    <description>&lt;P&gt;Mich irritiert halt, dass es jetzt nach knapp 10 Jahren erst so ist .&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 12:11:05 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Golly</dc:creator>
    <dc:date>2022-03-19T12:11:05Z</dc:date>
    <item>
      <title>FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134364#M7001</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;folgende Problematik: Wenn Warmwasser bereitet wird, ist der Rücklauf brennheiß. Wir haben hier eine direkte Fußbodenheizung angeschlossen, ohne Weiche und Mischer. Der Vorlauf bleibt kalt.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wie kann man das beheben? Das Umschaltventil sitzt ja im Vorlauf, die Pumpe im Rücklauf somit verstehe ich das nicht.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Danke und LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 20:25:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134364#M7001</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-18T20:25:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134470#M7002</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bei den neuen Geräten sitzt das UV im Vorlauf.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Welche Hydraulik ist vorhanden und welcher Rücklauf wird heiß.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Eine genauere Beschreibung wäre schon nötig.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Grüße&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 18:13:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134470#M7002</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-20T18:13:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134485#M7003</link>
      <description>Die Anlage hat 1 direkten Heizkreis. Der Rücklauf des Heizkreises wird brennheiß, so wie ich es beschrieben habe. Es gibt keine hydraulische Weiche. Im Prinzip "arbeitet" die Heizung verkehrt herum, d.h. der Rücklauf wird warm und der Vorlauf bleibt kalt.  Und das bei jeder Warmwasserbereitung</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 19:34:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134485#M7003</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-20T19:34:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134487#M7004</link>
      <description>Überträgt sich das nur ein Stück oder geht das bis zum Verteiler?</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 20:24:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134487#M7004</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-20T20:24:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134491#M7005</link>
      <description>Das geht bis zur Fußbodenheizung, d.h. der Boden wird richtig warm, je mehr Warmwasser verbraucht wird, desto wärmer wird er</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 21:26:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134491#M7005</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-20T21:26:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134494#M7006</link>
      <description>Dann muß ja wohl ein hydraulisches Problem vorliegen, was sich mMn nur vor Ort erörtern lässt.&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 21:36:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134494#M7006</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-20T21:36:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134840#M7007</link>
      <description>Hallo Caesar1607,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
selbst wenn das Umschaltventil nicht richtig schließen würde, müsste sich dann ja eher der Vorlauf erwärmen. Erfolgt die Erwärmung schnell oder langsam? Eventuell liegt eine Schwerkraftzirkulation vor. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Viele Grüße&lt;BR /&gt;
Flo</description>
      <pubDate>Thu, 25 Jun 2020 09:39:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134840#M7007</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-25T09:39:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134991#M7008</link>
      <description>Hallo&lt;BR /&gt;der Rücklauf ist sofort nach dem Einschaltne der Warmwasserbereitung heiß.&lt;BR /&gt;Der Vorlauf bleibt kalt.&lt;BR /&gt;Es scheint so, dass die Fußbodenheizung über den Rücklauf erwärmt wird. Der Vorlauf wird aber deswegen nicht warm, weil die Ladung selbst nicht so lange benötigt, um den kompletten Fußboden aufzuheizen.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 28 Jun 2020 13:37:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/134991#M7008</guid>
      <dc:creator>Caesar1607</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-28T13:37:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/135033#M7009</link>
      <description>Ich kann mir eigentlich nur eine Schwerkraftzirkulation vorstellen. Mit einem nicht  dicht schließenden Umschaltventil würde der Vorlauf erwärmt werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;Flo</description>
      <pubDate>Mon, 29 Jun 2020 09:29:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/135033#M7009</guid>
      <dc:creator>Flo_Schneider</dc:creator>
      <dc:date>2020-06-29T09:29:34Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226453#M18848</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo… das gleiche Problem habe ich mittlerweile auch.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wleches Ventil ist hier defekt?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruss,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;stefan&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 11:53:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226453#M18848</guid>
      <dc:creator>Golly</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-19T11:53:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226455#M18849</link>
      <description>&lt;P&gt;Und wenn man in den Anschluss zum Rücklauf der Fussbodenheizung einfach eine Schwerkraftbremse verbaut?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 12:00:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226455#M18849</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-19T12:00:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226456#M18850</link>
      <description>&lt;P&gt;Mich irritiert halt, dass es jetzt nach knapp 10 Jahren erst so ist .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 12:11:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226456#M18850</guid>
      <dc:creator>Golly</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-19T12:11:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: FR2B, Rücklauf wird bei Warmwasserbereitung heiß</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226458#M18851</link>
      <description>&lt;P&gt;Eventuell ist bereits nach der Pumpe eine Schwerkraftbremse verbaut worden, welche nun nicht mehr schliesst?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 19 Mar 2022 12:15:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/FR2B-Ruecklauf-wird-bei-Warmwasserbereitung-heiss/m-p/226458#M18851</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2022-03-19T12:15:57Z</dc:date>