    <description>&lt;P&gt;Lösung einfacher als erwartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die vom Vitogate 300 unter Modbus Objekte ausgegebenen Adressen sind die tatsächlichen Modbus Register Adressen, das Gerät ist so Klever das die Adressen automatisch aufgrund des Funktionsausrufen (03) oder (04)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anpasst. Also Angabe Funktion (03) Adresse 4 bringt andere Ergebnisse wie Funktion (04) Adresse 4. Hatte ich so noch nicht gesehen, laut anderen Unterlagen sollte man die Adresse berechnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also es läuft, zumindest bei mir.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 14:06:39 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Huebnix</dc:creator>
    <dc:date>2022-12-12T14:06:39Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitogate  300 Modbus Register</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitogate-300-Modbus-Register/m-p/289090#M19996</link>
      <description>&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;Modbus Register aus Vitogate 300&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&amp;nbsp;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;DIV class=""&gt;&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe das VitoGate 300 über LON mit der Wärmepumpe verbunden&amp;nbsp;und die Einstellungen im WEB.Server für LON und für eine Modbus TCP Verbindung vorgenommen. Mein Programm Modbustool ist auch in der Lage&amp;nbsp;auf die Inhalte der Objektliste angegebenen Register im Short Modus und Modbus Funktion 04 stimmige Werte&amp;nbsp; auszulesen. Der Versuch mit meiner Steuerung SBC&amp;nbsp; PCD1.M2200 mit der Software&amp;nbsp;PG5.2.3-193 auf die Register zuzugreifen schlägt fehl. Der offfset - 1 ist berücksichtigt. Wahrscheinlich ist die Registeradresse nicht richtig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider verstehe ich auch die Register Berechnung nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Beispiel:&lt;/P&gt;Register Name Einheit Format &lt;TABLE&gt;&lt;TBODY&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;IN&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;4&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;1.1 DHWC: Effektive Warmwasser-Solltemperatur&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;°C&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;sh&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;IN&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;5&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;1.1 effektive Kessellsolltemperatur&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;°C&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;uh&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;TR&gt;&lt;TD&gt;IN&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;6&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;1.1 Aktiver Anlagen- / Solltemperaturwert&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;°C&lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;sh&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auf meine Unterlage steht : Modbus Register Nr,.: = 12500 * Anlagen Nr.: = 1 + 500 + Modbus ID&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also 12500*1&amp;nbsp; = 12500 + 500 = 13000 + 4&amp;nbsp; = 13004 - offset -1 = 13003 = Zieladresse&lt;/P&gt;&lt;P&gt;dieses Register, auch nichts in der Nähe. Bekomme nur Fehlermeldungen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich verstehe auch nicht warum für Funktion 03 Tabelle 30001 – 39999&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; Funktion 04 Tabelle 40001&amp;nbsp; - 49999&lt;/P&gt;&lt;P&gt;angegeben werden, da ist auch nichts zu finden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielleicht kann mir jemand helfen und das Brett vor meinem Kopf entfernen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke schon mal im voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 11 Dec 2022 19:20:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitogate-300-Modbus-Register/m-p/289090#M19996</guid>
      <dc:creator>Huebnix</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-11T19:20:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitogate  300 Modbus Register</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitogate-300-Modbus-Register/m-p/289946#M20000</link>
      <description>&lt;P&gt;Lösung einfacher als erwartet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die vom Vitogate 300 unter Modbus Objekte ausgegebenen Adressen sind die tatsächlichen Modbus Register Adressen, das Gerät ist so Klever das die Adressen automatisch aufgrund des Funktionsausrufen (03) oder (04)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;anpasst. Also Angabe Funktion (03) Adresse 4 bringt andere Ergebnisse wie Funktion (04) Adresse 4. Hatte ich so noch nicht gesehen, laut anderen Unterlagen sollte man die Adresse berechnen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also es läuft, zumindest bei mir.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 14:06:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitogate-300-Modbus-Register/m-p/289946#M20000</guid>
      <dc:creator>Huebnix</dc:creator>
      <dc:date>2022-12-12T14:06:39Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
