      <title>Schema Heizungsunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81677#M6938</link>
      <description>Hallo Frage zum Schema ID 460516170408 , warum sollte ich mit dem Heizungsrücklauf der umgelenkt wird durch das 3 Wege Ventil in Richtung Puffer soweit oben in den Puffer , könnte ich nicht tiefer bzw. einen tieferen Anschluss wählen da ich eh Fußbodenheizung habe auf der Baustelle und die RL Temp . nicht mehr wie Max . 35 betragen wird.&lt;BR /&gt;Danke für die Antwort . Das Schema ist : Heizungspufferspeicher mit Trinkwasserschleife und Wandtherme mit Hydraulischerweiche , Solaranlege mit Heizungsunterstützung . Oben ist die Nummer des Schemas genannt .</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 19:26:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81677#M6938</guid>
      <dc:creator>Ktmfischi</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-17T19:26:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schema Heizungsunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81679#M6939</link>
      <description>Hallo, dieses Schema?</description>
      <pubDate>Tue, 17 Jul 2018 20:44:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81679#M6939</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-17T20:44:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schema Heizungsunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81681#M6940</link>
      <description>Ja genau . Dieses Schema.</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 03:28:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81681#M6940</guid>
      <dc:creator>Ktmfischi</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-18T03:28:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schema Heizungsunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81684#M6941</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;Die erste blaue Leitung oben am Puffer ist sozusagen der Vorlauf der erwärmt wieder in die Weiche geht, von dort bei Bedarf nachgeheizt wird und wieder verteilt wird.&lt;BR /&gt;Das 3-Wegeventil leitet den Anlagenrücklauf unten in den Puffer (die erste blaue Leitung), wenn die Puffertemperatur um Differenz x höher ist als der Anlagenrücklauf und kommt oben aus dem Puffer (oberste blaue Leitung) warm bzw. Heiß wieder zum System zurück.&lt;BR /&gt;Das 3-Wegeventil hat 2 mögliche Wege, stromlos nach links oder bestromt nach rechts.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die obere blaue ist auch gleichzeitig der Rücklauf bei der Speicherladung (Warmwasser).&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Grüße&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 05:45:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81684#M6941</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-18T05:45:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schema Heizungsunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81702#M6942</link>
      <description>Hallo Ktmfischi,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;über diese Variante wird die Weiche auf Temperatur gehalten. Dadurch sollen die Brennereinschaltungen zum nachheizen reduziert werden. Die benötigte Systemtemperatur für den Fußbodenheizkreis wird unabhängig von der Puffer- bzw. Weichentemperatur vom Mischererweiterungssatz des Heizkreis 2 geregelt. Halte dich bitte an das vorgegebene Schema. Das ist geprüft und damit zugelassen. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ro</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 11:20:10 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81702#M6942</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-18T11:20:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Schema Heizungsunterstützung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81737#M6943</link>
      <description>Ok Danke .</description>
      <pubDate>Wed, 18 Jul 2018 18:40:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Schema-Heizungsunterstuetzung/m-p/81737#M6943</guid>
      <dc:creator>Ktmfischi</dc:creator>
      <dc:date>2018-07-18T18:40:52Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
