    <title>Thema "Vitotronic 200 und Außentemperaturen" in Regelung</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-und-Aussentemperaturen/m-p/101247#M1042</link>
    <description>&lt;P&gt;Offensichtlich kennt die Vitotronic 200 drei unterschiedliche Außentemperaturen: aktuelle, gedämpfte und gemittelte Temperatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es irgendwo belastbare Informationen, welche zu welchen Zweck genutzt wird?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Insbesondere geht es mir um die Frage, ob für das Heizen und dafür relevante Daten / Schwellen die gedämpfte oder die gemittelte Temperatur genutzt wird. Und darum, welche als 'gedämpfte Temperatur' im Display angezeigt wird. Hintergrund ist auch meine Frage im Thema&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Ein-Ausschalten-bei-h%C3%B6heren-Temperaturen/qaq-p/101143" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Ein-Ausschalten-bei-h%C3%B6heren-Temperaturen/qaq-p/101143&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es dazu Veröffentlichungen; also insbesondere Berechnungen, Formeln etc.? Die recht alten Beiträge im Haustechnikforum sind mir bekannt, sind aber eben schon älter und teilweise widersprüchlich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 12:41:37 GMT</pubDate>
    <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
    <dc:date>2019-02-17T12:41:37Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 und Außentemperaturen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-und-Aussentemperaturen/m-p/101247#M1042</link>
      <description>&lt;P&gt;Offensichtlich kennt die Vitotronic 200 drei unterschiedliche Außentemperaturen: aktuelle, gedämpfte und gemittelte Temperatur.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es irgendwo belastbare Informationen, welche zu welchen Zweck genutzt wird?&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Insbesondere geht es mir um die Frage, ob für das Heizen und dafür relevante Daten / Schwellen die gedämpfte oder die gemittelte Temperatur genutzt wird. Und darum, welche als 'gedämpfte Temperatur' im Display angezeigt wird. Hintergrund ist auch meine Frage im Thema&amp;nbsp;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Ein-Ausschalten-bei-h%C3%B6heren-Temperaturen/qaq-p/101143" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Ein-Ausschalten-bei-h%C3%B6heren-Temperaturen/qaq-p/101143&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gibt es dazu Veröffentlichungen; also insbesondere Berechnungen, Formeln etc.? Die recht alten Beiträge im Haustechnikforum sind mir bekannt, sind aber eben schon älter und teilweise widersprüchlich.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 17 Feb 2019 12:41:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-und-Aussentemperaturen/m-p/101247#M1042</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-17T12:41:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 und Außentemperaturen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-und-Aussentemperaturen/m-p/101546#M1043</link>
      <description>Die Aktuelle wird mit einer Zeitkonstante von 2 Minuten gemessen, um z.B. kurzzeitige Sonneneinstrahlungen etc. zu kompensieren. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Gedämpfte entsteht aus der aktuellen mit einer einstellbaren Zeitkonstante (Codieradresse 90)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Gemischte ist eine Berechnung aus der Aktuellen und der Gedämpften. &lt;BR /&gt;
Die gemischte Außentemperatur wird bei der Vorlaufsollwertberechnung nach Heizkurve und der Raumsollwertanpassung (Aufhebung unterbrochener Heizbetrieb) verwendet.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Berechnungen dazu werden wir nicht zur Verfügung stellen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °pa</description>
      <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 15:42:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-und-Aussentemperaturen/m-p/101546#M1043</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-20T15:42:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 und Außentemperaturen</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-und-Aussentemperaturen/m-p/101556#M1044</link>
      <description>Super, danke. Dann macht vieles mehr Sinn.&lt;BR /&gt;Zur Berechnung habe ich einige Sachen anderswo gefunden und die decken sich hinreichend mit meinen Messwerten. Wäre aber schon interessant gewesen, die aus erster Hand zu haben &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 20 Feb 2019 20:16:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Regelung/Vitotronic-200-und-Aussentemperaturen/m-p/101556#M1044</guid>
      <dc:creator>KarlZei</dc:creator>