<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Störung Vitotronic 200 KW2 .... b4" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27651#M1714</link>
    <description>&lt;P&gt;Die anlage läuft im Schornsteinfegerbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Störung b4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. und Außentemp. wird nicht angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Elektronikleiterplatte 7828192 wurde durch Heizungsbauer (nach telefonischer Rücksprache mit Viessmann) getauscht, leider ohne erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können sie helfen ?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 19:54:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>c4y</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-11T19:54:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Störung Vitotronic 200 KW2 .... b4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27651#M1714</link>
      <description>&lt;P&gt;Die anlage läuft im Schornsteinfegerbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Störung b4&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesseltemp. und Außentemp. wird nicht angezeigt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Elektronikleiterplatte 7828192 wurde durch Heizungsbauer (nach telefonischer Rücksprache mit Viessmann) getauscht, leider ohne erfolg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Können sie helfen ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 11 Jan 2016 19:54:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27651#M1714</guid>
      <dc:creator>c4y</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-11T19:54:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Vitotronic 200 KW2 .... b4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27693#M1715</link>
      <description>Hallo c4y,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
steckt die Elektronikleiterplatte auch korrekt im Halter? Falls ja, bitte die Anlage mal ausschalten, die Elektronikleiterplatte herausnehmen, die Kontakte auf der Grundleiterplatte vorsichtig reinigen, die Leiterplatte wieder einstecken und die Anlage in Betrieb nehmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Sollte das keine Abhilfe schaffen, liegt eventuell ein Schaden der Grundleiterplatte vor.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 11:49:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27693#M1715</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-12T11:49:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Vitotronic 200 KW2 .... b4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27817#M1716</link>
      <description>Hallo....&lt;BR /&gt;Das ist bereits alles erfolgt.... ohne Erfolg.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Welche Teilenummer hat die Grundleiterplatte und was kostet diese ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 09:56:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27817#M1716</guid>
      <dc:creator>c4y</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-13T09:56:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Störung Vitotronic 200 KW2 .... b4</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27822#M1717</link>
      <description>Die Bestellnummer der Grundleiterplatte lautet 7823982. Wenn die Grundleiterplatine getauscht wird, müssen die Dioden VD28, 29 und 30 aufgeschnitten werden, um die Platine an den Regelungstypen anzupassen. Die Dioden befinden sich rechts neben der Elektronikleiterplatine.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Preisauskunft erhältst du über deinen Heizungsfachbetrieb.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 10:30:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Stoerung-Vitotronic-200-KW2-b4/m-p/27822#M1717</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-13T10:30:27Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

