    <description>Hallo Stefan Schneide,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja, die von Ihnen genannte Sicherung stellte sich beim Durchmessen schnell als defekt heraus. Nachdem ich nun eine neue Sicherung eingesteckt habe funktioniert alles wieder sol wie es soll.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße aus dem Donautal&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Donaubiber</description>
    <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:43:17 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Donaubiber</dc:creator>
    <dc:date>2018-08-29T18:43:17Z</dc:date>
    <item>
      <title>Pumpe am Warmwasserspeicher Verticell bekommt keinen Strom.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83619#M2876</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es geht um eine neue Pumpe am Warmwasserspeicher. Die alte Pumpe hatte einen Schluß auf Masse und wurde ersetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun ist es so, dass die Erwärmung des Wasser nur funktioniert, wenn die Pumpe extern an eine Stromversorgung angeschlossen wird.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Alles andere funktioniert. Die Trimatik MC am Rexola-biferral Gaskessel erkennt, dass das Wasser erwärmt werden muss, der Brenner läuft, Trimatic MC erkennt auch, wenn das Wasser im Speicher warm genug ist und das rote Licht geht aus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte hier der Kurzschluß der Pumpe noch etwas anderes "mitgenommen" haben? Was käme da in Frage? Ein Relais? Wenn ja, wo sitzt das?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Donaubiber&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Aug 2018 19:03:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83619#M2876</guid>
      <dc:creator>Donaubiber</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-27T19:03:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe am Warmwasserspeicher Verticell bekommt ke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83620#M2877</link>
      <description>&lt;P&gt;Wurden denn mal alle Feinsicherungen in der Regelung überprüft?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Eine Sicherung könnte man problemlos tauschen.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage stromlos schalten . Deckel von Regelung entfernen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hier findest du 2 Feinsicherungssockel&lt;/P&gt;&lt;P&gt;F 1&amp;nbsp; 6,3 A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;und F2&amp;nbsp; 4 A&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 27 Aug 2018 20:00:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83620#M2877</guid>
      <dc:creator>Hausdoc</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-27T20:00:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe am Warmwasserspeicher Verticell bekommt ke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83702#M2878</link>
      <description>Hallo Donaubiber, &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/7649"&gt;@Hausdoc&lt;/a&gt; bereits geschildert, sollte geprüft werden, ob die Feinsicherungen in der Regelung Durchgang haben. Die 4A Sicherung ist für die Verbraucher (Pumpen etc.). &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 13:13:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83702#M2878</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-29T13:13:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe am Warmwasserspeicher Verticell bekommt ke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83718#M2879</link>
      <description>Hallo Haudoc,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja, eine der Feinsicherungen stellte sich beim Durchmessen schnell als defekt heraus. Nachdem ich nun eine neue Sicherung eingesteckt habe funktioniert alles wieder sol wie es soll.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße aus dem Donautal&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Donaubiber</description>
      <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:40:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83718#M2879</guid>
      <dc:creator>Donaubiber</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-29T18:40:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe am Warmwasserspeicher Verticell bekommt ke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83719#M2880</link>
      <description>Hallo Stefan Schneide,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja, die von Ihnen genannte Sicherung stellte sich beim Durchmessen schnell als defekt heraus. Nachdem ich nun eine neue Sicherung eingesteckt habe funktioniert alles wieder sol wie es soll.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank für die kompetente und schnelle Hilfe!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße aus dem Donautal&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Donaubiber</description>
      <pubDate>Wed, 29 Aug 2018 18:43:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/83719#M2880</guid>
      <dc:creator>Donaubiber</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-29T18:43:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Pumpe am Warmwasserspeicher Verticell bekommt ke...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/356284#M21023</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich denke ich hab das gleiche Problem. Könnte ich vielleicht detalierter erfahren, wie ich die Sicherung überprüfen kann?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;STRONG&gt;VG Ulla&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Aug 2023 17:50:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Pumpe-am-Warmwasserspeicher-Verticell-bekommt-keinen-Strom/m-p/356284#M21023</guid>
      <dc:creator>Ulla44</dc:creator>
      <dc:date>2023-08-16T17:50:06Z</dc:date>