Kommentare.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kosmos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 31 Aug 2024 19:53:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462345#M24312</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-08-31T19:53:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462699#M24315</link>
      <description>&lt;P&gt;Gib mir mal die Herstellnr. der Regelung, evtl. auch ein Foto.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:09:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/462699#M24315</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-02T13:09:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/463018#M24324</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="kosmos_0-1725391914901.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35437i9B2F26B0281C8107/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="kosmos_0-1725391914901.jpeg" alt="kosmos_0-1725391914901.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="kosmos_2-1725391970011.jpeg" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/35439iE5A300066129BE94/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="kosmos_2-1725391970011.jpeg" alt="kosmos_2-1725391970011.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier die Herstellernummer, hoffe diese ist lesbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;MfG,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kosmos&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 19:36:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/463018#M24324</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-03T19:36:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/463258#M24325</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr gut, bei diesem Modell hätte ich einen Tipp, könnte bei diesem merkwürdigen Fehler helfen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin- und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein- und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet, die ein seltsames Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder gleich eine neue Vitotronic draufsetzen. Die neuen passen problemlos auf den alten Kessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;PS: Bei der neuen Schaltuhr war eine schwarze Klebefolie dabei, dann passt es farblich wieder.&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt; s. Foto hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7815581" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7815581&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 04 Sep 2024 17:29:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/463258#M24325</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-04T17:29:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/463629#M24327</link>
      <description>&lt;P&gt;Bedanke mich für die Anleitung zur Fehlerbehebung. Ich bin z.Z. verreist, melde mich aber sobald ich die Schritte durchgeführt habe. Hoffe auf Erfolg,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke und Grüße,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kosmos.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Sep 2024 12:13:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/463629#M24327</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-06T12:13:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464323#M24354</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich bin zurück und habe alle Schritte durchgeführt d.h. zunächst Schaltuhr und dann Regelbox herausgezogen, die DIP-Schalter mehrmals hin-und her bewegt auch an den Reglern gedreht udn alles wieder zusammengebaut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider kein Erfolg: schon beim Einschalten der Anlage beginnt die BW-Pumpe zu arbeiten, noch bevor der Benner zündet. Ich denke es sollte ein einfacher Fehler sein, aber wo?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Im Netz habe ich eine gebrauchte (komplette) Trimatik gefunden mit einem Jahr Garantie, weiß aber nicht ob die passt:&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Viessmann Trimatik-MC 7450261-A Steuerung&lt;BR /&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;Danke für Hilfe und Hinweise,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kosmos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 19:39:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464323#M24354</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-10T19:39:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464324#M24355</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn WW- Anforderung besteht,soll die Ladepumpe arbeiten.Erst dann kann der Brenner zünden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist das Wasser hingegen warm genug,sollte die Pumpe nicht zuschalten.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 19:43:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464324#M24355</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-10T19:43:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464329#M24357</link>
      <description>&lt;P&gt;Nein, Sommerbetrieb, nur Brauchwasser (BW) auf 50° eingestellt, Brenner beim Einschalten kalt, grüne LD Lampe an, BW-Pumpe läuft sofort, wenn Kesseltemperatur eingestellte BW-Temperatur erreicht, leuchtet rote LD Lampe.&amp;nbsp; Schaltet ab wenn BW -Temperatur erreicht ist, BW Pumpe auch, beginnt aber kurz dannach wieder zu arbeiten (ohne rotes LD-Licht), dann schaltet auch Bernner wieder an und BW steigt auf 70°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kosmos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 20:17:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464329#M24357</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-10T20:17:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464338#M24359</link>
      <description>&lt;P&gt;Vermute einen Fehler in der Reglerbox. Deine Regelung sollte passen, Nimm einfach die Box aus der einen Regelung und stecke sie in die andere.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch ein Versuch vorab: Was passiert in Teststellung 4? (Große Klappe öffnen) Geht die Pumpe da aus?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 11 Sep 2024 00:04:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464338#M24359</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-11T00:04:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464735#M24369</link>
      <description>&lt;P&gt;danke für die Antwort. Wenn ich diese recht verstehe, könnte ich die gesamte Trimatik kaufen und nur die Regelbox tauschen. Ich habe auch ein Angebot für nur die Regelbox&lt;/P&gt;&lt;H1&gt;Viessmann 7403956 Reglerbox 9 Pin&lt;/H1&gt;&lt;P&gt;gefunden, um ca. 200 Euro. Allerdings stimmt die Nummer nicht ganz mit meiner 7403613 überein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was die Testellung 4 betrifft, so geht die Pumpe nicht aus. Dass die Verbindung&amp;nbsp; zur Pumpe funktioniert, zeigt sich daran, dass nach dem ersten BW-Aufheizen, die Pumpe und rotes LED abschaltet. Nach einigen Minuten aber wieder (ohne rote LED) zu laufen beginnt und auch der Brenner zündet wieder.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bedanke mich nochmals,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kosmos&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 07:31:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464735#M24369</guid>
      <dc:creator>kosmos</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-12T07:31:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Probleme mit Steuerung Vissmann Trimatik</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464968#M24378</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, kannst du messen, ob das Relais angesteuert wird? Es ist ein Öffner, d.h. es wird bei abgeschalteter Pumpe bestromt. Evtl. ist nur das Relais defekt und fällt nach einiger Zeit ab. Die Box 7403956&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;geht, die neueste für deine Regelung hat auch eine andere Nr.&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7814549" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7814549&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tippe aber eher auf das Relais.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 12 Sep 2024 18:34:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Probleme-mit-Steuerung-Vissmann-Trimatik/m-p/464968#M24378</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-12T18:34:01Z</dc:date>