    <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Deine Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WWBereitung ist angeschlossen und damit funktioniert alles, wie ich schon sagte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Brauchwasserpumpe in Betrieb ist, geht die HKPumpe aus und der Mischer schließt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Die Speicherladepumpe läuft also nicht paralell zur HKPumpe. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Das meine ich, ist doch richtig.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Passt diese &lt;EM&gt;Grundfos&lt;/EM&gt;-Pumpe nicht mehr zur &lt;EM&gt;Trimatik&lt;/EM&gt;-Steuerung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein Sensor defekt ist, dann welcher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum verhält sich der Mischer so ganz anders nach diesem Pumpentausch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es dazu Hinweise/Vermutungen/Antworten gäbe, wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß lowi&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:26:32 GMT</pubDate>
    <dc:creator>lowi</dc:creator>
    <dc:date>2022-11-29T08:26:32Z</dc:date>
    <item>
      <title>Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283603#M14132</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Heizkesser Viessmann biferal VB04028 Einbau 1999&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Steuerung Trimatik 7450 365-B&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Alte Heizkreispumpe Wilo VIHU/60r, auf Stufe 3 betrieben (45-55 W)&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;Neue HKPumpe Grundfos Alpha 2/60&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;EM&gt;1 Heizkreis mit Mischer&lt;/EM&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;------&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Guten Abend miteinander,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an unserer Heizung wurde vor 4 Wochen, anläßlich eines Tauschs der Kesselanschlussverschraubung und der Mischerabdichtung, die &lt;STRONG&gt;HKPumpe getauscht&lt;/STRONG&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Positiv vorweg: Die neue HKPumpe braucht sagenhaft wenige 5 - 8 Watt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Problem ist, dass der &lt;STRONG&gt;Vorlauf&lt;/STRONG&gt; jetzt nach dem HKPumpenwechsel &lt;STRONG&gt;immer ca. 60 - 70°&lt;/STRONG&gt; hat, und das bei Außentemperaturen von +8 - +18° und auch bei Nachtabsenkung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf ist stets zwischen 35 und 40°.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Der Mischer ist zu jeder Tageszeit nahezu geöffnet,&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;er bewegt sich, pendelt hin und her, verweilt aber stehts ganz weit links.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Brauchwasserpumpe in Betrieb ist, geht die HKPumpe aus und der Mischer schließt.&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Der Mischer geht, nur dessen Steuerung scheint gestört.&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vorlauftemperatur geht auch bei der&lt;SPAN class=""&gt;&amp;nbsp; &lt;/SPAN&gt;Nachtabsenkung nicht zurück.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Nachtabsenkung war seither durch den gesenkten Vorlauf wirksam, jetzt steht auch nachts der Vorlauf meist nahe bei 70°; die Temperatur in den Wohnräumen wird nicht gesenkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ich ohne jede Auswirkung probiert habe&lt;BR /&gt;- ich habe Änderungen immer über ca. 2 Tage wirken lassen -:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Die HKPumpe läuft jetzt auf AUTO mindest 15 Tage durchgehend.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die HKPumpe wurde in den Stellungen PP1, PP2, PP3 und in I und II betrieben.&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die Nachtabsenkung wurde um -3 gesenkt.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider konnte mein Heizungsbauer, der sehr zuverlässig arbeitet, keine Abhilfe finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Meine Frage ist, wie hängen Mischersteuerung und neue HKPumpe zusammen?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand hier erklären könnte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;lowi&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 28 Nov 2022 18:29:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283603#M14132</guid>
      <dc:creator>lowi</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-28T18:29:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283765#M14145</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo lowi,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wie ist die Anlage denn aufgebaut? Ist die Warmwasserbereitung dort ebenfalls angeschlossen?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Läuft ggf. dann die Speicherladepumpe parallel zur Heizkreispumpe und zum geöffneten Mischer mit?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 06:35:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283765#M14145</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-29T06:35:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283852#M14156</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Deine Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die WWBereitung ist angeschlossen und damit funktioniert alles, wie ich schon sagte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die Brauchwasserpumpe in Betrieb ist, geht die HKPumpe aus und der Mischer schließt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Die Speicherladepumpe läuft also nicht paralell zur HKPumpe. &lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN class=""&gt;Das meine ich, ist doch richtig.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Passt diese &lt;EM&gt;Grundfos&lt;/EM&gt;-Pumpe nicht mehr zur &lt;EM&gt;Trimatik&lt;/EM&gt;-Steuerung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist ein Sensor defekt ist, dann welcher?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warum verhält sich der Mischer so ganz anders nach diesem Pumpentausch?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn es dazu Hinweise/Vermutungen/Antworten gäbe, wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß lowi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:26:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283852#M14156</guid>
      <dc:creator>lowi</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-29T08:26:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283855#M14158</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE style="overflow: hidden; padding-right: 1.5em; padding-left: 1.5em; margin-left: 0; margin-right: 0; font-style: italic; border-left: solid 5px hsl(0, 0%, 80%);"&gt;&lt;P&gt;Wenn die Brauchwasserpumpe in Betrieb ist, geht die HKPumpe aus und der Mischer schließt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Speicherladepumpe läuft also nicht paralell zur HKPumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das meine ich, ist doch richtig.&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Ja, das ist so korrekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE style="overflow: hidden; padding-right: 1.5em; padding-left: 1.5em; margin-left: 0; margin-right: 0; font-style: italic; border-left: solid 5px hsl(0, 0%, 80%);"&gt;&lt;P&gt;Passt diese Grundfos-Pumpe nicht mehr zur Trimatik-Steuerung?&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Der Trimatik ist es egal welche Pumpe sie ansteuert, wichtig ist, dass der Anlaufstrom nicht zu hoch ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE style="overflow: hidden; padding-right: 1.5em; padding-left: 1.5em; margin-left: 0; margin-right: 0; font-style: italic; border-left: solid 5px hsl(0, 0%, 80%);"&gt;&lt;P&gt;Ist ein Sensor defekt ist, dann welcher?&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;??&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE style="overflow: hidden; padding-right: 1.5em; padding-left: 1.5em; margin-left: 0; margin-right: 0; font-style: italic; border-left: solid 5px hsl(0, 0%, 80%);"&gt;&lt;P&gt;Warum verhält sich der Mischer so ganz anders nach diesem Pumpentausch?&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Wie anders verhält er sich denn?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:36:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283855#M14158</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-29T08:36:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283860#M14159</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe mir gerade deine ursprüngliche Anfrage nochmal genau angeschaut und muss feststellen, dass ich da wohl einiges überlesen hatte.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Geprüft werden sollte auf jeden Fall mal der Vorlauftemperatursensor.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/1b12909b-12a9-4e0a-a3ca-4c4738a0a6fd.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Zudem kontrolliere bitte mal die Werte der Codieradressen 00 und 01.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/631f095e-3702-4166-a665-1ac992f44aa4.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 08:42:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/283860#M14159</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-29T08:42:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/284182#M14178</link>
      <description>&lt;P&gt;Vielen, vielen Dank Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;für deine beiden Antworten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Der Trimatik ist es egal welche Pumpe sie ansteuert, wichtig ist, dass der Anlaufstrom nicht zu hoch ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das ist sehr beruhigend für mich.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Geprüft werden sollte auf jeden Fall mal der Vorlauftemperatursensor.&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Sehe ich das richtig:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Da muss wohl mein Handwerker an dem Kästchen am Vorlauf über der HKPumpe den Widerstand messen.&lt;BR /&gt;Und dieser Widerstand muss im Diagramm die angezeigte Vorlauftemperatur ergeben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn das nicht so ist, dann muss dieser Sensor getauscht werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zu meinem Verständnis:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit dem gemeldeten Widerstand dieses Sensors steuert Trimatik dann den Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ich dazu eine Bestätigung/Klarstellung von Dir erhalten könnte, wäre ich sehr dankbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Zudem kontrolliere bitte mal die Werte der Codieradressen 00 und 01.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Das werde ich tun, kann etwas dauern, berichte dann auf jeden Fall wieder.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Wie anders verhält er sich denn der Mischer nach diesem Pumpentausch?&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Der Mischer mischt nicht mehr, sondern ist fast immer ganz geöffnet; auch bei der Nachtabsenkung und auch wenn ich die Nachabsenkung erhöhe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Vorlauf entspricht mit ca. 5° weniger fast immer der Kesseltemperatur.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2022 15:11:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/284182#M14178</guid>
      <dc:creator>lowi</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-29T15:11:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/284339#M14184</link>
      <description>&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;Sehe ich das richtig:&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Da muss wohl mein Handwerker an dem Kästchen am Vorlauf über der HKPumpe den Widerstand messen.&lt;BR /&gt;Und dieser Widerstand muss im Diagramm die angezeigte Vorlauftemperatur ergeben.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Wenn das nicht so ist, dann muss dieser Sensor getauscht werden.&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Ja, korrekt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;Zu meinem Verständnis:&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Mit dem gemeldeten Widerstand dieses Sensors steuert Trimatik dann den Mischer.&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Ja.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;BLOCKQUOTE&gt;
 &lt;P&gt;Der Mischer mischt nicht mehr, sondern ist fast immer ganz geöffnet; auch bei der Nachtabsenkung und auch wenn ich die Nachabsenkung erhöhe.&lt;/P&gt;
 &lt;P&gt;Der Vorlauf entspricht mit ca. 5° weniger fast immer der Kesseltemperatur.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;/BLOCKQUOTE&gt;
&lt;P&gt;Hast du die Vorlauftemperatur so an der Trimatik abgelesen?&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Denn das würde ja an sich nicht auf einen defekten Vorlauftemperatursensor hindeuten.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Dann wäre eher zu vermuten, dass die Mischersteuerung defekt ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das ließe sich prüfen, indem man den Mischer mal im Relaistest auf und zu steuert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 06:08:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/284339#M14184</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-30T06:08:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/284698#M14197</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Zudem kontrolliere bitte mal die Werte der Codieradressen 00 und 01.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Die Werte stehen auf 0015 und 0100, sind also ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Hast du die Vorlauftemperatur so an der Trimatik abgelesen?&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Nein, die habe ich direkt am Vorlauf-Thermometer abgelesen. Durch Dich habe ich mitbekommen, dass das ja auch durch Trimatik angezeigt (4) wird. Die Differenz sind nur ca. 3°;&lt;BR /&gt;der Vorlauftemperatursensor ist somit ok.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;Dann wäre eher zu vermuten, dass die Mischersteuerung defekt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ließe sich prüfen, indem man den Mischer mal im Relaistest auf und zu steuert.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;/BLOCKQUOTE&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Das wäre dann der nächste Kandidat.&lt;BR /&gt;Muss das der Handwerker tun oder gibt es wieder eine »Tipp-und-Dreh-Anleitung« dafür?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mal wieder: Danke Benjamin!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:24:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/284698#M14197</guid>
      <dc:creator>lowi</dc:creator>
      <dc:date>2022-11-30T13:24:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Mischersteuerung bei neuer Heizkreispumpe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Mischersteuerung-bei-neuer-Heizkreispumpe/m-p/284704#M14198</link>
      <description>&lt;P&gt;So oder so sollte sich das mal ein "Handwerker"/ Fachmann vor Ort anschauen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Der Relaistest wird wie folgt ausgeführt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/9fd70aa2-f703-40e5-ae32-41db023d932e.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 30 Nov 2022 13:26:59 GMT</pubDate>