    <description>&lt;P&gt;Schau doch mal, ob nicht nur der Mischer hängt. Lässt sich der ausgehängte Hebel manuell bewegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum soll die Elektronikleiterplatte defekt sein, wenn schon der Relaistest nicht klappt?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:40:44 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2023-01-10T13:40:44Z</dc:date>
    <item>
      <title>Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul def. ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/298471#M15114</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit 14 Tagen das Problem, dass meine Viessmann Rxola biferral RN mit der Trimatik MC/B beim Heizkreis B mit Mischer, der Mischer nicht mehr zurück fährt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Über das Diagnose-Programm habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schalterstellung auf Nr. 4 , Ergebnis grüne Diode blinkt.&amp;nbsp; &amp;nbsp;In der Anleitung steht dazu das das so genannte FT-Schaltmodul defekt ist?????&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Wenn ich den Schalter auf Stellung 10 (MMO zu) stelle bewegt sich der Mischermotor n i c h t .&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Schalterstellung 9 (MMO auf) bewegt sich der Mischer Richtung auf&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir da jemand vielleicht einen Tipp geben was zu tun ist ?&amp;nbsp; &amp;nbsp;Vielen Dank für eure Hilfe !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Alexander&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 10:39:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/298471#M15114</guid>
      <dc:creator>AlexVR46</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-06T10:39:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/298475#M15116</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo AlexVR46,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;zunächst gib bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Jan 2023 10:49:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/298475#M15116</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-06T10:49:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299081#M15154</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&amp;nbsp; Herstellnummer ist 6202485&amp;nbsp; &amp;nbsp; Serie: 7450361&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für Deine Mühe !&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße Alexander&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 08 Jan 2023 16:39:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299081#M15154</guid>
      <dc:creator>AlexVR46</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-08T16:39:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299184#M15166</link>
      <description>&lt;P&gt;Ist denn überhaupt ein Schaltmodul FT angeschlossen? Der Status der LED sagt nämlich aus, dass entweder keines angeschlossen ist oder das angeschlossene defekt ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Mischer fährt also nur auf, aber weder über die Teststellung (10) zu noch im Automatikbetrieb?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2023 06:25:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299184#M15166</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-09T06:25:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299361#M15187</link>
      <description>&lt;P&gt;Was ist denn überhaupt das Schaltmodul FT ?&amp;nbsp; &amp;nbsp;Fernbedienung ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, der Mischer fährt nur nach oben und nicht nach unten. Auch nicht wenn der Schalter auf 10 steht!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ja, auch n i c h t im Automatikbetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 09 Jan 2023 11:43:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299361#M15187</guid>
      <dc:creator>AlexVR46</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-09T11:43:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299576#M15201</link>
      <description>&lt;P&gt;Das Schaltmodul FT ist ein zusätzliches Modul, worüber Zusatzfunktionen wie beispielsweise eine externe Anforderung realisiert werden können.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;Ja, der Mischer fährt nur nach oben und nicht nach unten. Auch nicht wenn der Schalter auf 10 steht!&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Ja, auch n i c h t im Automatikbetrieb.&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Dann liegt die Vermutung nahe, dass die Mischerelektronik defekt ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jan 2023 06:11:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299576#M15201</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-10T06:11:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299815#M15212</link>
      <description>&lt;P&gt;Schau doch mal, ob nicht nur der Mischer hängt. Lässt sich der ausgehängte Hebel manuell bewegen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/160"&gt;@CustomerCareBen&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum soll die Elektronikleiterplatte defekt sein, wenn schon der Relaistest nicht klappt?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:40:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/299815#M15212</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-10T13:40:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/301511#M15247</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, Benjamin, der Hebel lässt sich ohne Mühe bewegen wenn ich den Knopf am Motor gedrückt halte und somit den Motore ausgekuppelt habe.&amp;nbsp; &amp;nbsp;Wie schon gesagt der Motor schiebt den Hebel noch oben aber halt nicht mehr nach unten wie er es früher getan hatte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich besorge mir wohl am Besten einen gebrauchten Motor?!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 15 Jan 2023 16:51:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/301511#M15247</guid>
      <dc:creator>AlexVR46</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-15T16:51:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Rexola biferral RN Baujahr 05/95 stellt den Mischer nicht mehr zurück Diagnose FT-Schaltmodul...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/302055#M15287</link>
      <description>&lt;P&gt;Klemm den Motor mal ab und geb mal direkt 230 V drauf. N natürlich auch anklemmen. Einmal auf die Klemme für AUF dann und einmal für ZU. Was passiert dann?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 16 Jan 2023 15:50:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Rexola-biferral-RN-Baujahr-05-95-stellt-den-Mischer-nicht-mehr/m-p/302055#M15287</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2023-01-16T15:50:51Z</dc:date>