<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: E8 SCOT Ionisationssignal weicht ab ... was könn..." in Sonstige Produkte</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97126#M12403</link>
    <description>Hallo Allsquare,  &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
stelle mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
E8 kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Zu prüfen sind:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
- Die Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)&lt;BR /&gt;
- Zustand des Brenner und der Elektroden (dürfen nicht beschädigt sein oder einen Belag aufweisen)&lt;BR /&gt;
- Abstand der Elektroden zum Flammkörper (der Serviceanleitung zu entnehmen)&lt;BR /&gt;
- Kondensatablauf (muss freigängig sein)&lt;BR /&gt;
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, muss dicht sein) &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
    <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 08:23:49 GMT</pubDate>
    <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
    <dc:date>2019-01-11T08:23:49Z</dc:date>
    <item>
      <title>E8 SCOT Ionisationssignal weicht ab ... was könnte die Ursache sein ?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97043#M12400</link>
      <description>&lt;P&gt;Da gibts nichts zu erläutern außer: die Anlage hat noch Garantie&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 13:17:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97043#M12400</guid>
      <dc:creator>Allsquare</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-10T13:17:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: E8 SCOT Ionisationssignal weicht ab ... was könn...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97123#M12401</link>
      <description>Hallo Allsquare,  &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
stelle mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
E8 kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Zu prüfen sind:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
- Die Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)&lt;BR /&gt;
- Zustand des Brenner und der Elektroden (dürfen nicht beschädigt sein oder einen Belag aufweisen)&lt;BR /&gt;
- Abstand der Elektroden zum Flammkörper (der Serviceanleitung zu entnehmen)&lt;BR /&gt;
- Kondensatablauf (muss freigängig sein)&lt;BR /&gt;
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, muss dicht sein) &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 08:13:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97123#M12401</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-11T08:13:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: E8 SCOT Ionisationssignal weicht ab ... was könn...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97125#M12402</link>
      <description>Hallo Allsquare,  &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
stelle mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
E8 kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Zu prüfen sind:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
- Die Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)&lt;BR /&gt;
- Zustand des Brenner und der Elektroden (dürfen nicht beschädigt sein oder einen Belag aufweisen)&lt;BR /&gt;
- Abstand der Elektroden zum Flammkörper (der Serviceanleitung zu entnehmen)&lt;BR /&gt;
- Kondensatablauf (muss freigängig sein)&lt;BR /&gt;
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, muss dicht sein) &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 08:23:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97125#M12402</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-11T08:23:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: E8 SCOT Ionisationssignal weicht ab ... was könn...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97126#M12403</link>
      <description>Hallo Allsquare,  &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
stelle mir doch bitte die Herstellnummer deiner Anlage zur Verfügung. &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
E8 kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Zu prüfen sind:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
- Die Gasversorgung (Ruhe- und Fließdruck messen)&lt;BR /&gt;
- Zustand des Brenner und der Elektroden (dürfen nicht beschädigt sein oder einen Belag aufweisen)&lt;BR /&gt;
- Abstand der Elektroden zum Flammkörper (der Serviceanleitung zu entnehmen)&lt;BR /&gt;
- Kondensatablauf (muss freigängig sein)&lt;BR /&gt;
- Abgas-Zuluftsystem (Ringspaltmessung durchführen, muss dicht sein) &lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °sr</description>
      <pubDate>Fri, 11 Jan 2019 08:23:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/E8-SCOT-Ionisationssignal-weicht-ab-was-koennte-die-Ursache-sein/m-p/97126#M12403</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-11T08:23:49Z</dc:date>
    </item>