<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitotronic 200 LWP, Heizkennlinie einstellen" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51230#M1767</link>
    <description>Dankeschön, wenn jetzt die Heizkennlinie zu niedrig eingestellt ist ....schaltet aber der interne Heizstab schneller zu oder ?&lt;BR /&gt;Hab jetzt Viveau auf 0 K und Neigung 0,2 eingestellt und Raumsolltemperatur auf 24°&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß.</description>
    <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 23:16:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Rato</dc:creator>
    <dc:date>2017-02-01T23:16:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 LWP, Heizkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51162#M1765</link>
      <description>&lt;P&gt;ist es besser, günstiger die Innentemperatur von 19° auf&amp;nbsp; 25° zu stellen oder 19° lassen und dafür Neigung und Niveau zu erhöhen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und je höher Neigung und Niveau .. je höher die Vorlauftemperatur und kosten ... ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Momentan :&amp;nbsp; Niveau 2K und Neigung 0,3 Innentemperatur auf 19°C eingestellt , im Wohnzimmer - Essbereich- Bad 24°C Schlafzimmer 19°C&amp;nbsp; Vorlauftemperatur ca 29°-33°C .&amp;nbsp; Ab und zu 40° C kurzfristig&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wobei Die Heitzkreise,&amp;nbsp;Schlafzimmer Bad offen &amp;nbsp;sind alle andern etwas geschlossen .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 11:29:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51162#M1765</guid>
      <dc:creator>Rato</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-01T11:29:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 LWP, Heizkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51170#M1766</link>
      <description>Hallo Rato,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
am Besten stellst du die Raumsolltemperatur ein, die du in deinem Hauptwohnraum erreichen möchtest. Anschließend reduzierst du die Kennlinie solange, Schritt für Schritt, bis es dir zu kalt wird. Am Ende stellst du sie wieder ein wenig hoch, damit die Temperatur erreicht wird.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Heizkennlinie sollte nur so hoch wie nötig und so niedrig wie möglich eingestellt werden. Unter dem nachfolgenden Link kannst du noch weitere Infos dazu erfahren.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;A href="http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 12:43:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51170#M1766</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-01T12:43:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 LWP, Heizkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51230#M1767</link>
      <description>Dankeschön, wenn jetzt die Heizkennlinie zu niedrig eingestellt ist ....schaltet aber der interne Heizstab schneller zu oder ?&lt;BR /&gt;Hab jetzt Viveau auf 0 K und Neigung 0,2 eingestellt und Raumsolltemperatur auf 24°&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Feb 2017 23:16:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51230#M1767</guid>
      <dc:creator>Rato</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-01T23:16:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 LWP, Heizkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51245#M1768</link>
      <description>Hallo Rato,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Durchlauferhitzer wird deshalb nicht schneller hinzuschalten. Die Zuschaltung wird über die Differenz zwischen der Vorlauf-Ist- und Vorlauf-Soll-Temperatur ermittelt. Dauert das Erreichen der Temperatur zu lange, wird der Durchlauferhitzer eingeschaltet.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 02 Feb 2017 08:05:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51245#M1768</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-02T08:05:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 LWP, Heizkennlinie einstellen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51396#M1769</link>
      <description>Hallo Rato,&lt;BR /&gt;aus meiner Erfahrung mit der Optimierung der Heizkennlinie vermute ich mal, dass Du bei relativ hohen Außentemperaturen (0 bis 10 °) eine zu hohe Vorlauftemperatur haben wirst und der notwendige Anstieg bei tiefen Temperaturen (&amp;lt; -10 °) zu gering sein wird. Es sei denn, Du hast ein extrem gut gedämmtes Haus (deutlich besser als KfW40). Das Ganze hängt sehr stark vom Dämmstandard des Hauses und natürlich von der gewünschten "Wohlfühltemperatur" ab. Ich habe z. B. mit 20 ° / -5 ° / 0,4 eine ziemlich konstante Temperatur im Bad mit dauernd offenem Heizkreis. ( KfW 55-Haus mit Heizwärmebedarf 32,5 kWh/m²a). Die anderen Räume werden dann über RTR geregelt.&lt;BR /&gt;Für die Optimierung der Heizkennlinie lohnt es sich, ein Thermometer mit Datenlogger-Funktion anzuschaffen (Elektronik-Versand). Damit kann man sehr gut den durchschnittlichen Temperaturverlauf sehen (z. B. alle 15 min ein Wert), je nach Anzahl der Sensoren auch in mehreren Räumen. Dies führt wesentlich schneller zum Ziel, als wenn man nur 2 bis 5 mal pro Tag aufs Thermometer schaut und dann mehr oder weniger Zufallswerte erwischt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Wolfgang</description>
      <pubDate>Fri, 03 Feb 2017 20:31:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-LWP-Heizkennlinie-einstellen/m-p/51396#M1769</guid>
      <dc:creator>wolfgang54</dc:creator>
      <dc:date>2017-02-03T20:31:45Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

