    <description>Heute konnte ich die Anlage noch einmal vermessen. Das beste Ergebnis bezogen auf den CO bzw. CO2 konnte ich bei einem Gebläsedruck von 1,7mbar erreichen (CO2=12,5%, CO 3ppm, Ta=160°C, Rauch=0-0-0, Lambda=1,25). Bei erhöhen des Gebläsedrucks auf 2,7mbar und nachjustieren der Stauscheibe, zum Erreichen des CO2 Wertes von 12,5%, lief mir der CO Wert auf über 300ppm weg.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zum Thema Umrüstung des Düsenstocks mit einem Ölvorwärmer:&lt;BR /&gt;Die einzigen Stellen an der der Düsenstock "zerlegt" werden kann, ist an der Düse (entfernen der Düse) und an der Anschlussleitung von der Ölpumpe. Des Weiteren kann meines Erachtens der Nullpunkt des Düsenstocks an diesem Brenner nicht nachgestellt werden. Oder liege ich da falsch?&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 21:11:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>n9kipp</dc:creator>
    <dc:date>2015-10-26T21:11:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20486#M14212</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;an dem&amp;nbsp;Viessmann Ölbrenner VEII ist im Düsenstock die No-Air-Scheibe förmlich zerbröselt und musste entfernt werden. Ich habe mich zunächst sehr über den gefunden Nagel im Düsenstock gewundert, bis sich herausstellte, dass es zur No-Air -Scheibe gehört. Nach der Wartung und Neujustierung treten an der Stauscheibe "buschartige" Verrußungen auf, was ich auf die Nicht korrekt eingestellte Stauscheibe schieben würde. Nun zu meinen Fragen:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;OL&gt;&lt;LI&gt;Kann der Brenner auch ohne die No-Air-Scheibe betrieben werden? (Brenner befindet sich im Einstrangbetrieb mit Entlüfter)&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Da es eine No-Air-Scheibe für den Düsenstock nicht mehr gibt und der aktuelle Düsenstock über keinen Ölvorwärmer verfügt, würde ich gerne auf einen Düsenstock mit Ölvorwärmer wechseln. Wie lautet die Artikelnummer des Düsenstocks mit Ölvorwärmer?&lt;/LI&gt;&lt;LI&gt;Wie groß muss der Druck vor der Stauscheibe sein, für eine optimale Verbrennung um eine Verrußung der Stauscheibe zu vermeiden?&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Viessmann VEII Ölbrenner&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Herstell-Nr.: 721830405781&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Typ: VEII&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Baumuster-Nr.: 19008/89 S&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A.Kipp&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 11:22:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20486#M14212</guid>
      <dc:creator>n9kipp</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-24T11:22:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20490#M14213</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Artikelnummer für die No-Air Düsenhaltereinsatz 7815035 und der Ölvorwärmer hätte die Nummer 7815287 Ölvorwärmer FPHB PTC70. Dann brauchst du aber noch ein Ölvorwärmerkabel dazu wenn du umrüsten solltest auf Ölvorwärmer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es ist nicht Problematisch wenn dieses kleine Ventile im Düsenstock fehlt.&lt;BR /&gt;Wgen dem Russ sollte man am besten mal eine Abgasmesseung durchführen sowie eine neue Düse einsetzen und den Gebläsedruck überprüfen.</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 13:19:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20490#M14213</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-24T13:19:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20509#M14214</link>
      <description>Vielen Dank für die Antwort und die Artikelnummern! Abgasmesstechnik ist vorhanden und soweit sind die Werte alle ok.&lt;BR /&gt;Um den Gebläsedruck korrekt zunzustellen, benötige ich einen passenden Referenzwert, daher auch meine Frage 3.</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 19:19:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20509#M14214</guid>
      <dc:creator>n9kipp</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-24T19:19:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20513#M14215</link>
      <description>Gebläsedruck ist bei gelbbrenner ca 2,5-3,5 mbar.Hat der Brenner die möglichkeit durch einen Prüfnippel den Gebläsedruck zu ermitteln?</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 20:54:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20513#M14215</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-24T20:54:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20516#M14216</link>
      <description>Leider nicht, aber ich könnte den Druck durch die Kabeldurchführung von dem Ölvorwärmer messen. Ich werde dieses Anfang der Woche machen und das Ergebniss hier schreiben.</description>
      <pubDate>Sat, 24 Oct 2015 22:04:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20516#M14216</guid>
      <dc:creator>n9kipp</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-24T22:04:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20522#M14217</link>
      <description>Wenn du ihn richtig einstellst mittels der Stauscheibe Stellung und Luftklappenstellung hast du nach einem jahr kaum Ruß an der Stauscheibe.</description>
      <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 07:12:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20522#M14217</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-25T07:12:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20582#M14218</link>
      <description>Ich hätte da noch eine Frage zur Umrüstung auf Ölvorwärmer. Benötige ich dafür einen anderen Düsenstock, oder kann ich die verbaute Version mit dem neuen Ölvorwärmer verwenden? Bin mir nicht sicher, ob sich der aktuell verbaute Düsenstock weiter zerlegen lässt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke nochmals für die vielen Tipps und Hilfen!&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 16:29:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20582#M14218</guid>
      <dc:creator>n9kipp</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-25T16:29:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20586#M14219</link>
      <description>Der neue ÖV wird wieder da dran geschraubt wo die jetzige vorhandene verschraubung ist. Dann noch den Nullpunkt des Düsenstockes überprüfen wenn alles montiert ist sonst gibt's Störungen.</description>
      <pubDate>Sun, 25 Oct 2015 18:23:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20586#M14219</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-25T18:23:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20738#M14220</link>
      <description>Heute konnte ich die Anlage noch einmal vermessen. Das beste Ergebnis bezogen auf den CO bzw. CO2 konnte ich bei einem Gebläsedruck von 1,7mbar erreichen (CO2=12,5%, CO 3ppm, Ta=160°C, Rauch=0-0-0, Lambda=1,25). Bei erhöhen des Gebläsedrucks auf 2,7mbar und nachjustieren der Stauscheibe, zum Erreichen des CO2 Wertes von 12,5%, lief mir der CO Wert auf über 300ppm weg.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Zum Thema Umrüstung des Düsenstocks mit einem Ölvorwärmer:&lt;BR /&gt;Die einzigen Stellen an der der Düsenstock "zerlegt" werden kann, ist an der Düse (entfernen der Düse) und an der Anschlussleitung von der Ölpumpe. Des Weiteren kann meines Erachtens der Nullpunkt des Düsenstocks an diesem Brenner nicht nachgestellt werden. Oder liege ich da falsch?&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 26 Oct 2015 21:11:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20738#M14220</guid>
      <dc:creator>n9kipp</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-26T21:11:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20775#M14221</link>
      <description>Wenn der Brenner so dann am besten läuft würde ich ihn so laufen lassen.&lt;BR /&gt;Dein Fachbetrieb soll dir doch mal ein Angebot machen über das neue Bauteil. Wenn dein Düsenstock verstellt werden kann ist auch der Nullpunkt kontrollierbar.</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 10:04:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20775#M14221</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T10:04:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20776#M14222</link>
      <description>Hallo A.Kipp,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;du benötigst zusätzlich noch den Düsenstock 7813194, die Stauscheibe 7813137 und die Anschlussleitung 7814345.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °pa&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 27 Oct 2015 10:05:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/20776#M14222</guid>
      <dc:creator>Patrick_Zarges</dc:creator>
      <dc:date>2015-10-27T10:05:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vissmann Ölbrenner VEII No-Air-Scheibe</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Vissmann-Oelbrenner-VEII-No-Air-Scheibe/m-p/122793#M14223</link>
      <description>Ist es bei einer Umstellung auf Ölvorwärmung zwingend erforderlich auch die Stauscheibe zu tauschen?</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jan 2020 15:28:39 GMT</pubDate>