    <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldung F:1 kann mehrere Ursachen haben. &lt;BR /&gt; Zum einen kann es an den Magnetspulen am Gaskobiregler liegen. In diesem Fall sollten die Widerstände der Spulen überprüft werden. &lt;BR /&gt; Diese sollten am Steckplatz für den Stecker 35 jeweils 21 Ohm haben. Am Steckplatz für den Stecker 190 sollten 120 Ohm messbar sein. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Eine weitere Ursachen für diese Meldung könnte die Flammenerkennung in der Sicherheitszeit sein. Entweder kommt es hier erst gar nicht zu einer Flammenbildung&lt;BR /&gt; oder aber die Flamme wird aufgrund von einer defekten Ionisationselektroden oder einem Fehler in der Brenneransteuerung nicht mehr erkannt. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; In beiden Fällen musst du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden, um die Anlage überprüfen zu lassen. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 16 Dec 2014 13:22:02 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
    <dc:date>2014-12-16T13:22:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlermeldung</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5219#M15427</link>
      <description>&lt;P&gt;Was verbirgt sich hinter der Fehlermeldung "4F: 1" und "14:15"?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Leider steht dazu nichts in der Diagnoseübersicht außer könnte dies und das sein...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;(Die 4 vor dem F steht für "Blitz"....)&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 15 Dec 2014 14:39:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5219#M15427</guid>
      <dc:creator>Pendola_1998</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-15T14:39:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>die Meldung F:1 kann mehrere Ursachen haben. Zum einen ka...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5238#M15428</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Meldung F:1 kann mehrere Ursachen haben. &lt;BR /&gt; Zum einen kann es an den Magnetspulen am Gaskobiregler liegen. In diesem Fall sollten die Widerstände der Spulen überprüft werden. &lt;BR /&gt; Diese sollten am Steckplatz für den Stecker 35 jeweils 21 Ohm haben. Am Steckplatz für den Stecker 190 sollten 120 Ohm messbar sein. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Eine weitere Ursachen für diese Meldung könnte die Flammenerkennung in der Sicherheitszeit sein. Entweder kommt es hier erst gar nicht zu einer Flammenbildung&lt;BR /&gt; oder aber die Flamme wird aufgrund von einer defekten Ionisationselektroden oder einem Fehler in der Brenneransteuerung nicht mehr erkannt. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; In beiden Fällen musst du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wenden, um die Anlage überprüfen zu lassen. &lt;BR /&gt; &lt;BR /&gt; Viele Grüße °pa&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 16 Dec 2014 13:22:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5238#M15428</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-16T13:22:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: die Meldung F:1 kann mehrere Ursachen haben. Zum einen ka...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5243#M15429</link>
      <description>Erstmal Danke für die Antwort. Inzwischen ist auch die Meldung "00:15" aufgetreten.&lt;BR /&gt;Kann hier das Problem eingegrenzt werden?&lt;BR /&gt;Pen</description>
      <pubDate>Tue, 16 Dec 2014 18:31:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5243#M15429</guid>
      <dc:creator>Pendola_1998</dc:creator>
      <dc:date>2014-12-16T18:31:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: die Meldung F:1 kann mehrere Ursachen haben. Zum einen ka...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5249#M15430</link>
      <description>Hallo Pen, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;auch die Störung 00:15 lässt auf eine nicht einwandfreie Zündung schließen. &lt;BR /&gt;Ich würde dir vorschlagen, die Gasversorgung, Elektroden, Düsendrücke, den Brenner und den Gaskombiregler von deinem Fachbetrieb überprüften zu lassen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die aufgeführten Bauteile sind Voraussetzung für eine einwandfreie Zündung.   &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße °pa</description>
      <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 10:23:34 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Fehlermeldung/m-p/5249#M15430</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>