    <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/80302"&gt;@Thermos&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die gewünschte Temperatur des Kesselwassers folgt in beiden Zweigen der höchsten Anforderung der Heizkurven, im Mischerkreis erhöht sich jedoch die Temperaturanforderung des Kessels um den in Codieradresse 05 eingestellten Wert.&lt;BR /&gt;Besteht für beide Heizkreise kein Temperaturbedarf, schaltet der Brenner aufgrund der höheren Außentemperatur ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-02-10 09_16_02-5681343VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/341FFBCD2857655B0177301541C27155/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-02-10 09_16_02-5681343VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 08:37:42 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2024-02-10T08:37:42Z</dc:date>
    <item>
      <title>Welcher Wert für Kesselwassersolltemperatur, wenn (gemittelte) Außentemperatur höher als Raumsolltemperatur?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421151#M23417</link>
      <description>&lt;P&gt;Weiß jemand, auf welchen Sollwert die Vitotronic 200, KW2, die Kesselwassertemperatur regelt (seitens des Heizkreises), wenn die (gemittelte) Außentemperatur links des Startpunktes der Heizkurve liegt: Wird&amp;nbsp; heizkreisseitig die Vorlaufsolltemperatur für diesen Außentemperaturbereich auf einen niedrigen Wert, z. B. 0°C, gesetzt, oder gilt dort die Mindestvorlauftemperatur (Codieradresse c5) auch, oder wird der Heizkreis dort sozusagen vollständig ignoriert, sodass der Heizkreis in diesem Bereich keinen Einfluss mehr auf die Kesselwassersolltemperatur hat?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 09 Feb 2024 18:08:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421151#M23417</guid>
      <dc:creator>Thermos</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-09T18:08:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welcher Wert für Kesselwassersolltemperatur, wenn (gemittelte) Außentemperatur höher als Raumsolltemperatur?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421217#M23420</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/80302"&gt;@Thermos&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die gewünschte Temperatur des Kesselwassers folgt in beiden Zweigen der höchsten Anforderung der Heizkurven, im Mischerkreis erhöht sich jedoch die Temperaturanforderung des Kessels um den in Codieradresse 05 eingestellten Wert.&lt;BR /&gt;Besteht für beide Heizkreise kein Temperaturbedarf, schaltet der Brenner aufgrund der höheren Außentemperatur ab.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2024-02-10 09_16_02-5681343VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/341FFBCD2857655B0177301541C27155/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2024-02-10 09_16_02-5681343VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 08:37:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421217#M23420</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T08:37:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welcher Wert für Kesselwassersolltemperatur, wenn (gemittelte) Außentemperatur höher als Raumsolltemperatur?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421430#M23449</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Antwort und den Ausschnitt aus der Montageanleitung! Ich glaube, ich habe dich verstanden. Trotzdem möchte ich gerne noch einmal nachfragen, um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstehe. Und zwar geht es mir um ...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;HR /&gt;... der höchsten Anforderung der Heizkurven ...&lt;BR /&gt;&lt;P&gt;Besteht für beide Heizkreise kein Temperaturbedarf ...&lt;/P&gt;&lt;HR /&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;die Anforderung bzw. den Temperaturbedarf: Wenn die gemittelte Außentemperatur höher als die Raumsolltemperatur ist, gibt es seitens der Heizkreise keine Anforderung, richtig? D. h. es wird auch nicht die Mindestvorlauftemperatur oder eine andere, fest vorgegebene, niedrige Temperatur gefordert, sondern wenn es nach den Heizkreisen geht, bleibt der Ofen einfach aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße und einen schönen Abend.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 10 Feb 2024 20:30:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421430#M23449</guid>
      <dc:creator>Thermos</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-10T20:30:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welcher Wert für Kesselwassersolltemperatur, wenn (gemittelte) Außentemperatur höher als Raumsolltemperatur?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421446#M23452</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/80302"&gt;@Thermos&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Genau.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 07:35:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421446#M23452</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-11T07:35:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Welcher Wert für Kesselwassersolltemperatur, wenn (gemittelte) Außentemperatur höher als Raumsolltemperatur?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421485#M23454</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo divanc,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;super, danke für die hilfreichen Antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schönes Wochenende.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Feb 2024 10:14:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Welcher-Wert-fuer-Kesselwassersolltemperatur-wenn-gemittelte/m-p/421485#M23454</guid>
      <dc:creator>Thermos</dc:creator>
      <dc:date>2024-02-11T10:14:38Z</dc:date>