    <description>Hallo Zumbusch,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
du kannst den Codierstecker über die Codieradresse A8:176 und 7C:26 neu Einlesen. Evtl. wurde der neue Codierstecker nicht richtig erkannt und die Anlage fährt jetzt zu hohe Kesseltemperaturen. Poste bitte auch mal die Herstellernummer des Kessels.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
    <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 06:30:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2015-12-10T06:30:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehler an Vitotronic 200 nach Austausch Codierstecker</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25001#M1692</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an einer Vitotronic 200 (&lt;SPAN&gt;7450740) hatten wir zunächst die Fehlermeldung, dass der Codierstecker F0 defekt ist. Diesen haben wir nun gewechselt. Nun zeigt die Regelung einen&amp;nbsp;Fehler des&amp;nbsp;STB an und der Kessel macht nur noch Warmwasser. Muss die Regelung nach dem Austausch des Codiersteckers irgendwie zurückgesetzt werden oder woran könnte das sonst liegen?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 14:12:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25001#M1692</guid>
      <dc:creator>Zumbusch</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-09T14:12:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler an Vitotronic 200 nach Austausch Codierst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25026#M1693</link>
      <description>Hallo Zumbusch,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
du kannst den Codierstecker über die Codieradresse A8:176 und 7C:26 neu Einlesen. Evtl. wurde der neue Codierstecker nicht richtig erkannt und die Anlage fährt jetzt zu hohe Kesseltemperaturen. Poste bitte auch mal die Herstellernummer des Kessels.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 06:30:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25026#M1693</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-10T06:30:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler an Vitotronic 200 nach Austausch Codierst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25028#M1694</link>
      <description>Kessel ist ein Vitogas GS1 mit der Nummer 7520109.</description>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 06:53:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25028#M1694</guid>
      <dc:creator>Zumbusch</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-10T06:53:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler an Vitotronic 200 nach Austausch Codierst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25049#M1695</link>
      <description>Hallo Zumbusch,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Nummer, hast du die Codieradressen mal eingestellt? Sollte das Problem weiterhin bestehen, frage in der Diagnose die Soll- und Isttemperaturen ab und lass den STB überprüfen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 10:45:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25049#M1695</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-12-10T10:45:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehler an Vitotronic 200 nach Austausch Codierst...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25050#M1696</link>
      <description>Problem hat sich erledigt. Unser Monteur hatte nochmal mit der Technik telefoniert und eine Codierung im 90er Bereich geändert. Danach lief die Anlage.&lt;BR /&gt;Danke für die Hilfe!</description>
      <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 10:59:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Fehler-an-Vitotronic-200-nach-Austausch-Codierstecker/m-p/25050#M1696</guid>