<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Trimatic-MC Brauchwasser" in Sonstige Produkte</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77783#M5558</link>
    <description>&lt;P&gt;Aus hygienischen Gründen (Verkeimiung des Wassers) sollte nach Möglichkeit Warmwasser rund um die Uhr bereitet werden.&lt;BR /&gt;Eine Einsparung durch zeitliche Begrenzung geschieht nicht.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 08 May 2018 17:46:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
    <dc:date>2018-05-08T17:46:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatic-MC Brauchwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77775#M5556</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir sind gerade umgezogen und haben eine Gasheizung mit einer Trimatik-MC 7450260. Nun habe ich probehalber während der warmen Außentemperatur auf Brauchwassererwärung umgeschaltet. Die Erwärmung erfolgt morgens für 30 Minuten und abends für 30 Minuten. Allerdings werden auch einige Heizkörper (vermutlich alle die über 2 stehen) im Haus während der Brauchwassererhitzung richtig heiß. Ist das bei dieser Steuerung normal, oder kann ich hier noch optimieren? Im Hochsommer sollen die Heizkörper ja aus bleiben.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lenox&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 May 2018 12:29:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77775#M5556</guid>
      <dc:creator>Lenox</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-08T12:29:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic-MC Brauchwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77780#M5557</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich vermute hier mal, dass das Vorrangumschaltventil in der Mitte hängen geblieben ist. So, dass bei WW-Betrieb noch ein Teil des Heizungswassers in den Heizkreislauf gelangt.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 May 2018 13:59:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77780#M5557</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-08T13:59:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic-MC Brauchwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77783#M5558</link>
      <description>&lt;P&gt;Aus hygienischen Gründen (Verkeimiung des Wassers) sollte nach Möglichkeit Warmwasser rund um die Uhr bereitet werden.&lt;BR /&gt;Eine Einsparung durch zeitliche Begrenzung geschieht nicht.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 08 May 2018 17:46:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77783#M5558</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-08T17:46:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic-MC Brauchwasser</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77792#M5559</link>
      <description>Hallo Lenox,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
zunächst sollte erstmal geprüft werden, ob die Heizkreispumpe und die Speicherladepumpe auch korrekt angeschlossen sind. Dann sollte noch geprüft werden, wie die Anlage hydraulisch aufgebaut ist und ob es durch den Aufbau oder ggf. irgendein Bauteil ggf. während der Warmwasserbereitung zu einer Fehlzirkulation kommen kann. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Wenn du gerade erst dort eingezogen bist empfehle ich dir, dass du dich an den zuständigen Heizungsfachbetrieb wendest und die Anlage überprüfen lässt. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bis dahin solltest du ggf. die Heizkörper einfach im Sommerbetrieb zudrehen.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 09 May 2018 05:04:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-MC-Brauchwasser/m-p/77792#M5559</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2018-05-09T05:04:28Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

