    <description>Ich bin zufällig auf die Lösung dieses Problems gestoßen: Die thermische Zirkulation war auf 45°C mit Ausschalthysterese von 5K eingestellt. Bei einem Wert für T-Soll kleiner 45+5=50 würde die Bedingung für das Ausschalten der Zirkulation nicht mehr erreicht werden können. Daher wird einer niedrigerer Wert für T-Soll nicht zugelassen. &lt;BR /&gt;Ein Hinweis im Handbuch wäre hilfreich gewesen. Vielleicht könnt ihr das ja noch aufnehmen?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 20:17:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>mhock</dc:creator>
    <dc:date>2020-11-07T20:17:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotrans 353 PBSA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitotrans-353-PBSA/m-p/144469#M16002</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Abend,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;ich habe eine Vitotrans 353 PBSA. Laut Datenblatt müsste ich Soll-Temperaturen von 40°C bis 60°C einstellen können. Tatsächlich ist der niedrigste Wert den ich in der Einstellung auswählen kann aber 50°C. In der Codierebene1 ist unter Warmwasser T-Soll min auf 37°C eingestellt. Das kann dann ja nicht das Problem sein. &lt;STRONG&gt;Gibt es da eine andere Einstellung die das begrenzt?&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;U&gt;Hintergrund:&lt;/U&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Laut Datenblatt sollte der Warmwasserspeicher bei T-Soll 50 mindestens auf 55°C aufgeheizt werden. Wenn ich die Einschalthysterese berücksichtige muss ich die Soll-Temperatur vom WW-Speicher ja sogar auf 60°C setzen. Das scheint mir nicht wirtschaftlich zu sein. Aber bei z.B. WW-Speicher Soll-Temp von 55°C hat die Vitotrans regelmäßig Probleme und ich habe temporär unter der Dusche kaltes Wasser. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich möchte daher bei der Vitotrans eine Soll-Temperatur von 45°C hinterlegen, die dann bei WW-Speicher von 55°C problemlos die Warmwassermenge produzieren können sollte. Die Dusche braucht nur 9l/Min.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Viele Grüße&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Matthias&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:31:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitotrans-353-PBSA/m-p/144469#M16002</guid>
      <dc:creator>mhock</dc:creator>
      <dc:date>2020-10-29T22:31:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353 PBSA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitotrans-353-PBSA/m-p/144741#M16003</link>
      <description>&lt;P&gt;hier noch zwei Screenshots die mein Problem vielleicht noch besser verdeutlichen. &lt;/P&gt;
&lt;P&gt;aus Codierebene 1 die EInstellung von min./max. T-Soll:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4227i4CC3E852A3960487/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Spanne min_max.JPG" title="Spanne min_max.JPG" width="238" height="118" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;tatsächlich kann ich aber nur T-Soll von 50 bis 60 auswählen:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/4228iBB39909CFAD7E184/image-size/original?v=1.0&amp;amp;px=-1" border="0" alt="T-WW Soll.JPG" title="T-WW Soll.JPG" width="235" height="97" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Bin für Hinweise dankbar &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":leicht_lächelndes_Gesicht:"&gt;🙂&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 01 Nov 2020 20:19:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitotrans-353-PBSA/m-p/144741#M16003</guid>
      <dc:creator>mhock</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-01T20:19:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotrans 353 PBSA</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitotrans-353-PBSA/m-p/145441#M16004</link>
      <description>Ich bin zufällig auf die Lösung dieses Problems gestoßen: Die thermische Zirkulation war auf 45°C mit Ausschalthysterese von 5K eingestellt. Bei einem Wert für T-Soll kleiner 45+5=50 würde die Bedingung für das Ausschalten der Zirkulation nicht mehr erreicht werden können. Daher wird einer niedrigerer Wert für T-Soll nicht zugelassen. &lt;BR /&gt;Ein Hinweis im Handbuch wäre hilfreich gewesen. Vielleicht könnt ihr das ja noch aufnehmen?</description>
      <pubDate>Sat, 07 Nov 2020 20:17:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vitotrans-353-PBSA/m-p/145441#M16004</guid>
      <dc:creator>mhock</dc:creator>
      <dc:date>2020-11-07T20:17:45Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
