    <description>Hallo, anscheinend sollte erstmal eine Wartung durchgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gasversorgung, Gasdruck und Gasströmungswächter prüfen,Gaskombiregler und Verbindungs-leitung prüfen. Zuordnung derGasart prüfen,&lt;BR /&gt;Ionisationselektro-de prüfen:Abstand zum Flammkörper, Verschmutzung der Elektrode&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
    <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 07:47:59 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gte1978</dc:creator>
    <dc:date>2018-11-24T07:47:59Z</dc:date>
    <item>
      <title>Feuerungsautomat verriegelt - nach lösen mit R am nächsten Morgen wieder - was tun?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91875#M9523</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, an meinem Vitadens 200-W ist morgens die Sötung - Feuerungsautomat verriegelt - nach entriegeln mit R ist Funktion wieder da aber&amp;nbsp;die Störung kommt&amp;nbsp;am nächsten Tag wieder! Was ist zu tun oder wo liegt ein Mangel?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 12:30:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91875#M9523</guid>
      <dc:creator>vito-200</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-23T12:30:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat verriegelt - nach lösen mit R am nächsten Morgen wieder - was tun?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91876#M9524</link>
      <description>Was für ein Störcode kommt denn dann in der Fehlerliste?</description>
      <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 12:39:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91876#M9524</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-23T12:39:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat verriegelt - nach lösen mit R a...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91899#M9525</link>
      <description>&lt;P&gt;Was zu tun ist?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Deinen Installateur anrufen natürlich......&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 13:40:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91899#M9525</guid>
      <dc:creator>bjohag</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-23T13:40:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat verriegelt - nach lösen mit R am nächsten Morgen wieder - was tun?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91927#M9526</link>
      <description>Störcode Feuerungsautomat E8</description>
      <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 18:35:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91927#M9526</guid>
      <dc:creator>vito-200</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-23T18:35:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat verriegelt - nach lösen mit R am nächsten Morgen wieder - was tun?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91952#M9527</link>
      <description>Hallo, anscheinend sollte erstmal eine Wartung durchgeführt werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gasversorgung, Gasdruck und Gasströmungswächter prüfen,Gaskombiregler und Verbindungs-leitung prüfen. Zuordnung derGasart prüfen,&lt;BR /&gt;Ionisationselektro-de prüfen:Abstand zum Flammkörper, Verschmutzung der Elektrode&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 07:47:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91952#M9527</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-24T07:47:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat verriegelt - nach lösen mit R am nächsten Morgen wieder - was tun?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91964#M9528</link>
      <description>.... danke für die ausführliche Information&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Sat, 24 Nov 2018 10:09:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/91964#M9528</guid>
      <dc:creator>vito-200</dc:creator>
      <dc:date>2018-11-24T10:09:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Feuerungsautomat verriegelt - nach lösen mit R a...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Feuerungsautomat-verriegelt-nach-loesen-mit-R-am-naechsten-Morgen/m-p/92016#M9529</link>
      <description>... danke, ich weiß, dass ein geschulter Installateur das Problem lösen kann. Meine Anfrage war einfach darum, aus einem größeren Sachkundigenkreis erfahren zu können, was alles möglich sein kann. trotzdem Danke für die Info mit dem Installateur.</description>