<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Gasbrenner startet nicht" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428042#M23615</link>
    <description>&lt;P&gt;AT Ist = 15 grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AT gedämpft = 11 grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Cod2 HK1 A6:36&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;scheint also alles Ok zu sein…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 14:11:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Karibu</dc:creator>
    <dc:date>2024-03-03T14:11:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427955#M23609</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann-Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe eine Vitocrossal 300, CU3A und Vitotronic 200.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem ist, dass der Brenner nicht startet obwohl definitiv ein Wärmebedarf vorhanden ist (Außentemperatur 9 Grad, Soll-Temp 23 Grad sogar temporär erhöht auf 37 Grad, Vorlauf 25 Grad). Das Problem war gestern extrem, weil von morgens bis abends kein Brennerstart. Am Abend gegen 16:00 Uhr hatte sie dann wieder normal geheizt und die Soll-Temperatur erreicht. Sonst habe ich das Problem auch zeitweise beobachtet, dass sie so ca. von 10-13 Uhr nicht heizt. Das Zeitprogramm ist aber definitiv nicht so eingestellt (heizen von 05:00 bis 20:00 an jedem Tag). Also sollte sie eigentlich heizen.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Im Schornsteinfeger-Betrieb startet der Brenner allerdings und heizt den Kessel auf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Die Regelung zeigt keine Fehlermeldung. In der Codierung 2, Bereich Kessel, hat die Codierung 38 den Wert 0 (also kein Fehler).&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P class=""&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Was kann hier das Problem sein?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Eure Hilfe!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 07:44:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427955#M23609</guid>
      <dc:creator>Karibu</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T07:44:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427959#M23610</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast mal die Systemzeit kontrolliert ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 07:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427959#M23610</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T07:55:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427969#M23611</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja. Die stimmt +/-3 Minuten.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 08:30:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427969#M23611</guid>
      <dc:creator>Karibu</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T08:30:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427993#M23612</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Außentemperatur 9 Grad, Soll-Temp 23 Grad sogar temporär erhöht auf 37 Grad, Vorlauf 25 Grad&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du "nur" 23°C Soll Wert hast, dann ist logisch das der Brenner bei VL 25°C nicht startet.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ich gehe aber mal von aus du hast nur den Wert "Raumtemperatur" für HK1 verstellst.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn du in die Diagnose gehst, dann kannst du ja sehen, ob der Kessel überhaupt eine Anforderung hat.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Wenn das Gerät mal nicht läuft, dann mal dort gucken und den Soll/Ist VL vergleichen.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Dann siehst du, ob es tatsächlich eine Anforderung gibt oder die Regelung dir kein Sollwert vorgibt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 09:30:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/427993#M23612</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T09:30:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428008#M23613</link>
      <description>&lt;P&gt;Also, der Brenner läuft grad wieder nicht. Folgender Status am Gerät:&lt;/P&gt;&lt;TABLE cellspacing="0" cellpadding="0"&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Kesseltemperatur&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Soll&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;5°C&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ist&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;25°C&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Stellt der Regler den Sollwert je nach Anforderung ein? Wie kann ich das beeinflussen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich konnte kein VL Soll/Ist Wert in der Diagnose finden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemperatur Soll ist 25 Grad.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 10:39:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428008#M23613</guid>
      <dc:creator>Karibu</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T10:39:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428024#M23614</link>
      <description>&lt;P&gt;Nun müsste man gucken, ob etwas die Anlage einfach sperrt oder warum es keine Anforderung gibt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel geht natürlich nicht an, wenn dieser keine Anforderung bekommt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was sagt den zur Zeit die AT?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Irgend welche Erweiterung vorhanden, um extern zu sperren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;z.B. in Cod2 HK1 A6:36, wenn hier ein anderer Wert eingestellt ist, dann gibt es eine "Sparschaltung"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Diagnose -&amp;gt; Allgemein oder in HK1 müsste eigentlich die gedämpfte AT stehen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um ein Fehler mit der AT auszuschließen, könnte man auch einfach den Außenfühler abklemmen, dann fährt die Regelung nach&amp;nbsp; 0°C AT und müsste dir ein Sollwert geben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 12:29:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428024#M23614</guid>
      <dc:creator>Stefan871</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T12:29:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428042#M23615</link>
      <description>&lt;P&gt;AT Ist = 15 grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;AT gedämpft = 11 grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Cod2 HK1 A6:36&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;scheint also alles Ok zu sein…&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 14:11:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428042#M23615</guid>
      <dc:creator>Karibu</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T14:11:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Gasbrenner startet nicht</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428044#M23617</link>
      <description>&lt;P&gt;Erweiterungen sind mit sich nicht bekannt, um extern zu sperren.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Wo könnte man das nachschauen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 03 Mar 2024 14:13:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Gasbrenner-startet-nicht/m-p/428044#M23617</guid>
      <dc:creator>Karibu</dc:creator>
      <dc:date>2024-03-03T14:13:05Z</dc:date>
    </item>