    <description>&lt;P&gt;Moin moin, ich bin Besitzer einer Viessmann 343-G.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In meinen Betriebstagebuch habe ich folgende Werte der letzten Wochen abgelesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab meine VL-Temperatur im Heizkreis beträgt 24 Grad und WW ist auf 55 Grad eingestellt. Die Raumtemperatur ist auf 20 Grad eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KW 14 / T.in 4.5 / T.out 1,1 / WP-1 31h WP-2 0h AC 0h / NC 0h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KW 13 / T.in 4,5 / T.out -3,7 / WP-1 22h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 12 / T.in 4,4 / T.out -6,4 / WP-1 43h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 11 / T.in 3,6 / T.out -6,7 / WP-1 47h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 10 / T.in 4,0 / T.out -6,0 / WP-1 56h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 09 / T.in 3,8 / T.out -4,4 / WP-1 49h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 08 / T.in 3,8 / T.out -6,2 / WP-1 57h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 07 / T.in 2,5 / T.out -9,2 / WP-1 62h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Soweit so keinen Plan ob das normal ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Bekannter von mir hat ca. 100 m Luftline, ein Haus gebaut, gleiche Baufirma, gleiche Heizung, gleiche Heizungsfirma/Bohrfirma, das Haus ist aber 50 m² kleiner. Nun hat er mir heute seine ersten Werte geschrieben und dort ist eine sehr viel geringere Spreizung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 14 / T.in 2,9 / T.out -0,4 / WP-1 32h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 13 / T.in 10,5 / T.out 6,6 / WP-1 0h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nun sind das seine ersten Werte und ich möchte nicht zu viel da jetzt schon hineininterpretieren aber irgendwie beunruhigt mich diese geringe Spreizung und meine massiv höhere von ca. 10K im Schnitt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Stimmt bei mir etwas nicht, ohne das ich es merke?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 09 Apr 2017 22:47:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>badboy0825</dc:creator>
    <dc:date>2017-04-09T22:47:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Soletemperatur Vergleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55038#M5672</link>
      <description>&lt;P&gt;Moin moin, ich bin Besitzer einer Viessmann 343-G.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In meinen Betriebstagebuch habe ich folgende Werte der letzten Wochen abgelesen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vorab meine VL-Temperatur im Heizkreis beträgt 24 Grad und WW ist auf 55 Grad eingestellt. Die Raumtemperatur ist auf 20 Grad eingestellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KW 14 / T.in 4.5 / T.out 1,1 / WP-1 31h WP-2 0h AC 0h / NC 0h&lt;/P&gt;&lt;P&gt;KW 13 / T.in 4,5 / T.out -3,7 / WP-1 22h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 12 / T.in 4,4 / T.out -6,4 / WP-1 43h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 11 / T.in 3,6 / T.out -6,7 / WP-1 47h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 10 / T.in 4,0 / T.out -6,0 / WP-1 56h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 09 / T.in 3,8 / T.out -4,4 / WP-1 49h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 08 / T.in 3,8 / T.out -6,2 / WP-1 57h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 07 / T.in 2,5 / T.out -9,2 / WP-1 62h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Soweit so keinen Plan ob das normal ist.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Ein Bekannter von mir hat ca. 100 m Luftline, ein Haus gebaut, gleiche Baufirma, gleiche Heizung, gleiche Heizungsfirma/Bohrfirma, das Haus ist aber 50 m² kleiner. Nun hat er mir heute seine ersten Werte geschrieben und dort ist eine sehr viel geringere Spreizung&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 14 / T.in 2,9 / T.out -0,4 / WP-1 32h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;KW 13 / T.in 10,5 / T.out 6,6 / WP-1 0h &amp;nbsp;Rest 0&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nun sind das seine ersten Werte und ich möchte nicht zu viel da jetzt schon hineininterpretieren aber irgendwie beunruhigt mich diese geringe Spreizung und meine massiv höhere von ca. 10K im Schnitt.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Stimmt bei mir etwas nicht, ohne das ich es merke?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 09 Apr 2017 22:47:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55038#M5672</guid>
      <dc:creator>badboy0825</dc:creator>
      <dc:date>2017-04-09T22:47:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Soletemperatur Vergleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55046#M5673</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo badboy0825,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;ohne die beiden Anlagen im Detail und deren Regelungseinstellungen sowie die&amp;nbsp;Betriebsweisen zu kennen, kann man dazu leider nicht allzu viel sagen.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße, °ch&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 06:15:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55046#M5673</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-04-10T06:15:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Soletemperatur Vergleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55048#M5674</link>
      <description>Was soll ich denn für Daten liefern, sodass eine Aussage möglich ist?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;T.out ist halt massiv im Negativen Temperaturbereich und darüber mache ich mir halt sorgen bezüglich Vereisung!</description>
      <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 06:26:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55048#M5674</guid>
      <dc:creator>badboy0825</dc:creator>
      <dc:date>2017-04-10T06:26:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Soletemperatur Vergleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55077#M5675</link>
      <description>da passt definitiv etwas nicht&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;entweder&lt;BR /&gt;alles in ordnung und es werden einfach falsche temperaturen angezeigt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;oder&lt;BR /&gt;nix in ordnung und die temperaturen sind tatsächlich korrekt&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn da nicht schon ordentlich in der expertenebene rumgespielt wurde, regelt primär auf 3k spreizung&lt;BR /&gt;bedeutet eintritt und austritt müssten im betriebstagebuch ca. 3k differenz anzeigen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;jedenfalls prüfen lassen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;wenn verdichter im betrieb mal temperaturen kältekreisregler beobachten...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;gruß, HKL</description>
      <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 11:48:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55077#M5675</guid>
      <dc:creator>HKL</dc:creator>
      <dc:date>2017-04-10T11:48:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Soletemperatur Vergleich</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55092#M5676</link>
      <description>Hallo badboy0825,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ich denke auch, wie HKL schon schreibt, dass man sich das am besten vor Ort mal gesamt anschauen sollte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße, °ch</description>
      <pubDate>Mon, 10 Apr 2017 13:53:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Soletemperatur-Vergleich/m-p/55092#M5676</guid>
      <dc:creator>Konto wurde gelöscht</dc:creator>
      <dc:date>2017-04-10T13:53:06Z</dc:date>