    <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte den Parameter 87 gerne auf einen Wert von 150mbar einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Bedienungsanleitung ist ein Einstellbereich von 1...255 vorgesehen, tatsächlich am Gerät einstellbar sind Werte zwischen 1...20.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie stelle ich nun den laut dem hydraulischen Abgleich geforderten Wert von 150mbar ein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um kurze Rückinfo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan Schmitz&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 12:46:47 GMT</pubDate>
    <dc:creator>SteSchmi</dc:creator>
    <dc:date>2018-02-16T12:46:47Z</dc:date>
    <item>
      <title>Parametereinstellmöglichkeiten im Vitodens300-W stimmen nicht mit der Betriebsanleitung überein</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72552#M6744</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich möchte den Parameter 87 gerne auf einen Wert von 150mbar einstellen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Laut Bedienungsanleitung ist ein Einstellbereich von 1...255 vorgesehen, tatsächlich am Gerät einstellbar sind Werte zwischen 1...20.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie stelle ich nun den laut dem hydraulischen Abgleich geforderten Wert von 150mbar ein?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um kurze Rückinfo.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Stefan Schmitz&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 12:46:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72552#M6744</guid>
      <dc:creator>SteSchmi</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-16T12:46:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Parametereinstellmöglichkeiten im Vitodens300-W...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72575#M6745</link>
      <description>&lt;P&gt;Lesestoff dazu:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Funktionsweise-der-Regelung-der-internen-Umw%C3%A4lzpumpe/qaq-p/44301" target="_blank"&gt;http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Funktionsweise-der-Regelung-der-internen-Umw%C3%A4lzpumpe/qaq-p/44301&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 15:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72575#M6745</guid>
      <dc:creator>bjohag</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-16T15:55:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Parametereinstellmöglichkeiten im Vitodens300-W stimmen nicht mit der Betriebsanleitung überein</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72759#M6746</link>
      <description>Hallo Viessmann Team,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich würde mich sehr über eine Erläuterung freuen - habe nun relativ viel Geld für die Berechnung des hydraulischen Abgleiches gezahlt und würde gerne die Vorgaben auch umsetzen können.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Momentan scheitert es an den fehlerhaften Angaben in der Betriebsanleitung des Vitodens300!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke und freundliche Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Stefan Schmitz</description>
      <pubDate>Mon, 19 Feb 2018 14:44:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72759#M6746</guid>
      <dc:creator>SteSchmi</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-19T14:44:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Parametereinstellmöglichkeiten im Vitodens300-W...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72760#M6747</link>
      <description>Danke. Ist aber nicht wirklich hilfreich für mich.</description>
      <pubDate>Mon, 19 Feb 2018 14:45:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72760#M6747</guid>
      <dc:creator>SteSchmi</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-19T14:45:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Parametereinstellmöglichkeiten im Vitodens300-W...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72803#M6748</link>
      <description>Hallo SteSchmi,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
zum einen hast du Recht, die Angabe in der Serviceanleitung ist falsch. Ich werde das direkt intern weitergeben, damit es berichtigt wird.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Jetzt zu deinem Problem. In der Parameterebene 2 - 86 lässt sich die maximale Restföderhöhe der internen Pumpe begrenzen und sie so auf einen konstanten Druck einregulieren. In der Parameterebene 2 - 87 jedoch, wird der Druck in Millibar pro Liter Föderstrom bestimmt. Hier können wir bis zu 20mbar/l einstellen und mit einem ansteigenden Differenzdruck bezogen auf den Volumenstrom arbeiten.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ich gehe davon aus, dass du in deinem Fall den Parameter 86 beeinflussen musst um deine gewünschten Einstellungen vorzunehmen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °fp</description>
      <pubDate>Tue, 20 Feb 2018 07:32:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Parametereinstellmoeglichkeiten-im-Vitodens300-W-stimmen-nicht/m-p/72803#M6748</guid>
      <dc:creator>Flo_Plescher</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-20T07:32:08Z</dc:date>