    <description>Prima :-). Ich danke euch beiden für die schnelle und sehr gute Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe es mir auch schon gedacht, dass es besser ist den Behälter mit Stickstoff zu befüllen - ich wollte aber dem Installateur nicht widersprechen, den ich vor kurzem mal darauf angesprochen hatte...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Super, danke und Grüße,&lt;BR /&gt;Christoph</description>
    <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 13:28:20 GMT</pubDate>
    <dc:creator>chda</dc:creator>
    <dc:date>2015-09-16T13:28:20Z</dc:date>
    <item>
      <title>Druckausdehnungsgefäß mit Luft oder Stickstoff?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17039#M2483</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Viessmann-Community,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es wird Zeit vor dem Winter unser undichtes Druckausdehnungsgefäß ( 13 Liter R ½'',&amp;nbsp;Viessmann Ersatzteil für Vorwandinstallationen 7319101 7319227 732903 ) austauschen zu&amp;nbsp;lassen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Frage bevor ich den Fachmann anrufe, solle er das Gefäß mit normaler Luft&amp;nbsp;oder besser Stickstoff befüllen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Christoph&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 11:26:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17039#M2483</guid>
      <dc:creator>chda</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-16T11:26:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Druckausdehnungsgefäß mit Luft oder Stickstoff?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17040#M2484</link>
      <description>Die Ausdehnungsgefässe sind bereits vorbefüllt. Und wenn mal eines nachgefüllt werden muss, gibt's spezielle Gefässfüller im Grosshandel. Sind kleine Druckflaschen, ähnlich einer Spraydose.&lt;BR /&gt;Der Grossteil des Inhaltes ist Stickstoff.</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 12:03:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17040#M2484</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-16T12:03:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Druckausdehnungsgefäß mit Luft oder Stickstoff?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17043#M2485</link>
      <description>Hallo Christoph,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
hier hat Franky absolut Recht. Membranausdehnunggefäße (MAG) werden mit Stickstoff befüllt, weil der Sauerstoff - aus der Luft - leichter durch die Membrane diffundiert.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Bei einem MAG bekommt man mit der Luft-Befüllung wieder Sauerstoff in die Heizungsanlage und der Vordruck sinkt um so schneller. Sauerstoff bedeutet Korrosionsgefahr!&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Mit bestem Gruß °mi</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 12:44:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17043#M2485</guid>
      <dc:creator>Mick_Arnold</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-16T12:44:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Druckausdehnungsgefäß mit Luft oder Stickstoff?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17046#M2486</link>
      <description>Prima :-). Ich danke euch beiden für die schnelle und sehr gute Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe es mir auch schon gedacht, dass es besser ist den Behälter mit Stickstoff zu befüllen - ich wollte aber dem Installateur nicht widersprechen, den ich vor kurzem mal darauf angesprochen hatte...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Super, danke und Grüße,&lt;BR /&gt;Christoph</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 13:28:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17046#M2486</guid>
      <dc:creator>chda</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-16T13:28:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Druckausdehnungsgefäß mit Luft oder Stickstoff?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17047#M2487</link>
      <description>Prima :-). Ich danke euch beiden für die schnelle und sehr gute Antwort.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe es mir auch schon gedacht, dass es besser ist den Behälter mit Stickstoff zu befüllen - ich wollte aber dem Installateur nicht widersprechen, den ich vor kurzem mal darauf angesprochen hatte...&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Super, danke und Grüße,&lt;BR /&gt;Christoph</description>
      <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 13:28:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Druckausdehnungsgefaess-mit-Luft-oder-Stickstoff/m-p/17047#M2487</guid>
      <dc:creator>chda</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-16T13:28:42Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
