<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Abschalten eines Heizkreises" in Sonstige Produkte</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74264#M3009</link>
    <description>&lt;P&gt;ich würde lieber A4:0 lassen. Wenn du A3: -9 einstellst, geht die Pumpe bei -10 °C AT an. Nachdem du ja selbst schreibst, dass du das Problem erst hast, seit es draußen wärmer ist, finde ich die Einstellung besser. Komplett ohne Frostschutz hätte ich Bauchweh. Wenn du das im Urlaub mal vergisst ist schnell die Bescherung da, weil die FBH vielleicht doch nicht alle Räume warmbringt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 18:18:28 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2018-03-06T18:18:28Z</dc:date>
    <item>
      <title>Abschalten eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74177#M3004</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Ich habe sowohl Heizkörper als auch FBH. Dafür dann jeweils einen Mischer mit Pumpe.&lt;BR /&gt;Wenn es jetzt wärmer wird, würde ich gerne den Heizkörper Heizkreis abschalten. Im Abschaltbetrieb ist er aber trotzdem noch im Frostschutz Betrieb was auf Grund der FBH ja nicht nötig ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wenn ich die Solltenperatur auf 3 Grad herunterstelle ist zwar die VL Temperatur niedrig aber die Pumpe läuft weiter.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gibt es eine Möglichkeit den einen Kreis wirklich abzuschalten möglichst ohne in den Codierebenen etwas zu verstellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank schon mal.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vier Grüße&lt;BR /&gt;Michael</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 05:32:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74177#M3004</guid>
      <dc:creator>MP3086</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T05:32:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abschalten eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74192#M3005</link>
      <description>Hallo Michael, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
die Codierung muss auf jeden Fall geändert werden, da wirst du nicht drumherum kommen. Gib mir bitte mal die Herstellnummer deiner Anlage. Dann kann ich dir zeigen, wie du in die Codierung kommst und welche Adressen eingestellt werden müssen. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 07:55:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74192#M3005</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T07:55:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abschalten eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74215#M3006</link>
      <description>Hallo °pa,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Meine Seriennummer lautet: 7454859 402688103.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke schon mal.&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Michael</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 11:12:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74215#M3006</guid>
      <dc:creator>MP3086</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T11:12:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abschalten eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74238#M3007</link>
      <description>Du öffnest die Codierebene 2 durch Drücken der Taste "OK" und "Menü" für vier Sekunden und Anschließend "OK" und die "Pfeil-Zurücktaste" für vier Sekunden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danach gehst du in den entsprechenden Heizkreis und stellst die Adresse A3: -9&lt;BR /&gt;und anschließend die Adresse A4:1 ein. Somit ist der Frostschutz für den Heizkreis komplett deaktiviert.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 14:04:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74238#M3007</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T14:04:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abschalten eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74257#M3008</link>
      <description>Vielen Dank</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 15:02:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74257#M3008</guid>
      <dc:creator>MP3086</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T15:02:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Abschalten eines Heizkreises</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74264#M3009</link>
      <description>&lt;P&gt;ich würde lieber A4:0 lassen. Wenn du A3: -9 einstellst, geht die Pumpe bei -10 °C AT an. Nachdem du ja selbst schreibst, dass du das Problem erst hast, seit es draußen wärmer ist, finde ich die Einstellung besser. Komplett ohne Frostschutz hätte ich Bauchweh. Wenn du das im Urlaub mal vergisst ist schnell die Bescherung da, weil die FBH vielleicht doch nicht alle Räume warmbringt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Mar 2018 18:18:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Abschalten-eines-Heizkreises/m-p/74264#M3009</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-03-06T18:18:28Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
