<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne..." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/94026#M9235</link>
    <description>wenn der Feuerungsautomat auf Stoerung geht ist die Fehlerquelle am Brenner zu suchen.&lt;BR /&gt;Da der Brenner aber wieder drei Tage durchläuft, wird der Flammwaechter funktionieren.&lt;BR /&gt;Kann aber auch sein dass, er sporadisch auf Störung geht sowie auch der Feuerungsautomat.&lt;BR /&gt;Eine Messung/Prüfung des Flammwächters bei Funktionstüchtigen Brenner wird nicht bringen.</description>
    <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:04:16 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kurthöfer</dc:creator>
    <dc:date>2018-12-13T12:04:16Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne sichtbarem Grund auf Störung. Nach Start alles ok.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/93823#M9233</link>
      <description>&lt;P&gt;Unsere Ölheizung, Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, hat ihre Zuverlässigkeit aufgegeben und besticht inzwischen mit „Störung“ mal nach einige Stunden, mal nach einigen Wochen. Die Ölzuleitung und Ölpumpe wurden kürzlich erneuert, auch der Öltank gereinigt, dennoch gibt es gelegentlich die Anzeige „Störung“. &amp;nbsp;&amp;nbsp;Nach einmaligen Start läuft sie wieder, mitunter aber nur Stunden, aber auch mehrere Tage oder sogar Wochen störungsfrei.&amp;nbsp; Der Warmwassertank wurde vor einigen Jahren sehr Löchrig und wurde vom Edelstahltank „Hori Cell“ ersetzt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brauchen wir einen neuen Heizkessel oder reicht es aus einen Teil, und welchen, zu ersetzen?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 13:47:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/93823#M9233</guid>
      <dc:creator>Kurthöfer</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-11T13:47:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/93825#M9234</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;es leuchtet also der rote Störknopf am Brenner?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann ist der Fehler am Brenner zu suchen, wurde schon der Flammwächter geerüft? Evtl. mal neues Steuergerät aufstecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn gar nichts klappt kann man auch mal einen neuen Brenner dranhängen. Einen neuen Kessel oder Regelung braucht ihr deswegen nicht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 11 Dec 2018 14:12:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/93825#M9234</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-11T14:12:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/94026#M9235</link>
      <description>wenn der Feuerungsautomat auf Stoerung geht ist die Fehlerquelle am Brenner zu suchen.&lt;BR /&gt;Da der Brenner aber wieder drei Tage durchläuft, wird der Flammwaechter funktionieren.&lt;BR /&gt;Kann aber auch sein dass, er sporadisch auf Störung geht sowie auch der Feuerungsautomat.&lt;BR /&gt;Eine Messung/Prüfung des Flammwächters bei Funktionstüchtigen Brenner wird nicht bringen.</description>
      <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:04:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/94026#M9235</guid>
      <dc:creator>Kurthöfer</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-13T12:04:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/94107#M9236</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Könntest du uns bitte noch die Herstellnummer des Brenners (beginnend mit 7...) zur Verfügung stellen?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 07:02:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/94107#M9236</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2018-12-14T07:02:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97223#M9237</link>
      <description>Die Brenner Nr. 721857116173&lt;BR /&gt;Ich habe inzwischen die Ausfälle mal zusammengestellt.&lt;BR /&gt;seit dem 11. Oktober bis heute ist die Heizung 15 mal auf Störung gegangen. Die Abstände zwischen den einzelnen Störungen waren in Stunden:&lt;BR /&gt;336, 216, 48, 168, 192, 7,5, 7, 57,5, 240, 72, 12, 75, 5, 17,5, 49 . Also nichts regelmäßiges.&lt;BR /&gt;Zuletzt hatte ich die Heizung auf Handsteuerung gelassen, da ist sie nach 49 Stunden Betriebszeit auch auf Störung gegangen. Kann es sein, dass die Ereignisse, die eine "Störung" auslösen zu eng eingestellt sind?</description>
      <pubDate>Sat, 12 Jan 2019 09:19:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97223#M9237</guid>
      <dc:creator>Kurthöfer</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-12T09:19:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97473#M9238</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Danke für deine Rückmeldung. Kannst du uns mitteilen, welche Prüfungen bereits durch den Fachbetrieb durchgeführt wurden?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Mon, 14 Jan 2019 15:14:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97473#M9238</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-14T15:14:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97657#M9239</link>
      <description>Es wurde das Öl abgepumpt und gereinigt, die Ansaugleitung wurde erneuert und die Ölpumpe wurde ausgewechselt.&lt;BR /&gt;Beste Grüße</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 06:52:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97657#M9239</guid>
      <dc:creator>Kurthöfer</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-16T06:52:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97689#M9240</link>
      <description>Danke für die Info. Der Feuerungsautomat wurde aber noch nicht getauscht? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 12:03:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97689#M9240</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-16T12:03:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97725#M9241</link>
      <description>nein, wobei unser Heizungsmonteur nicht sicher ist, ob sich das lohnt bei einer 26 Jahre alten Anlage. Was meinen Sie?&lt;BR /&gt;Beste Grüße</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jan 2019 17:02:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97725#M9241</guid>
      <dc:creator>Kurthöfer</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-16T17:02:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97776#M9242</link>
      <description>Aus der Ferne lässt sich nur schwer beurteilen, wo genau die Ursache zu suchen ist. Es lassen sich zwar Empfehlungen aussprechen. Ob diese eine nachhaltige Lösung bringen, lässt sich aber nicht mit Sicherheit sagen. Aus diesem Grund kann ich mich den Ausführungen von deinem Fachbetrieb nur anschließen. Bei einer 26 Jahre alten Anlage sollte man sicher nicht mehr allzu viel ausprobieren. An dieser Stelle einen "Cut" zu machen, halte ich daher für sinnvoll. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 10:59:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97776#M9242</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-17T10:59:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97798#M9243</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;also das Steuergerät ist spottbillig und schnell aufgesteckt. Evtl nimmt es der Heizungsbauer sogar zurück.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wurde er schon mal testweise aus einem Kanister betrieben?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Noch ein Tipp: Wenn du doch sanieren willst,&amp;nbsp; würde ich mich schon heute mal noch einem Gasanschluss erkundigen. (Die Entscheidungswege, ob seitens der Gasversorger ausgebaut wird, dauern immer etwas)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Gaskessel sind deutlich preiswerter als die Ölkessel.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Als Kessel würde ich dir dann einen Vitocrossal 300 empfehlen, der ist sehr robust.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte kein Gas möglich sein, würde ich den Vitoladens 300-C ins Auge fassen. Dieser ist sozusagen die Weiterentwicklung des bewährten Vitola (Grundkessel deines VitoCell) mit Brennwerttechnik.&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/oelheizung/oel-brennwertkessel/vitoladens-300-c.html&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 17 Jan 2019 13:27:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/97798#M9243</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-01-17T13:27:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/99720#M9244</link>
      <description>Danke an allen, die mitgeholfen haben das Problem zu lösen. Unser Heizungsmonteur hat für 260 € den Feuerungsautomaten und Flammenwächter ausgetauscht und es funktioniert bislang Störungslos. Wir hoffen, damit die Neuinvestition um 2 - x Jahre noch hinausschieben zu können.</description>
      <pubDate>Sun, 03 Feb 2019 13:33:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/99720#M9244</guid>
      <dc:creator>Kurthöfer</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-03T13:33:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vito Cell, Baujahr 1992, schaltet ohne...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/99805#M9245</link>
      <description>Danke für deine Rückmeldung. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt; &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Mon, 04 Feb 2019 13:33:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vito-Cell-Baujahr-1992-schaltet-ohne-sichtbarem-Grund/m-p/99805#M9245</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-02-04T13:33:20Z</dc:date>
    </item>