    <title>Thema "Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255629#M12302</link>
    <description>&lt;P&gt;Ok, danke Ihnen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit heute wissen wir, dass an der VBC-134 gar nichts weiter eingestellt werden braucht, die erkennt die EA1 automatisch und das 0-10V-Signal wird stets nur als Temperatur-Vorgabe erkannt und&amp;nbsp;irgendwelche Parameter zum Einstellen wie im Manual der EA1 gibt es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Frage wäre nun bitte noch: sind damit alle anderen eingestellten Programme u Sollwerte außer Kraft gesetzt, wenn die EA1 erkannt wurde? die Therme nebst Pumpe geht übrigens gut in Betrieb, wenn wir ein 0-10V Signal senden,&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;wichtig wäre bitte noch, dies eben nur via 0-10 V oder manuellem Schorni-Modus, alles andere soll deaktiviert sein&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das noch notwendig einzustellen?, falls ja, kann man da einfach ein vollständiges zurücksetzen machen, ohne dass sonstige wichtige Grundeinstellungen alle neu eingestellt werden brauchen oder müsste man die bisher vorhandenen Zeitprogramme u Heizkennlinie in der VBC jeweils einzeln löschen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://m.youtube.com/watch?v=p4-vF-oRQS4" target="_blank"&gt;https://m.youtube.com/watch?v=p4-vF-oRQS4&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 17:23:14 GMT</pubDate>
    <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
    <dc:date>2022-09-07T17:23:14Z</dc:date>
    <item>
      <title>EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254167#M12195</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;was muss alles in der Codierung u ggfs. sonstigen Parametern eingestellt werden bei der Anlagenkonfiguration&amp;nbsp;EA1 für Anforderung via 0-10V an Vitocondens mit VBC134-A04.102?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Geht die Pumpe automatisch bei 0-10V Signal mit in Betrieb oder muss dafür evtl. noch auf eine Digitaleingang der EA1 ein Freigabekontakt installiert werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://l.ead.me/thermomanager" target="_blank"&gt;https://l.ead.me/thermomanager&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 31 Aug 2022 16:54:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254167#M12195</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-08-31T16:54:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254238#M12201</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo thermomanager,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;was genau meinst du denn mit "Vitocondens"?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gib zunächst bitte noch die zugehörige Herstellnummer deiner Anlage mit an.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Die korrekte Parametrierung solltest du deinem Heizungsfachbetrieb vor Ort überlassen, welcher zuvor dann auch die korrekte Verdrahtung kontrollieren kann.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 05:02:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254238#M12201</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T05:02:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254264#M12204</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;danke für Ihre Antwort.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir sind ein MSR-Laden, ,sprechen’ alle Sprachen der Verdrahtung sowie auch jegliche Datenkommunikationsbus-Protokolle, habe mich nur als Endkunde registriert, weil keine KNr bei Viessmann u unsere bisher größte Anlage hat übrigens 3,6 MW.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die fixe Info, was genau am Mäusekino der Kesselkreisregelung für Anforderung via 0-10V mit EA1 eingestellt werden muss, wäre bitte wirklich gut. Verdrahtet ist alles bereits von unserem Schaltschrank aus, wollte nur zur Sicherheit nochmal nachfragen, ob 0-10V an EA1 ausreichend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizungsfachbetrieb ist auch vor Ort, müsste jedoch auch erst das Manual wälzen oder bei Service nachfragen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://l.ead.me/thermomanager" target="_blank"&gt;https://l.ead.me/thermomanager&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 06:34:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254264#M12204</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T06:34:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254274#M12206</link>
      <description>&lt;P&gt;Für mich zur Info: Was genau sind denn "Verdrahtungssprachen"?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Es fehlt leider immer noch die Herstellnummer der Anlage.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 07:14:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254274#M12206</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T07:14:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254276#M12207</link>
      <description>&lt;P&gt;Ergänzung: Unter folgendem Link findest du die Montageanleitung der EA1, worin sowohl der Anschluss, als auch die Parameter beschrieben sind.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5442150VMA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit" target="_blank"&gt;https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VMA/5442150VMA00003_1.pdf?#pagemode=bookmarks&amp;amp;zoom=page-fit&amp;amp;view=Fit&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 07:17:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254276#M12207</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T07:17:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254313#M12216</link>
      <description>&lt;P&gt;umgangssprachlich gemeint, daher auch Sprechen in Anführungsstrichen gesetzt;)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anbei noch die Anlagen-Nummer&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:05:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254313#M12216</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T09:05:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254314#M12217</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, Vielen Dank, wir schauen mal&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:05:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254314#M12217</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T09:05:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254316#M12218</link>
      <description>&lt;P&gt;Hier ggf. noch ein hilfreicher Hinweis aus der Serviceanleitung des Vitodens.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/1dc2d22c-ed67-4096-b0e6-cfa561f49242.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 01 Sep 2022 09:11:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/254316#M12218</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-01T09:11:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255629#M12302</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, danke Ihnen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;seit heute wissen wir, dass an der VBC-134 gar nichts weiter eingestellt werden braucht, die erkennt die EA1 automatisch und das 0-10V-Signal wird stets nur als Temperatur-Vorgabe erkannt und&amp;nbsp;irgendwelche Parameter zum Einstellen wie im Manual der EA1 gibt es nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Frage wäre nun bitte noch: sind damit alle anderen eingestellten Programme u Sollwerte außer Kraft gesetzt, wenn die EA1 erkannt wurde? die Therme nebst Pumpe geht übrigens gut in Betrieb, wenn wir ein 0-10V Signal senden,&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;wichtig wäre bitte noch, dies eben nur via 0-10 V oder manuellem Schorni-Modus, alles andere soll deaktiviert sein&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ist das noch notwendig einzustellen?, falls ja, kann man da einfach ein vollständiges zurücksetzen machen, ohne dass sonstige wichtige Grundeinstellungen alle neu eingestellt werden brauchen oder müsste man die bisher vorhandenen Zeitprogramme u Heizkennlinie in der VBC jeweils einzeln löschen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://m.youtube.com/watch?v=p4-vF-oRQS4" target="_blank"&gt;https://m.youtube.com/watch?v=p4-vF-oRQS4&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 07 Sep 2022 17:23:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255629#M12302</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-07T17:23:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255676#M12306</link>
      <description>&lt;P&gt;Das steht auch so in den zugehörigen Montage- und Serviceunterlagen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nein, alle anderen Funktionen sind dadurch nicht "außer Kraft gesetzt".&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was das angeht kann ich mich leider nur wiederholen, dass die Einrichtung durch einen Heizungsfachbetrieb erfolgen sollte.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 05:08:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255676#M12306</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T05:08:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255677#M12307</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://lithium-response-prod-emea.s3.eu-west-1.amazonaws.com/viessmann.response.lithium.com/RESPONSEIMAGE/0cde1bae-76d0-4864-9e5f-9e24071174ab.default.png" /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 05:07:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255677#M12307</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T05:07:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255689#M12308</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, Vielen Dank für diese Info &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Heizungsfachbetrieb müsste ja auch erst nachlesen und zum Manuals wälzen hat heutzutage niemand Zeit, dafür sollte es doch den Service-Support geben, wo man m.E. nicht zum Bücher lesen aufgerufen werden soll, sondern kurz und knackig die Antworten auf seine Fragen erhält, womit die Handwerksfachbetriebe aus meinem Geschäftspartnernetzwerk übrigens auch ziemlich zufrieden sind. Einfaches Prinzip: kurze Frage - prägnante Antwort &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben Sie einen schönen Tag &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":lächelndes_Gesicht_mit_lächelnden_Augen:"&gt;😊&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 06:36:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255689#M12308</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T06:36:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255690#M12309</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, werden wir somit noch alle anderen Zeit- und Heizprogramme in der VBC deaktivieren. VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 06:37:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255690#M12309</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T06:37:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255703#M12310</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie können den Abschaltbetrieb einfach einstellen und der Kessel funktioniert nur bei externer 0-10-V-Anforderung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2022-09-08 09_44_03-5581643VBA00001_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2022-09-08 09_44_03-5581643VBA00001_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Sie jedoch einen Frostschutz vermeiden möchten, müssen Sie anstelle eines externen Sensors einen Widerstand installieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 07:52:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255703#M12310</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T07:52:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255725#M12311</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, Vielen Dank &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;… oder den Außensensor einfach fix in die Technikzentrale umplatzieren, haben wir auch schon paar Mal gemacht&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch eine Frage bitte:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn wir in der Codierebene 2 das Parameter 8F auf 1 stellen, kann dann der Schorni noch seine Messung einfach starten, ohne dass erst das Bedienmenu wieder entsperrt werden muss?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:38:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255725#M12311</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T08:38:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255733#M12312</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aus der Anleitung geht hervor, dass es möglich ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="2022-09-08 10_46_14-5607761VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/skins/images/E984AC9799FD405EEB036156DAD887DA/responsive_peak/images/image_not_found.png" alt="2022-09-08 10_46_14-5607761VSA00002_1.pdf – Google Chrome.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde es versuchen, wenn ich Sie wäre, da der Kessel VBC 134-A04 hat und der aktuelle Stand der SW-Regelung VBC134-A06 ist. &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 09:09:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255733#M12312</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T09:09:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: EA1 an Vitocondens mit VBC134-A04.102</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255742#M12313</link>
      <description>&lt;P&gt;Ok, Vielen Dank &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Haben Sie einen schönen Tag &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":vierblättriges_Kleeblatt:"&gt;🍀&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://l.ead.me/thermomanager" target="_blank"&gt;https://l.ead.me/thermomanager&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Sep 2022 09:09:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/EA1-an-Vitocondens-mit-VBC134-A04-102/m-p/255742#M12313</guid>
      <dc:creator>thermomanager</dc:creator>
      <dc:date>2022-09-08T09:09:37Z</dc:date>