    <description>Wenn der Durchfluss stark nachlässt, kann sich noch immer Luft im Kollektorkreis befinden. Ich geh zumindest davon aus, dass die Pumpe nicht abschaltet bzw. ihre Drehzahl reduziert.</description>
    <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 10:24:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2018-10-23T10:24:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2" geeignet für eine Solaranlage auf einem 8m First</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87319#M9320</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe das Gefühl, das die Pumpenleistung nicht ausreicht, um bei hohen Kollector Temperaturen die Energie aus den Solarkollectoren abzuführen. Der Duchfluß bricht zusammen und die Kollectoren heizen sich auf über &lt;STRONG&gt;150°C &lt;/STRONG&gt;auf.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei der Grundeinstellung ist der Durchfluß nur &lt;STRONG&gt;6 L/min&lt;/STRONG&gt; einer maximalen Drehzahl von &lt;STRONG&gt;75%&lt;/STRONG&gt;?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Bei der minimalen Ansteuerung (2%) ist kein sichtbarer Durchfluß vorhanden!&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Außerdem springt die angezeigte&amp;nbsp;Kollector Temperatur ständig von &lt;EM&gt;plausiblen(60°C)&lt;/EM&gt; auf viel zu &lt;EM&gt;kleine Werte(38°C)&lt;/EM&gt; hin und her.&amp;nbsp;Das bringt die Regelung dann völlig aus dem stabilen Arbeitspunkt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;Die Regelung&amp;nbsp;schaltet schließlich wegen zu hohen Kollector Temperaturen (130°C) ab?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 08:03:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87319#M9320</guid>
      <dc:creator>Claus_Klein</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-16T08:03:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87344#M9321</link>
      <description>&lt;P&gt;Bist du sicher, dass keine Lufteinschlüsse vorhanden sind ? Das würde nämlich die Sprünge der Temperaturanzeige erklären.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 11:53:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87344#M9321</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-16T11:53:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87345#M9322</link>
      <description>Ich denke schon, das Luft in der Anlage ist. Aber erst vor 2 Monaten wurde ein neuer Temp. Sensor eingebaut und die Anlage vorwärts und rückwärts gespült. Außerdem ist angeblich doch auch eine Entlüftung in der Anlage eingebaut?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe inzwischen die minimale Drehzahl auf 40% erhöht -&amp;gt; ergibt einen Durchfluß von 2 L/min und&lt;BR /&gt;die maximale Drehzahl auf 100% erhöht -&amp;gt; ergibt einen Durchfluß von 8 L/min.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Temp. Sensor spinnt weiterhin? (38°C) obwohl &amp;gt; 60°C!&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Oct 2018 12:31:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87345#M9322</guid>
      <dc:creator>Claus_Klein</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-16T12:31:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87385#M9323</link>
      <description>Wenn du selbst denkst, dass sich noch Luft in der Anlage befindet, sollte die Anlage nochmal gespült werden. Und zwar so lange, bis keine Luft mehr austritt. Und besser nur in eine Richtung spülen.&lt;BR /&gt;Die Entlüftung in der Anlage selbst kann nur geringe Mengen an Luft rauslassen und nützt gar nichts, wenn irgendwo (vermutlich in der Nähe des Sensors) eine Luftblase festsitzt. Die Pumpenleistung reicht hier nicht aus, um die Luftblase mitzuziehen.&lt;BR /&gt;Sollte die Temperatur dann immer noch stark schwanken, muss der Fehler woanders liegen.</description>
      <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 04:13:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87385#M9323</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-17T04:13:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87394#M9324</link>
      <description>Hallo Claus_Lein,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
ich kann mich &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6539"&gt;@Franky&lt;/a&gt; nur anschließen. Zuerst muss sicher sein, dass sich keine Luft mehr im System befindet, um dies als Ursache ausschließen zu können. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °jo</description>
      <pubDate>Wed, 17 Oct 2018 06:39:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87394#M9324</guid>
      <dc:creator>Hansi_Buentgens</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-17T06:39:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87458#M9326</link>
      <description>Wie kann es sein, das sich in nur 2 Monaten eine Gasblase im Kollektor bildet?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Und kann eine Gasblase dazu führen, das bei +8°C Außentemperatur -9°C am Kollektor gemessen wird?</description>
      <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 05:28:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87458#M9326</guid>
      <dc:creator>Claus_Klein</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-18T05:28:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87502#M9327</link>
      <description>Die Luftblase kann sich ja aus vielen kleinen **bleep** gebildet haben. Die Kleinen werden anfangs noch mit der Pumpe mitgerissen, verbleiben aber mit steigender Grösse in der Rohrleitung. Und das muss nicht zwangsläufig der höchste Punkt sein, wo sich die Luft sammelt.&lt;BR /&gt;Die Minustemperaturen stellen aber ein Rätsel dar. Man könnte es höchstens damit erklären, dass hier ein falscher /ungeeigneter Fühler verbaut wurde.</description>
      <pubDate>Thu, 18 Oct 2018 10:28:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87502#M9327</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-18T10:28:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2" geeignet für eine Solaranlage auf einem 8m First</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87859#M9328</link>
      <description>Update: Meine Heizungsfirma war da und hat den Kollektor Temperatursensor und dessen Zuleitung geprüft.&lt;BR /&gt;Nur aus und wieder eingebaut. Danach waren die Temperaturwerte um ca 20°C höher als vorher und wieder plausible.&lt;BR /&gt;Nun geht die Solar-Regelung wieder; was gut ist, aber ich bin nicht zufrieden, da es keine Erklärung für den Fehler gibt.</description>
      <pubDate>Mon, 22 Oct 2018 19:00:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87859#M9328</guid>
      <dc:creator>Claus_Klein</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-22T19:00:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2" geeignet für eine Solaranlage auf einem 8m First</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87867#M9329</link>
      <description>Da können es ja nur Übergangswiderstände gewesen sein, denk ich mal.</description>
      <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 04:09:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87867#M9329</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-23T04:09:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2" geeignet für eine Solaranlage auf einem 8m First</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87881#M9330</link>
      <description>Trotz der vielen Kommentare bleibt meine eigentliche Frage bis heute unbeantwortet:&lt;BR /&gt;Wieso bricht der Pumpendurchflug bei höheren Kollektor-Temperaturen nach kurzer Zeit Zusammen?</description>
      <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 06:57:03 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87881#M9330</guid>
      <dc:creator>Claus_Klein</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-23T06:57:03Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM2" geeignet für eine Solaranlage auf einem 8m First</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87925#M9331</link>
      <description>Wenn der Durchfluss stark nachlässt, kann sich noch immer Luft im Kollektorkreis befinden. Ich geh zumindest davon aus, dass die Pumpe nicht abschaltet bzw. ihre Drehzahl reduziert.</description>
      <pubDate>Tue, 23 Oct 2018 10:24:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87925#M9331</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-23T10:24:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Ist die Solarpumpe "Wilo Yonos PARA ST15/7.0-PWM...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Ist-die-Solarpumpe-quot-Wilo-Yonos-PARA-ST15-7-0-PWM2-quot/m-p/87994#M9332</link>
      <description>Ich würde mal prüfen, ob die Sensorleitung korrekt verbunden ist, um dem "Sensorproblem" auf den Zahn zu fühlen, wenn Luft im System ausgeschlossen werden kann. Ich würde, bevor ich die Pumpenleistung in Frage stelle, zunächst dafür sorgen, dass alles andere einwandfrei funktioniert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °jo</description>