    <description>&lt;P&gt;Bei meiner Vitotronic KW2 ist das Display tot. Der "Mann vom Fach" meint, da hilft nur ein Wechsel der kompletten Regelung (&amp;gt; 1000 €). Lt. Viessmann scheint es aber auch die Bedieneinheit (7818641) separat zu geben - würde nicht ein Wechsel der Bedieneinheit reichen? Die käme so auf ca. 400 € Neupreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß und danke schonmal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tom&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 13:29:21 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Tom1969</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-13T13:29:21Z</dc:date>
    <item>
      <title>Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27839#M1285</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei meiner Vitotronic KW2 ist das Display tot. Der "Mann vom Fach" meint, da hilft nur ein Wechsel der kompletten Regelung (&amp;gt; 1000 €). Lt. Viessmann scheint es aber auch die Bedieneinheit (7818641) separat zu geben - würde nicht ein Wechsel der Bedieneinheit reichen? Die käme so auf ca. 400 € Neupreis.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß und danke schonmal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Tom&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 13:29:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27839#M1285</guid>
      <dc:creator>Tom1969</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-13T13:29:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27842#M1286</link>
      <description>Hallo Tom1969,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
leuchtet an Ihrer Vitotronic 200 KW2 die grüne Diode? Sollte diese leuchten, ist aller Voraussicht nach die Elektronikleiterplatine oder das Bedienteil defekt. Leuchtet keine Diode, ist vermutlich die Leiterplatte Schaltnetzteil defekt. Alle Ersatzteile dafür sind erhältlich.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 13:52:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27842#M1286</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-13T13:52:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27847#M1287</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die Info!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nur eine Frage noch: Wie (außer über die LED) lässt sich sicher feststellen, ob das Netzteil defekt ist?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Tom</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 14:12:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27847#M1287</guid>
      <dc:creator>Tom1969</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-13T14:12:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27857#M1288</link>
      <description>Hallo Tom1969,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
das Schaltnetzteil ist für die Kleinspannung zuständig und die grüne Diode muss bei Betrieb der Regelung immer leuchten. Sollten die Pumpen bzw. der Brenner laufen, ist es bei ausbleibender Diode mit ziemlicher Sicherheit die Leiterplatte Schaltnetzteil. Da diese gesteckt ist, ist ein Messen nicht möglich.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 16:15:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/27857#M1288</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-13T16:15:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/46630#M1289</link>
      <description>Hallo Herr Schneider,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe dasselbe Problem. Nach einer Störung habe ich den Hauptschalter an der Regelung aus- und wieder an geschaltet.&lt;BR /&gt;Danach was das Display und alle Tasten tot. Keine LEDs etc.&lt;BR /&gt;Brenner und Pumpen laufen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heißt das, die Leiterplatte UND das Netzteil müssen getauscht werden? Können Sie mir sagen, was die Teile ca kosten?&lt;BR /&gt;Oder muss die komplette Regelung getauscht werden? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ja eigentlich nicht....?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für eine schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße&lt;BR /&gt;SB&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 19:06:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/46630#M1289</guid>
      <dc:creator>SBa</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-15T19:06:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/46669#M1290</link>
      <description>Hallo SBa,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;kannst du mir mitteilen, welche Regelung bzw. welches Gerät du hast?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Dec 2016 09:54:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/46669#M1290</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2016-12-16T09:54:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104649#M1291</link>
      <description>Vitotronic 200 KW2    7450352&lt;BR /&gt;Hallo zusammen, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich habe den gleichen Fehler seit neuesten. Der Schornsteinfeger hat mich darauf hingewiesen, dass das Display nichts anzeigt, aber die Heizung läuft (wohl im Notbetrieb) bis zur Temp. Abschaltung.&lt;BR /&gt;Nach ziehen der Sicherung F2  und stecken bootet die Anzeige dann normal, die LEDS leuchten wieder. &lt;BR /&gt;Alles wieder wie normal.&lt;BR /&gt;Nur bei jedem Ausschalten  tritt das Problem erneut auf.&lt;BR /&gt;Das kann nicht so bleiben, gibt es Reparaturmöglichkeiten ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Liebe Grüße und Danke für eine Lösung /Hinweis&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 31 Mar 2019 14:34:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104649#M1291</guid>
      <dc:creator>star-trek</dc:creator>
      <dc:date>2019-03-31T14:34:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104682#M1292</link>
      <description>Hallo star-trek,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;es kann sein, dass hier die Elektronikleiterplatte einen Defekt hat. Diese muss durch deinen Fachbetrieb ausgetauscht werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 08:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104682#M1292</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-01T08:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104726#M1293</link>
      <description>Hallo,  wieso gerade die Hauptplatine?&lt;BR /&gt;Verschiedentlich wurde die Vermutung des Schaltnetzteil geäussert. &lt;BR /&gt;Wie kann man das in Erfahrung bringen, ohne alles austauschen zu müssen. Das ist mir  zu kostenintensiv.&lt;BR /&gt;LG  und Danke im Voraus für eine Klärung</description>
      <pubDate>Mon, 01 Apr 2019 15:04:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104726#M1293</guid>
      <dc:creator>star-trek</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-01T15:04:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Display-Schaden an Vitotronic 200 KW2.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104758#M1294</link>
      <description>Ich meinte nicht die Hauptleiterplatte, sondern die Elektronikleiterplatine. Das Schaltnetzteil kann es natürlich auch sein, allerdings hattest du ja geschrieben, dass es nach einem "Hartreset" wieder funktioniert, weshalb ich mich für die Elektronikleiterplatte entscheiden würde. Eine hundertprozentige Zusicherung kann ich dir dafür aber nicht geben. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °fl</description>
      <pubDate>Tue, 02 Apr 2019 09:00:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Display-Schaden-an-Vitotronic-200-KW2/m-p/104758#M1294</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2019-04-02T09:00:56Z</dc:date>
    </item>