    <title>Thema "Re: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255670#M12304</link>
    <description>&lt;P&gt;Dann schlage ich vor, ggf. mal das Bedienteil zu erneuern, damit es zeitnah nicht wieder zu einem solchen Problem an der Anlage kommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 04:53:25 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-08T04:53:25Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255355#M12284</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein Hallo an die ViessmannCommunity,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nach Stromausfall bzw. Auslösung FI-Schalter aufgrund eines defekten Elektrogerätes funktioniert meine Trimatik Steuerung nicht mehr im üblichen Rahmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Grundaspekte wurden berücksichtigt bzw. kommen zum Tragen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Zwecks vollständiger Inbetriebnahme habe ich nicht nur einen Reset der Trimatik sondern auch der Viessmann Heizungs-Anlage durchgeführt&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Es ist von einem Defekt/ einer Nichtfunktion der Langzeitbatterie auszugehen&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was funktioniert wieder:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Datum + Uhrzeit lassen sich einstellen&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Der Betrieb der Heizung kann mittels Schalter Heizbetrieb (Normalbetrieb) erwirkt werden&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Die Trinkwassererwärmung wird dann anhand der roten LED angezeigt&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was funktioniert nicht:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ansteuerung der Heizung via Automatikbetrieb&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Anzeige von Kesseltemperatur, Außentemperatur etc&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Fragen:&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Kann ich die Steuerung wieder vollständig zum Leben erwecken?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wenn ja, wie?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wenn nein, gibt es noch Ersatz?&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schon jetzt danke für sachdienliche Hinweise.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße an die ViessmannCommunity allerorts in der Welt&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ein BergischerHeizer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 10:57:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255355#M12284</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-06T10:57:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255357#M12286</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo HeizungsUZH42new,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deiner Trimatik mit an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 11:06:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255357#M12286</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-06T11:06:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255401#M12287</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="5CE0FEC1-E081-4E14-AB20-55A449175790.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/11819i1D72392C835F4DAB/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="5CE0FEC1-E081-4E14-AB20-55A449175790.JPG" alt="5CE0FEC1-E081-4E14-AB20-55A449175790.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="3581E074-E6C8-46F5-A9A0-B8C5224989B7.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/11818i62E6AF5AEE11A811/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="3581E074-E6C8-46F5-A9A0-B8C5224989B7.JPG" alt="3581E074-E6C8-46F5-A9A0-B8C5224989B7.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="B35C7374-5F88-4C0A-AB3A-06CD783B069C.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/11817i287901833DEBC27A/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="B35C7374-5F88-4C0A-AB3A-06CD783B069C.JPG" alt="B35C7374-5F88-4C0A-AB3A-06CD783B069C.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;   &lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;in Kombination der Bilder und meiner Bedienungsanleitung handelet es sich um:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;7450 365&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Schon jetzt danke für die Unterstützung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein BergischerHeizer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 13:31:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255401#M12287</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-06T13:31:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255411#M12288</link>
      <description>&lt;P&gt;Falsch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;die Herstellnummer lautet:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;7450 367-B&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;siehe Foto.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="80F8CE37-667C-4DD8-8123-BC5024A23CEF.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/11820iCA6121F0EC8FA651/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="80F8CE37-667C-4DD8-8123-BC5024A23CEF.JPG" alt="80F8CE37-667C-4DD8-8123-BC5024A23CEF.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Sep 2022 13:52:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255411#M12288</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-06T13:52:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255491#M12293</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast du ein ausgelagertes Bedienteil?&lt;BR /&gt;Auf jeden Fall solltest du mal die Codieradressen 00 und 01 prüfen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/67a9014a-f871-4486-b6ff-9c48d68cf71b.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 05:54:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255491#M12293</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-07T05:54:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255607#M12301</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Benjamin,&lt;BR /&gt;danke für die Unterstützung,&lt;BR /&gt;Ja, hast Du richtig erkannt. Es ist ein&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;ausgelagertes Bedienteil.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Habe mich gerade wie von Dir beschrieben um die&amp;nbsp;Codieradressen 00 und 01 gekümmert.&lt;BR /&gt;Bei waren verstellt. Ich habe sie entsprechend Deiner Angaben angepaßt.&lt;BR /&gt;Ohne Langzeitbatterie halt ein vollständiger Steuerungsgedächtnisverlust.&lt;BR /&gt;Könnte es gewesen sein. Es folgt jetzt noch der vollständige Test der Steuerung mit zeitgesteuerter Ansteuerung -zu viele Worte mit Steuerung-.&lt;BR /&gt;Melde mich nach hoffentlich erfolgreichem Vollzug.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Einen angenehmen Feierabend -später?-&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein BergischerHeizer&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 14:20:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255607#M12301</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-07T14:20:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255670#M12304</link>
      <description>&lt;P&gt;Dann schlage ich vor, ggf. mal das Bedienteil zu erneuern, damit es zeitnah nicht wieder zu einem solchen Problem an der Anlage kommt.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 04:53:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/255670#M12304</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T04:53:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/309362#M15601</link>
      <description>&lt;P&gt;Melde Vollzug&lt;BR /&gt;Genau so hat es funktioniert!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke für die top Unterstützung&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein BergischerHeizer&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Feb 2023 18:21:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/309362#M15601</guid>
      <dc:creator>HeizungUZH42new</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-04T18:21:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Betreff: Ausfall meiner Trimatik nach Stromausfall/Auslösung FI-Schalter</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/309573#M15613</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr gut.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 06 Feb 2023 06:29:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Ausfall-meiner-Trimatik-nach-Stromausfall-Ausloesung-FI-Schalter/m-p/309573#M15613</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2023-02-06T06:29:18Z</dc:date>