    <description>&lt;P&gt;Die Duomatik arbeitet nach der sogenannten Fuzzy-Logik, nach einem 1000 jährigen Kalender.Dementsprechend wird die Heizkreispumpe im Herbst ein und im Frühjahr ausgeschaltet.Die Regelung selbst arbeitet wärmbedarfsgeführt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/86eaaa25-6b0e-4b18-9c3d-09cef86f21f7.default.png" /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier dazu noch ein Auszug aus der zugehörigen Bedienungsanleitung:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Sommer/ Winterumschaltung kann über folgende Codieradressen eingestellt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/7ba917f8-a81e-40fb-b3dd-38a935e45dd3.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Für die Umrüstung auf einen Außentemperatursensor muss wie folgt vorgegangen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;(Die Umrüstung sollte durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/4b8ce49c-f147-45f2-b995-80806c3cff0f.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 06:22:41 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2022-10-05T06:22:41Z</dc:date>
    <item>
      <title>Duomatik Beschreibung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/264097#M12848</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich bin auf auf der Suche nach der Duomatik Beschreibung inclusive Codierung! Gibt es eine PDF? Oder ein Link?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie ist die Regelung ohne Außenfühler?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Möchte zudem ein Außenfühler anschließen!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Woher weiß die Heizung bzw Heizkreispumpe wann sie angehen muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie kann man die Heizung programmieren bzw. codieren?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gerade in der Übergangszeit ist die Pumpe aus obwohl man gerne heizen möchte!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte mir bitte einer Helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sven&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 02 Oct 2022 12:24:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/264097#M12848</guid>
      <dc:creator>SvePeJu</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-02T12:24:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Duomatik Beschreibung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/264534#M12881</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo SvePeJu,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn du die Herstellnummer deiner Duomatik mit angibst können wir dazu ggf. etwas sagen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 07:07:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/264534#M12881</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T07:07:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Duomatik Beschreibung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/264916#M12926</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei die Daten meiner Steuerung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="A12145B3-0BC3-4DC5-8465-3C505E8218BA.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/12607iCD3DEC7EDB96112C/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="A12145B3-0BC3-4DC5-8465-3C505E8218BA.jpeg" alt="A12145B3-0BC3-4DC5-8465-3C505E8218BA.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="6D54EF73-E29A-46E6-9038-381951F7D37E.jpeg" style="width: 4032px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/12608i919778624108F0B0/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="6D54EF73-E29A-46E6-9038-381951F7D37E.jpeg" alt="6D54EF73-E29A-46E6-9038-381951F7D37E.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 04 Oct 2022 14:53:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/264916#M12926</guid>
      <dc:creator>SvePeJu</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-04T14:53:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Duomatik Beschreibung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/265083#M12941</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Duomatik arbeitet nach der sogenannten Fuzzy-Logik, nach einem 1000 jährigen Kalender.Dementsprechend wird die Heizkreispumpe im Herbst ein und im Frühjahr ausgeschaltet.Die Regelung selbst arbeitet wärmbedarfsgeführt.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/86eaaa25-6b0e-4b18-9c3d-09cef86f21f7.default.png" /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier dazu noch ein Auszug aus der zugehörigen Bedienungsanleitung:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Sommer/ Winterumschaltung kann über folgende Codieradressen eingestellt werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/7ba917f8-a81e-40fb-b3dd-38a935e45dd3.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Für die Umrüstung auf einen Außentemperatursensor muss wie folgt vorgegangen werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;(Die Umrüstung sollte durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/4b8ce49c-f147-45f2-b995-80806c3cff0f.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 06:22:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/265083#M12941</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T06:22:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Duomatik Beschreibung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/265145#M12950</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen Dank für die Nachricht!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie komme ich auf die Codierebene?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte ich ein Handbuch per PDF haben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Besten Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sven&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 05 Oct 2022 07:59:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/265145#M12950</guid>
      <dc:creator>SvePeJu</dc:creator>
      <dc:date>2022-10-05T07:59:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Duomatik Beschreibung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Duomatik-Beschreibung/m-p/265147#M12951</link>
      <description>&lt;P&gt;Die zugehörigen Unterlagen findest du unter folgenden Links.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481300VMA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/product_media/5481300VMA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/5481300?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7450235%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/5481300?source=%2Fetapp%2Fparts%2Fde%2F0500%2F7450235%2Fspare_parts%3FsearchString%3D%26groupBy%3D%26classFilter%3D%26page%3D1%26pageSize%3D&amp;amp;sourceLabel=Zur%20Ergebnisliste&lt;/A&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>