<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Trimatic mbc" in Sonstige Produkte</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82893#M13319</link>
    <description>&lt;P&gt;Also ist der Schornsteinfegerschalter intakt und nicht defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es könnte auch der Speicherfühler defekt sein. Am besten mal mit der FragezeichenTaste an der Regelung abfragen unter der Position 5. Dies ist nämlich der Sensor.&lt;BR /&gt;Hier der Link zum einstellen der Adressen.&lt;BR /&gt;Die 00:15 und 01:00 und 02:08 sollten eingestellt sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://youtu.be/ZaLy9I_U0-k" target="_blank"&gt;https://youtu.be/ZaLy9I_U0-k&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 20:38:57 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
    <dc:date>2018-08-11T20:38:57Z</dc:date>
    <item>
      <title>Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82877#M13310</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, seit 2Tagen habe ich Probleme mit meiner Regelung. Trimatic MC/B.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Unszwar steht der Wassertemperatur auf 50grad. Jedoch wärmt es immer bis auf 70grad. Die Pumpe läuft durchgehend. Kessel springt auch an wenn die Kesseltemperatur auf bestimmten Grad runter geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe momentan auf Sommerbetrieb (Trinkwasserwärmung im Wechsel mit Abschaltbetrieb). Von 06.00uhr bis 22.00uhr habe ich eingestellt. Allerdings springt der Kessel auch nachts an. Kurz gesagt läuft er immer im Dauerbetrieb obwohl es nicht eingestellt ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das ganze ist seit Donnerstag so, wir hatten auf einmal keinen Warmwasser mehr. Bin runter gegangen und festgestellt das die Brennerstörlampe am leuchten war. Habe die Anlage ausgeschaltet und wieder eingeschaltet jedoch blieb es gleich, daraufhin habe ich den Feuerrungsautomaten betätigt und der Kessel fing an zuarbeiten und die Störlampe ging aus. Und seitdem habe ich das Problem mit der Regelung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wo könnte das Problem liegen ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für eure Hilfe bedanke ich mich im voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 15:19:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82877#M13310</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T15:19:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82880#M13311</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/21938"&gt;@Bayram&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Ich denke hier das der Schornsteinfegerschalter defekt ist.&lt;BR /&gt;Einfach mal testen wenn du den Betriebsartenschalter auf Stellung Abschaltbetrieb stellst müsste der Brenner eigentlich aus bleiben sowie alle Pumpen stehen bleiben. Probiere das mal.</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 17:39:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82880#M13311</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T17:39:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82882#M13312</link>
      <description>&lt;P&gt;Was ist das für ein Schalter (Betriebsartenschalter)? Ist das der Ein und Aus Schalter von der Anlage selbst.&lt;BR /&gt;Ich habe Sie leider nicht verstanden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Schornsteinfeger Schalter steht bei AutomatikBetrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Warmwasser haben wir, nur die Temperatur ist bei 70Grad. Soll 50Grad sein. So habe ich das auf der Regelung eingestellt und von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr Abends. Aber der Kessel springt auch Nachts an.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 18:38:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82882#M13312</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T18:38:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82883#M13313</link>
      <description>Welche Herstellernummer hat denn die Regelung?</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:05:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82883#M13313</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T19:05:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82885#M13314</link>
      <description>Hersteller Nr.: 7450361</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:21:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82885#M13314</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T19:21:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82886#M13315</link>
      <description>Ja ok.&lt;BR /&gt;Evtl stimmen die Codieradressen nicht.&lt;BR /&gt;Schalte aber erstmal den Schalter neben der Uhr auf Frostschutz /Frostschutz. Dann dürfte der Brenner nicht mehr anspringen und alle Pumpen müssten aus gehen.</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:28:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82886#M13315</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T19:28:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82887#M13316</link>
      <description>Wenn ich den Schalter auf Frostschutz/Frostschutz einschalte habe ich dann weiterhin Warmwasser ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie kann ich den die Codierung einstellen bzw. erst nachgucken wie es ist ?</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:33:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82887#M13316</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T19:33:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82888#M13317</link>
      <description>Nein es gibt dann kein warmes Wasser.&lt;BR /&gt;Du brauchst doch jetzt keines bis morgen mehr und zudem kühl das ja nicht ab bis morgen früh.&lt;BR /&gt;Jetzt schalte doch mal ein damit wir raus finden ob alle Pumpen abschalten sowie der Brenner nicht anläuft.&lt;BR /&gt;Das mit den Adressen Suche ich raus.</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 19:39:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82888#M13317</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T19:39:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82891#M13318</link>
      <description>Hab ich gemacht. Die Pumpen und der Brenner laufen zur Zeit nicht.</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 20:20:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82891#M13318</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T20:20:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82893#M13319</link>
      <description>&lt;P&gt;Also ist der Schornsteinfegerschalter intakt und nicht defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es könnte auch der Speicherfühler defekt sein. Am besten mal mit der FragezeichenTaste an der Regelung abfragen unter der Position 5. Dies ist nämlich der Sensor.&lt;BR /&gt;Hier der Link zum einstellen der Adressen.&lt;BR /&gt;Die 00:15 und 01:00 und 02:08 sollten eingestellt sein.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://youtu.be/ZaLy9I_U0-k" target="_blank"&gt;https://youtu.be/ZaLy9I_U0-k&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 20:38:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82893#M13319</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T20:38:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82894#M13320</link>
      <description>Wenn ich die Codierung öffne kommt als erstes die 01:00 danach 00:15 wie im Video.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;02:08 habe ich nicht</description>
      <pubDate>Sat, 11 Aug 2018 20:49:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82894#M13320</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-11T20:49:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82895#M13321</link>
      <description>Ok passt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie sieht es mit der Abfrage des Speichertemperatursensor wenn du an der Uhr die Fragezeichen Taste drückst und dann am Drehrad drehst bis 5?</description>
      <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 05:30:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82895#M13321</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-12T05:30:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82899#M13322</link>
      <description>Guten morgen, bei 45 Grad.&lt;BR /&gt;Soll ich den Schalter wieder auf Trinkwassererwärmubg drehen ?</description>
      <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 09:22:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82899#M13322</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-12T09:22:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82906#M13323</link>
      <description>Ja du kannst es wieder zurück stellen auf Wasserhahn/Frostschutz.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 11:13:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82906#M13323</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-12T11:13:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82911#M13324</link>
      <description>Habe ich gemacht. Ich beobachte das mal heute und morgen danach melde ich mich wieder. Viele Dank für Ihre Hilfe. Schönen Sonntag noch.</description>
      <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 13:32:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82911#M13324</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-12T13:32:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82916#M13325</link>
      <description>Alles klar. Schönen Sonntag.</description>
      <pubDate>Sun, 12 Aug 2018 14:33:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/82916#M13325</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-12T14:33:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/83017#M13326</link>
      <description>Guten morgen,&lt;BR /&gt;ich habe es jetzt beobachtet und es scheint zu laufen.&lt;BR /&gt;Kessel und Pumpe springen ganzen normal an wie es sein muss.&lt;BR /&gt;Speichertemperatur liegt ca. bei 54 Grad nicht mehr bei 70 Grad. Habe allerdings am Sonntag nochmal den Fühler raus genommen und wieder reingesteckt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich hoffe es läuft jetzt so wie es sein soll.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Hilfe.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Schöne Grüße aus Wülfrath.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 04:44:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/83017#M13326</guid>
      <dc:creator>Bayram</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-15T04:44:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Trimatic mbc</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/83027#M13327</link>
      <description>Schön das es jetzt so läuft wie es sein soll.&lt;BR /&gt;Danke.</description>
      <pubDate>Wed, 15 Aug 2018 08:03:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Trimatic-mbc/m-p/83027#M13327</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2018-08-15T08:03:05Z</dc:date>
    </item>