<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um..." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/36197#M9344</link>
    <description>hallo nochmal, wollte mich nochmal vergewissern das der umbau an meiner Heizung möglich ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also aktuell wie gesagt ist ein HK mit Mischer angeschlossen, wenn ich von hinten auf die Heizung schaue kommen die Anschlüsse links unten raus. Dann kommt in der Mitte das Abgasrohr und rechts auf gleicher Höhe sind dann die nächsten 2. Anschlüsse, an die ich wohl den 2. HK ohne Mischer anschließen kann oder? Was mich nur gewundert hat weil da schon von der Pumpe für die Wassererwärmung ein Schlauch an den Rücklauf angeschlossen ist, kann man dann parallel dazu den 2. HK dranhängen?&lt;BR /&gt;Wie ist das dann eigentlich mit der Steuerung von der Trinkwasserpumpe, weil wenn ich einen 2. HK anschließe braucht der ja auch eine Pumpe dann hätte ich ja insgesamt 3 Pumpen, funktioniert das mit der Steuerung dann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nochmal zum Verständnis, kann ich dann für beide Heizkreise unterschiedliche Vorlauftemperaturen wählen? Weil aktuell ist ja zb nach dem Mischer ein Temperaturfühler. Bedeutet das das ich für den Fußboden Kreis zb 40 Grad einstellen kann und der Mischer regelt das dann in Verbindung mit dem Temperaturfühler, während ich im 2. HK einfach nur zb die 70 Grad rausblase ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sorry wenn ich so laienhaft schreibe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;gruß andreas</description>
    <pubDate>Sat, 25 Jun 2016 12:02:24 GMT</pubDate>
    <dc:creator>blastman007</dc:creator>
    <dc:date>2016-06-25T12:02:24Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung umrüsten?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35174#M9340</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, ich habe eine Vitola 222 vitotronic 200 Typ kw2 mit der HerstellerNummer 7450750111832105. (Die mittlerweile zum Glück ohne Probleme läuft, wurde hier im Forum behandelt).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Folgende Situation:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben ein Bestandsgebäude Bj 74, im ganzen Haus Heizkörper. Nun sind wir dabei das Erdgeschoss zu renovieren und wollen Raum für Raum auf Fußbodenheizung umbauen. Im OG befindet sich aber eine "seperate" Wohnung Bj Anfang 2000, mit Heizkörpern, aber da wollen wir erstmal länger nichts ändern weil ja noch nicht so alt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt frage ich mich ob es vielleicht sinnvoll oder technisch notwendig ist, später mal die 2 Kreise an der Heizung zu trennen? Also das ich einen rein für die Fußbodenheizungen habe und einen für die Heizkörper.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zur Zeit hat unsere Anlage wohl einen Kreis mit Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Könnte ich dann einen weiteren Kreis "einbauen" ? Gibt es extra Regelungen für Fußbodenheizungen, damit von Anfang an nur die niedrigere Vorlauftemeperatur rauskommt aber zb der Heizkörperkreis ganz normal gefahren werden kann?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Würde mich über eine Antwort freuen, wenn noch Fragen sind oder Daten benötigt werden helfe ich gerne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß Andreas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2016 05:31:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35174#M9340</guid>
      <dc:creator>blastman007</dc:creator>
      <dc:date>2016-05-30T05:31:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35176#M9341</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Andreas,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;prinzipiell ist es gar kein Problem zwei getrennte Heizkreise, einen für "normale" Heizkörper und einen für Fußbodenheizung über die Vitotronic 200 anzusteuern. Ich selbst habe eine Vitodens 300-W ebenfalls mit Vitotonic 200 und da klappt das hervorragend.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Für den zweiten Heizkreis (die Fußbodenheizung) brauchst Du in der Regel ein Erweiterungsmodul (kleine externe Box) zur Ansteuerung eines Mischers und einer externen Pumpe für die Fußbodenheizung. Es wundert mich, dass Du schreibst "&lt;EM&gt;Zur Zeit hat unsere Anlage wohl einen Kreis mit Mischer&lt;/EM&gt;" Wenn Du vorher keine Fußbodenheizung hattest, dann brauchst Du eigentlich keinen Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Vorlauftemperatur bzw. die Heizkennlinie für die Fußbodenheizung stellst Du separat an der Steuerung ein, die dann für die niedrigere Vorlauftemperatur sorgt, eine spezielle Steuerung brauchst Du dafür nicht. Wenn Du nur die Fußbodenheizung betreiben würdest, dann brauchst Du eigentlich keinen Mischer, da die Regelung ja immer die korrekte Vorlauftemperatur einstellt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Du aber noch den Heizkreis 1 für die Heizkörper parallel im Betrieb hast, dann werden die in der Regel mit einer höheren Vorlauftemperatur betrieben. Damit die Fußbodenheizung nicht zu heiß wird, kommt jetzt der Mischer ins Spiel, der einen Teil des Rücklaufs aus der Fußbodenheizung dem Vorlauf der Fußbodenheizung beimischt und somit die Vorlauftemperatur wieder absenkt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Manchmal ist es sinnvoll, beide Heizkreise über eine sogenannte hydraulische Weiche voneinander zu trennen. Damit sorgst Du für eine Systemtrennung und die Regelung funktioniert u. U. etwas besser. Ein Nachteil ist der zusätzliche Platzbedarf für die hydraulische Weiche (etwa zwei Schukartons groß) und die zusätzlichen Kosten, da Du dann außerdem noch eine weitere externe Pumpe für den Heizkreis 1 benötigst. Das solltest Du am besten mit Deinem Heizungsinstallateur besprechen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei mir habe ich so eine hydraulische Weiche installiert und das Gesamtsystem arbeitet sehr zuverlässig und die Regelung ist sehr feinfühlig.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe, ich konnte Dir etwas helfen. Wenn Du noch weitere Fragen hast, dann melde Dich ruhig noch mal&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß, Thomas&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2016 06:35:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35176#M9341</guid>
      <dc:creator>th3063</dc:creator>
      <dc:date>2016-05-30T06:35:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35193#M9342</link>
      <description>Die vitotronic 200 Typ kw2 kann nur einen Hk mit Mischer und einen direkt angeschlossenen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mein Vorschlag: würde die HK direkt anschließen, für die beiden Wohnungen evtl. getrennte Wärmemengenzähler vorsehen (evtl. auch mit Heizkostenverteiler, ggf. Angebot erstellen lassen) und die FBH mit den vorhandenen Mischer regeln.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Mischererweiterung kann an die KW2 nicht angeschossen werden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine hydraulische Weiche ist beim Vitola absolut unnötig.</description>
      <pubDate>Mon, 30 May 2016 11:36:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35193#M9342</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2016-05-30T11:36:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35274#M9343</link>
      <description>Vielen Dank für die schnellen und ausführlichen Antworten. Damit kann ich meinen Heizungsbauer erst mal füttern.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mfg A. Konrad</description>
      <pubDate>Tue, 31 May 2016 18:53:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/35274#M9343</guid>
      <dc:creator>blastman007</dc:creator>
      <dc:date>2016-05-31T18:53:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/36197#M9344</link>
      <description>hallo nochmal, wollte mich nochmal vergewissern das der umbau an meiner Heizung möglich ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also aktuell wie gesagt ist ein HK mit Mischer angeschlossen, wenn ich von hinten auf die Heizung schaue kommen die Anschlüsse links unten raus. Dann kommt in der Mitte das Abgasrohr und rechts auf gleicher Höhe sind dann die nächsten 2. Anschlüsse, an die ich wohl den 2. HK ohne Mischer anschließen kann oder? Was mich nur gewundert hat weil da schon von der Pumpe für die Wassererwärmung ein Schlauch an den Rücklauf angeschlossen ist, kann man dann parallel dazu den 2. HK dranhängen?&lt;BR /&gt;Wie ist das dann eigentlich mit der Steuerung von der Trinkwasserpumpe, weil wenn ich einen 2. HK anschließe braucht der ja auch eine Pumpe dann hätte ich ja insgesamt 3 Pumpen, funktioniert das mit der Steuerung dann?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Nochmal zum Verständnis, kann ich dann für beide Heizkreise unterschiedliche Vorlauftemperaturen wählen? Weil aktuell ist ja zb nach dem Mischer ein Temperaturfühler. Bedeutet das das ich für den Fußboden Kreis zb 40 Grad einstellen kann und der Mischer regelt das dann in Verbindung mit dem Temperaturfühler, während ich im 2. HK einfach nur zb die 70 Grad rausblase ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sorry wenn ich so laienhaft schreibe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;gruß andreas</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jun 2016 12:02:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/36197#M9344</guid>
      <dc:creator>blastman007</dc:creator>
      <dc:date>2016-06-25T12:02:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/36331#M9345</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt;nächsten 2. Anschlüsse, an die ich wohl den 2. HK ohne Mischer anschließen kann oder&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ja, das geht, sollte keine Platz sein, kann man auch mit einem separaten Verteiler arbeiten&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt; Was mich nur gewundert hat weil da schon von der Pumpe für die Wassererwärmung ein Schlauch an den Rücklauf angeschlossen ist, kann man dann parallel dazu den 2. HK dranhängen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das geht trotzdem, man braucht nur ein entsprechendes Distanzstück&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt;eine Pumpe dann hätte ich ja insgesamt 3 Pumpen, funktioniert das mit der Steuerung dann&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja, die KW2 kann das&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt; Bedeutet das das ich für den Fußboden Kreis zb 40 Grad einstellen kann und der Mischer regelt das dann in Verbindung mit dem Temperaturfühler, während ich im 2. HK einfach nur zb die 70 Grad rausblase&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;richtig&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&amp;gt;Sorry wenn ich so laienhaft schreibe&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;passt schon, ich habs kapiert&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 10:33:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/36331#M9345</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2016-06-28T10:33:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/65449#M9348</link>
      <description>Hallo und vielen Dank nochmal für die Tipps damals !&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Also wir haben es genau so wie oben beschrieben installiert und es läuft auch alles !&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Habe jetzt aber weiterführend noch eine Frage:&lt;BR /&gt;Und zwar das mit dem Mischer Kreis funktioniert einwandfrei, meine max. Vorlauftemperatur für den Fußboden Verteiler hält er dank Temperaturfühler exakt ein. Nun hat aber mein "normaler" Heizkreis ja keinen Fühler mehr und ich kann auch keinen mehr anschließen glaube ich. Bzw die Vorlauftemperatur kann ich bei diesem sowieso nicht einstellen. Ich dachte ja das der dann einfach weiterhin die 70 Grad rausbläst aber das macht er nicht. Das ist mir die Tage aufgefallen als es jetzt dauerhaft wieder kälter ist. Ich habe solche Thermometer die integriert im Absperrhahn sind, das werden jetzt nicht unbedingt die genausten sein aber die zeigen halt eben nur ca. 40 Grad an und keine 60 oder 70. Dachte erst das da was falsch war mit den Einstellungen vom Mischerkreis aber das passt alles.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lange Rede kurzer Sinn.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kann ich diesen normalen Heizkreis dann "nur" noch über Neigung / Niveau einstellen und wenn ja, wie am besten? Eher das Niveau anheben? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vielen Dank schon mal im Voraus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß Andreas</description>
      <pubDate>Wed, 15 Nov 2017 19:00:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/65449#M9348</guid>
      <dc:creator>blastman007</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-15T19:00:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitola 222 vitotronic 200 für Fußbodenheizung um...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/65670#M9351</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;freut mich dass alles geklappt hat. Du stellst dir das aber etwas falsch vor: Dein HK ohne Mischer hat natürlich auch einen Sensor, das ist der Kesselsensor. Du kannst auch Neigung und Niveau für beide HK getrennt einstellen, du musst ja immer zuerst die Heizkreiswahltasten drücken, dadurch weiß der Kessel, welcher HK gemeint ist.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich würde mal Niveau 0 und Neigung 1,2 einstellen und dann optimieren wie&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;hier&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581478VBA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://webapps.viessmann.com/vibooks/api/file/resources/technical_documents/DE/de/VBA/5581478VBA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;auf S.31 beschreiben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Erläuterung, wie die Regelung die Kesseltemperatur bestimmt, findest du hier&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF" target="_blank"&gt;https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5851700VSA00001_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;auf S. 59&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
      <pubDate>Fri, 17 Nov 2017 19:12:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitola-222-vitotronic-200-fuer-Fussbodenheizung-umruesten/m-p/65670#M9351</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2017-11-17T19:12:40Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

