<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Frage zu Anschluss 28" in Sonstige Produkte</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95851#M10288</link>
    <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Das Anlagenschema hat mit dem Ausgang 28 nichts zu tun.&lt;BR /&gt;Was steht jetzt in der Adresse 53 und lässt sich der Ausgang über den Aktorentest ansteuern?&lt;BR /&gt;Grüße</description>
    <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:06:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>gte1978</dc:creator>
    <dc:date>2019-01-01T16:06:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Frage zu Anschluss 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95837#M10287</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo ich habe eine Frage zu dem Anschluss 28.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Anlage hat 1 Heizkreis FBH mit Mischer und hydraulischer Weiche und Warmwassererwärmung&lt;BR /&gt;Über den Anschluss 28 habe ich mit der Umstellung 53:2 meine Raumthermostate mit Strom versorgt.(Damit wenn die Heizung aus ist die Ventile nicht unnötig auf sind)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt habe ich die Art der Anlage umgestellt von 00:6 auf 00:4 damit ich nur noch eine Heizkurve habe.&lt;BR /&gt;In dieser Einstellung wird jedoch der Kontakt 28 nicht mehr angesteuert. Gibt es eine Möglichkeit diesen Kontakt trotzdem zu schalten ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke&lt;BR /&gt;Gruß Stefan&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 12:19:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95837#M10287</guid>
      <dc:creator>Stoesl</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-01T12:19:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Anschluss 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95851#M10288</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Das Anlagenschema hat mit dem Ausgang 28 nichts zu tun.&lt;BR /&gt;Was steht jetzt in der Adresse 53 und lässt sich der Ausgang über den Aktorentest ansteuern?&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 16:06:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95851#M10288</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-01T16:06:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Anschluss 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95864#M10289</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;in der Adresse 53 steht die 2 und der Aktorentest ist auch positiv.&lt;BR /&gt;Wie gesagt wenn ich auf 2 Heizkreise umschalte funktioniert es wie es soll nur dass ich eben nur einen Heizkreis möchte.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Stefan</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 19:41:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95864#M10289</guid>
      <dc:creator>Stoesl</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-01T19:41:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Anschluss 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95866#M10290</link>
      <description>Logisch weil bei Anlagenschema 00:4 nur fbh (gemischter Kreis, sonst nix) keine weitere Pumpe dabei ist, das wäre bei 00:6 die Heizkreispumpe für den ungemischten Kreis den du auf dem Ausgang 28 hast, dann musst du 53:1 einstellen und steuerst mit dem Zirkulationsprogramm deine Ventile.&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 20:05:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95866#M10290</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-01T20:05:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Anschluss 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95991#M10291</link>
      <description>Danke für deinen Vorschlag mit dem Zirkulationsprogramm aber das würde es noch umständlicher machen.&lt;BR /&gt;Ich dachte dass es eigentlich gehen müsste weil es ja bei 2 Heizkreisen auch geht.&lt;BR /&gt;Wäre ja nur eine Programmiersache.</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 17:59:07 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/95991#M10291</guid>
      <dc:creator>Stoesl</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-02T17:59:07Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Frage zu Anschluss 28</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/96014#M10292</link>
      <description>Entweder stellst du wieder 2 Heizkreise ein und nutzt den Ausgang wieder als Pumpenausgang des ungemischten Heizkreises und steuerst damit deine Ventile, oder? 🤷‍&lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":männlich:"&gt;♂️&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 21:42:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/Frage-zu-Anschluss-28/m-p/96014#M10292</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-02T21:42:33Z</dc:date>
    </item>
  </channel>