    <title>Thema "Re: Regelung Trimatic MC" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304538#M15375</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo Peppo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;1:&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Meine Heizung schaltet im Tagprogramm ca.7 x in der Stunde für ca. 2 Minuten und 30 Sekunden &amp;nbsp;ein, dann ca. 6 Minuten Pause. Ist das normal?&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Ja, wenn keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist bzw. die produzierte Wärme nicht schnell genug an das System abgegeben werden kann ist das beschriebene Verhalten durchaus normal.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;2:&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Um 21 Uhr stelle ich auf Frostschutz, damit die Pumpe nicht läuft.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Aber bei ca. +2° läuft die Pumpe trotzdem die ganze Nacht.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Außerdem schaltet die Heizung nach 1 ½ Stunden ( um &amp;nbsp;22:30 Uhr) für ca. 2 Minuten und 30 Sekunden so wie am Tag ein.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Ich habe einen Shelly in die Stromleitung hineingehängt, um die Daten aufzuzeichnen.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Das Protokoll sende ich im Anhang.&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Ab 3°C befindet die Anlage sich im Frostschutz und steuert entsprechend dazu die Pumpe an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dass der Brenner nach einiger Zeit mit läuft dient dem Kesselschutz und sorgt dafür, dass die Mindestkesselwassertemperatur eingehalten wird.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;3: Ich habe vor, die Heizkreispumpe durch eine effiziente zu ersetzen, da die derzeitige auf Stufe 1 ständig ca. 55 Watt verbraucht. Mit einer effizienten Pumpe kann ich den Stromverbrauch auf ein Zehntel reduzieren.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Aber die Heizung wird trotzdem ca. 20-mal in der Nacht aufheizen und unnötig Gas verbrauchen.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Kann man irgendwie einstellen, dass die Heizung nachts nicht einschaltet?&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Oder soll ich die Heizung von 21 Uhr bis 5 Uhr früh per Shelly ausschalten?&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Um den Kesselschutz weiterhin zu gewährleisten und somit die Lebensdauer der Anlage nicht zu reduzieren, solltest du es ggf. so belassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:54:38 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-23T06:54:38Z</dc:date>
    <item>
      <title>Regelung Trimatic MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304375#M15366</link>
      <description>&lt;P&gt;Trimatic MC&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;1:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Heizung schaltet im Tagprogramm ca.7 x in der Stunde für ca. 2 Minuten und 30 Sekunden &amp;nbsp;ein, dann ca. 6 Minuten Pause. Ist das normal?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;2:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Um 21 Uhr stelle ich auf Frostschutz, damit die Pumpe nicht läuft.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber bei ca. +2° läuft die Pumpe trotzdem die ganze Nacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem schaltet die Heizung nach 1 ½ Stunden ( um &amp;nbsp;22:30 Uhr) für ca. 2 Minuten und 30 Sekunden so wie am Tag ein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe einen Shelly in die Stromleitung hineingehängt, um die Daten aufzuzeichnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Protokoll sende ich im Anhang.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;3: &lt;/STRONG&gt;Ich habe vor, die Heizkreispumpe durch eine effiziente zu ersetzen, da die derzeitige auf Stufe 1 ständig ca. 55 Watt verbraucht. Mit einer effizienten Pumpe kann ich den Stromverbrauch auf ein Zehntel reduzieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber die Heizung wird trotzdem ca. 20-mal in der Nacht aufheizen und unnötig Gas verbrauchen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann man irgendwie einstellen, dass die Heizung nachts nicht einschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder soll ich die Heizung von 21 Uhr bis 5 Uhr früh per Shelly ausschalten?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es sind viele Fragen, ich ersuche aber trotzdem, auf alle einzugehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lg&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Peppo&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 12:40:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304375#M15366</guid>
      <dc:creator>Peppo</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-22T12:40:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Regelung Trimatic MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304377#M15367</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Nachtrag:&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Außerdem schaltet die Heizung nach 1 ½ Stunden ( um 22:30 Uhr) für ca. 2 Minuten und 30 Sekunden so wie am Tag ein.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;U&gt;Weiters schaltet sie ab dann alle halbe Stunde ein.&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Jan 2023 12:50:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304377#M15367</guid>
      <dc:creator>Peppo</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-22T12:50:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Regelung Trimatic MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304538#M15375</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Peppo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;1:&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Meine Heizung schaltet im Tagprogramm ca.7 x in der Stunde für ca. 2 Minuten und 30 Sekunden &amp;nbsp;ein, dann ca. 6 Minuten Pause. Ist das normal?&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Ja, wenn keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist bzw. die produzierte Wärme nicht schnell genug an das System abgegeben werden kann ist das beschriebene Verhalten durchaus normal.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;2:&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Um 21 Uhr stelle ich auf Frostschutz, damit die Pumpe nicht läuft.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Aber bei ca. +2° läuft die Pumpe trotzdem die ganze Nacht.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Außerdem schaltet die Heizung nach 1 ½ Stunden ( um &amp;nbsp;22:30 Uhr) für ca. 2 Minuten und 30 Sekunden so wie am Tag ein.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Ich habe einen Shelly in die Stromleitung hineingehängt, um die Daten aufzuzeichnen.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Das Protokoll sende ich im Anhang.&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Ab 3°C befindet die Anlage sich im Frostschutz und steuert entsprechend dazu die Pumpe an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dass der Brenner nach einiger Zeit mit läuft dient dem Kesselschutz und sorgt dafür, dass die Mindestkesselwassertemperatur eingehalten wird.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;3: Ich habe vor, die Heizkreispumpe durch eine effiziente zu ersetzen, da die derzeitige auf Stufe 1 ständig ca. 55 Watt verbraucht. Mit einer effizienten Pumpe kann ich den Stromverbrauch auf ein Zehntel reduzieren.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Aber die Heizung wird trotzdem ca. 20-mal in der Nacht aufheizen und unnötig Gas verbrauchen.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Kann man irgendwie einstellen, dass die Heizung nachts nicht einschaltet?&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Oder soll ich die Heizung von 21 Uhr bis 5 Uhr früh per Shelly ausschalten?&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Um den Kesselschutz weiterhin zu gewährleisten und somit die Lebensdauer der Anlage nicht zu reduzieren, solltest du es ggf. so belassen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 06:54:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304538#M15375</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-23T06:54:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Regelung Trimatic MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304623#M15381</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was heißt „&lt;EM&gt;wenn keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist bzw. die produzierte Wärme nicht schnell genug an das System abgegeben werden kann“.&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die die Heizkenn- und Niveaulinie bei meiner mit Aussenfühler geregelten Heizung so eingestellt, dass bei einer derzeitigen Außentemperatur von derzeit ca. -2° eine Raumtemperatur von ca. 22° erreicht wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Kesseltemperatur beträgt 45°, Vorlauftemperatur 40°, Rücklauftemperatur 35°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Brenner schaltet für 2Minuten und 30 Sekunden &amp;nbsp;ein, dann ca. 6 Minuten Pause.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Soll ich die Kesseltemperatur erhöhen, damit der Brenner weniger oft einschaltet?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 23 Jan 2023 08:52:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304623#M15381</guid>
      <dc:creator>Peppo</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-23T08:52:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Regelung Trimatic MC</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Regelung-Trimatic-MC/m-p/304630#M15382</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;Was heißt „&lt;I&gt;wenn keine ausreichende Wärmeabnahme vorhanden ist bzw. die produzierte Wärme nicht schnell genug an das System abgegeben werden kann“.&lt;/I&gt;&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das heißt genau das, wie es geschrieben wurde.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;&lt;SPAN style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(45,51,56);font-size:13px;"&gt;Soll ich die Kesseltemperatur erhöhen, damit der Brenner weniger oft einschaltet?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN style="background-color:rgb(255,255,255);color:rgb(45,51,56);font-size:13px;"&gt;Die Kesseltemperatur ergibt sich aus der Raumsolltmperatur, der Heizkennlinie und der Außentemperatur. Wie also willst du die Kesseltemperatur erhöhen, bzw. was soll das bringen?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was gegeben sein muss, ist eine stetige und ausreichende Wärmeabnahme. Ggf. solltest du dir die Anlage mal zusammen mit deinem Fachbetrieb vor Ort anschauen.&lt;/P&gt;</description>