    <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verschieben Sie die Kodierungsadresse auf 46:01 und Sie können Uhrzeit und Datum einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 18:11:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>divanc</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-24T18:11:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261061#M12641</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Forum, ich bin absoluter Laie und habe einen Vitola-biferral Heizkessel BJ &lt;A href="tel:1999" target="_blank" rel="noopener"&gt;1999&lt;/A&gt; mit&amp;nbsp; Trimatik mit Standard Bedieneinheit &lt;A href="tel:7450285" target="_blank" rel="noopener"&gt;7450 285&lt;/A&gt;.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich brauche Experten-Hilfe!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir hatten vorgestern nachts einen Stromausfall und seitdem wurde die Heizung nicht mehr heiß. Es blinkte abwechselnd das rote Licht bei der Anzeige "Wasserhahn" (Trinkwasser-Temperatur) und der Anzeige "Mond" (reduzierter Betrieb). Nachdem ich gestern Abend mit dem Knopf mit dem "Kreuz" (versenkte Taste, rechts vom Drehknopf mit Minus- und Pluszeichen) auf die werksseitigen Einstellungen zurück gesetzt habe, was evtl. auch voreilig war, verschwand das rote Licht und die Temperaturanzeige ist auf &lt;A href="tel:20" target="_blank" rel="noopener"&gt;20&lt;/A&gt; Grad gesprungen (davor waren &lt;A href="tel:48" target="_blank" rel="noopener"&gt;48&lt;/A&gt; Grad angezeigt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Kessel hat dann angefangen hoch zu heizen. Wir hatten hier immer die &lt;A href="tel:48" target="_blank" rel="noopener"&gt;48&lt;/A&gt; Grad eingestellt, der Kessel hat aber einfach immer weiter geheizt bis &lt;A href="tel:67" target="_blank" rel="noopener"&gt;67&lt;/A&gt; Grad und ich weiß nicht ob und wie ich an der Trimatik wieder die &lt;A href="tel:48" target="_blank" rel="noopener"&gt;48&lt;/A&gt; Grad einstellen kann. Die Maximaltemperatur des Kessels ist auf &lt;A href="tel:75" target="_blank" rel="noopener"&gt;75&lt;/A&gt; Grad eingestellt. Ich konnte das "Hochheizen" des Kessels dann nur stoppen, indem ich die Zeitspanne auf 6 bis &lt;A href="tel:21" target="_blank" rel="noopener"&gt;21&lt;/A&gt; Uhr gestellt habe, sodass er automatisch aufgehört hat, als es &lt;A href="tel:21" target="_blank" rel="noopener"&gt;21&lt;/A&gt; Uhr war. Sonst hätte er vermutlich auf die &lt;A href="tel:75" target="_blank" rel="noopener"&gt;75&lt;/A&gt; Grad Höchsttemperatur weiter geheizt. Dann leuchtete nur noch das grüne Licht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heute Morgen ging dann die Heizung wieder und auch das grüne Licht war auch weg.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit etwas Suche hier im Forum ist mir noch aufgefallen, dass die Standard Codierungen wohl nicht stimmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn man mit den roten und blauen Tasten nachschaut kommt zudem der &lt;A href="tel:25091991" target="_blank" rel="noopener"&gt;25.09.1991&lt;/A&gt; als Datum raus :-). Das konnte ich zwar auslesen, aber nicht umstellen auf das aktuelle Datum. Lediglich den richtigen Tag konnte ich auf einstellen, indem ich die Uhr über &lt;A href="tel:24" target="_blank" rel="noopener"&gt;24&lt;/A&gt;h gedreht habe. Mehr vom Datum kann ich aber nicht umstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bisher wurde immer der aktuelle Wochentag mit einem kleinen schwarzen Dreieck markiert. Das ist nun auch verstellt und es werden alle 7 Dreiecke eingeblendet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier noch die Codieradressen (Druck auf 3. roten und 2. blauen Knopf: 3F:&lt;A href="tel:91" target="_blank" rel="noopener"&gt;91&lt;/A&gt;)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;00:&lt;A href="tel:15" target="_blank" rel="noopener"&gt;15&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:10" target="_blank" rel="noopener"&gt;10&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:02" target="_blank" rel="noopener"&gt;02&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:08" target="_blank" rel="noopener"&gt;08&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:03" target="_blank" rel="noopener"&gt;03&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:04" target="_blank" rel="noopener"&gt;04&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:05" target="_blank" rel="noopener"&gt;05&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:08" target="_blank" rel="noopener"&gt;08&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:06" target="_blank" rel="noopener"&gt;06&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:10" target="_blank" rel="noopener"&gt;10&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:07" target="_blank" rel="noopener"&gt;07&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:08" target="_blank" rel="noopener"&gt;08&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:10" target="_blank" rel="noopener"&gt;10&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:11" target="_blank" rel="noopener"&gt;11&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:12" target="_blank" rel="noopener"&gt;12&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:13" target="_blank" rel="noopener"&gt;13&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:14" target="_blank" rel="noopener"&gt;14&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:15" target="_blank" rel="noopener"&gt;15&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:16" target="_blank" rel="noopener"&gt;16&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:17" target="_blank" rel="noopener"&gt;17&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:20" target="_blank" rel="noopener"&gt;20&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:21" target="_blank" rel="noopener"&gt;21&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:22" target="_blank" rel="noopener"&gt;22&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:23" target="_blank" rel="noopener"&gt;23&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:24" target="_blank" rel="noopener"&gt;24&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:25" target="_blank" rel="noopener"&gt;25&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:26" target="_blank" rel="noopener"&gt;26&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:27" target="_blank" rel="noopener"&gt;27&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:30" target="_blank" rel="noopener"&gt;30&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:31" target="_blank" rel="noopener"&gt;31&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:32" target="_blank" rel="noopener"&gt;32&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:33" target="_blank" rel="noopener"&gt;33&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:34" target="_blank" rel="noopener"&gt;34&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:35" target="_blank" rel="noopener"&gt;35&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:36" target="_blank" rel="noopener"&gt;36&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:37" target="_blank" rel="noopener"&gt;37&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:40" target="_blank" rel="noopener"&gt;40&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:41" target="_blank" rel="noopener"&gt;41&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:42" target="_blank" rel="noopener"&gt;42&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:43" target="_blank" rel="noopener"&gt;43&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:44" target="_blank" rel="noopener"&gt;44&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:45" target="_blank" rel="noopener"&gt;45&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:46" target="_blank" rel="noopener"&gt;46&lt;/A&gt;:00&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:47" target="_blank" rel="noopener"&gt;47&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:01" target="_blank" rel="noopener"&gt;01&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:50" target="_blank" rel="noopener"&gt;50&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:03" target="_blank" rel="noopener"&gt;03&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:51" target="_blank" rel="noopener"&gt;51&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:05" target="_blank" rel="noopener"&gt;05&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:52" target="_blank" rel="noopener"&gt;52&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:07" target="_blank" rel="noopener"&gt;07&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:53" target="_blank" rel="noopener"&gt;53&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:10" target="_blank" rel="noopener"&gt;10&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:54" target="_blank" rel="noopener"&gt;54&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:05" target="_blank" rel="noopener"&gt;05&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="tel:55" target="_blank" rel="noopener"&gt;55&lt;/A&gt;:&lt;A href="tel:07" target="_blank" rel="noopener"&gt;07&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde gerne das richtige Datum wieder einstellen, die &lt;A href="tel:48" target="_blank" rel="noopener"&gt;48&lt;/A&gt; Grad Kesseltemperatur (falls das geht, damit nicht auf &lt;A href="tel:75" target="_blank" rel="noopener"&gt;75&lt;/A&gt; hoch geheizt wird) und die Anzeige des Tages mit dem Dreieck wieder herstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anbei noch mehrere Bilder mit der Bitte und Hoffnung um und auf euren Support&lt;BR /&gt;Sorry vorab für die laienhafte Darstellung und Schilderung:-)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen lieben Dank vorab!&lt;BR /&gt;Gruß Seb&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 17:45:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261061#M12641</guid>
      <dc:creator>Seb2</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-24T17:45:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261066#M12643</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Verschieben Sie die Kodierungsadresse auf 46:01 und Sie können Uhrzeit und Datum einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 18:11:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261066#M12643</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-24T18:11:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261324#M12656</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Codieradresse 01 steht auf falsch, diese müsste auf 00 stehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Das eigentliche Problem ist hier sehr wahrscheinlich eine defekte Gangreserve des Bedienteils.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich empfehle daher zunächst das Bedienteil zu erneuern.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 06:23:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261324#M12656</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-26T06:23:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261895#M12686</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnellen Rückmeldungen. Die Codierung konnte ich mittels Anleitung anpassen und es stimmen jetzt alle und das Datum ebenfalls.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Das eigentliche Problem ist hier sehr wahrscheinlich eine defekte Gangreserve des Bedienteils." --&amp;gt; heißt das, dass man die komplette Trimatik austauschen muss bzw. was ist genau damit gemeint? Kann man diese Gangreserve irgendwie testen?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Sep 2022 19:25:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261895#M12686</guid>
      <dc:creator>Seb2</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-26T19:25:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261958#M12694</link>
      <description>&lt;P&gt;Die Gangreserve befindet sich, wie bereits geschrieben, im Bedienteil.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ausgetauscht werden muss daher das Bedienteil.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 05:14:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/261958#M12694</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-27T05:14:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262453#M12745</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke für die schnelle Antwort. Dann habe ich mich wohl unklar ausgedrückt - Entschuldigung dafür. Meine Frage war eigentlich, ob das komplette Bedienteil gewechselt werden muss (und ob das für einen Laien ohne Lötkenntnisse etc. gut machbar ist) oder ob man Gangreserve auch einzeln austauschen kann und das Bedienteil erhalten. Soweit ich es verstehe ist das eine Art Batterie handelt. Dazu habe ich aber lediglich diesen Link gefunden: &lt;A href="https://www.akkushop.de/de/lithium-batterie-passend-fuer-viessmann-trimatik-schaltuhr-trimatik-2/?gclid=CjwKCAjwvsqZBhAlEiwAqAHEldY7erzVzjwhwwdmKUQX0ewhhLNzRZoNAf4A4tWaGQgfVcABZo3fthoCDBkQAvD_BwE" target="_blank"&gt;https://www.akkushop.de/de/lithium-batterie-passend-fuer-viessmann-trimatik-schaltuhr-trimatik-2/?gclid=CjwKCAjwvsqZBhAlEiwAqAHEldY7erzVzjwhwwdmKUQX0ewhhLNzRZoNAf4A4tWaGQgfVcABZo3fthoCDBkQAvD_BwE&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Sep 2022 18:06:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262453#M12745</guid>
      <dc:creator>Seb2</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-27T18:06:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262517#M12750</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, wie bereits geschrieben, muss das Bedienteil getauscht werden.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Jegliche Arbeiten an der Heizungsanlage sollten ausschließlich durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 05:20:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262517#M12750</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-28T05:20:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262900#M12776</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke. Eigentlich funktioniert ja wieder alles. Deswegen hatte ich nicht damit gerechnet, dass das Bedienteil trotzdem ersetzt werden muss. Ist das dann als Vorbeugung, falls wieder ein Stromausfall zu Problemen führt oder warum sollte das Teil ausgetauscht werden?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 20:24:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262900#M12776</guid>
      <dc:creator>Seb2</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-28T20:24:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262901#M12777</link>
      <description>&lt;P&gt;Bzw. warum reicht es nicht die Batterie des Bedienteils zu wechseln?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 28 Sep 2022 20:27:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262901#M12777</guid>
      <dc:creator>Seb2</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-28T20:27:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262933#M12781</link>
      <description>&lt;P&gt;Die "Batterie"/ Gangreserve ist für den Austausch nicht vorgesehen, es handelt sich um ein fest verlötetes Bauteil.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 05:12:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/262933#M12781</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-29T05:12:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Trimatik - Werte nach Stromausfall verstellt</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/263163#M12801</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Sep 2022 11:19:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Trimatik-Werte-nach-Stromausfall-verstellt/m-p/263163#M12801</guid>
      <dc:creator>Seb2</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-29T11:19:13Z</dc:date>