    <title>Thema "Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &amp;gt; K-krei..." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70412#M8946</link>
    <description>&lt;P&gt;Hast in der Regelung den Parallelbetrieb aktiviert ? Im Auslieferungszustand gilt bei jeder Anlage Warmwasser-Vorrangschaltung. Und da gilt zuerst Speicherladepumpe. Ist die WW.Bereitung abgeschlossen, wird die Heizkreispumpe aktiviert. Wenn ein Mischer für den Heizkreislauf installiert ist, kann man dann in der Regelung den Parallelbetrieb aktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Mischer sorgt dann dafür, dass die Heizkoerper nicht zu heisses Wasser abbekommen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 13:40:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Franky</dc:creator>
    <dc:date>2018-01-18T13:40:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-kreispumpe &gt; Systemtrennung &gt; HK-Pumpe/Speicherp.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70387#M8945</link>
      <description>&lt;P&gt;Vitoladens 300 C:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hydraulikaufbau:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kessel &amp;gt; Kesselkr-Pumpe &amp;gt; Systemtrennung ( Weichenfühler ) &amp;gt; Hk-Pumpe / Speicherlade-Pumpe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ansteuerung: Kesselkr-Pumpe &amp;gt; A20; Hk-Pumpe &amp;gt; Mischererweiterung (gem. Heizkreis); Speicherlade-Pumpe &amp;gt; AM1&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Parameter:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierung 2 allgemein&lt;/P&gt;&lt;P&gt;00:4 (ein HK M2 mit WWasser)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;51:0 ( wird auto. erkannt da Weichenfühler)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;52:0 ( wird auto. erkannt da Weichenfühler)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Codierung 2 Warmwasser&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5B:1 ( W-Wasserbereitung hinter Weiche)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Problem:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kesselkreis-Pumpe ( A20 ) wird bei W Wasserbereitung nicht bestromt!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bitte um Euere Hilfe &amp;gt; hatte schon einmal jemand so eine Situation? Wasserbereitung vor der Systemtrennung würde einen kostenintensiven Umbau bedeuten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danke im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 10:03:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70387#M8945</guid>
      <dc:creator>WalterKoeth</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-18T10:03:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70412#M8946</link>
      <description>&lt;P&gt;Hast in der Regelung den Parallelbetrieb aktiviert ? Im Auslieferungszustand gilt bei jeder Anlage Warmwasser-Vorrangschaltung. Und da gilt zuerst Speicherladepumpe. Ist die WW.Bereitung abgeschlossen, wird die Heizkreispumpe aktiviert. Wenn ein Mischer für den Heizkreislauf installiert ist, kann man dann in der Regelung den Parallelbetrieb aktivieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Mischer sorgt dann dafür, dass die Heizkoerper nicht zu heisses Wasser abbekommen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 13:40:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70412#M8946</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-18T13:40:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70426#M8947</link>
      <description>Danke Franky,&lt;BR /&gt;es ist schon klar das die Anlage mit Brauchwasservorrang betrieben wird, das ist auch nicht das Problem. Ich habe eine Kesselkreispumpevor einer Weiche / Systemtrennung und die HK-Pumpe + Speicherladepumpe hinter der Weiche / Systemtrennung. NUR bei Anforderung des Heizkreises läuft die Kesselkreispumpe. Sicherlich kann ich den Vorang ausparametrieren, aber ausserhalb einer Anforderung des Heizkreises bleibt die Kesselkreispumpe aus! der nächste Sommer kommt bestimmt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 15:23:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70426#M8947</guid>
      <dc:creator>WalterKoeth</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-18T15:23:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70440#M8948</link>
      <description>Irgendwie steh ich auf dem Schlauch . Soll das heissen, dass die WW-Bereitung nicht funktioniert, weil die Weiche nicht befeuert wird ?</description>
      <pubDate>Thu, 18 Jan 2018 17:22:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70440#M8948</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-18T17:22:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70452#M8949</link>
      <description>genau Franky&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der W-Wasserfühler fordert an, die Speicherladepumpe läuft, aber die Kesselkreispumpe bleibt aus. Der Kessel heizt auf max. Temp. auf &amp;gt; STB schaltet die Anlage aus. Da keine Wärmeabnahme durch den Stillstand der Kesselpumpe statt findet.&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 06:19:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70452#M8949</guid>
      <dc:creator>WalterKoeth</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T06:19:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70468#M8950</link>
      <description>Kann eigentlich nur ein Codierungsfehler vorliegen, denk ich mal. Ich geh zumindest davon aus, dass die Pumpe ansich funktioniert ? Was sagt die Pumpe eigentlich beim Aktorentest ?&lt;BR /&gt;Hydraulikschema in der Regelung eingegeben ?</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 10:48:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70468#M8950</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T10:48:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70485#M8951</link>
      <description>Versuch mal Codierung 52:01</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 12:37:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70485#M8951</guid>
      <dc:creator>Klee62</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T12:37:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70486#M8952</link>
      <description>Hallo Franky, habe denke ich die entsprechenden Parameter schon gesetzt. siehe oben.</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 12:43:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70486#M8952</guid>
      <dc:creator>WalterKoeth</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T12:43:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70491#M8953</link>
      <description>Nochmals zum Verständnis: du hast einen 300-C? Nicht W? Warum hast du dann eine Weiche? Die braucht man beim C nicht. Ich denke es wäre das Einfachste, wenn du von einem Elektriker eine Relaisschaltung basteln lässt, die bei Betrieb einer Hk- oder Speicherladepumpe automatisch die Primärpumpe laufen lässt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Du kannst mir auch mal die Herstellnr. geben, vielleicht fällt mir noch eine Lösung ein. In der Anleitung für den Vitoladens 300-C Typ J3RA habe ich jedenfalls keine gefunden.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 13:25:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70491#M8953</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T13:25:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70502#M8954</link>
      <description>Hallo Walter,&lt;BR /&gt;lt. deinem Anfangspost hast du Codierung 52:0&lt;BR /&gt;Ich hab dir geschrieben:&lt;BR /&gt;"Versuch mal Codierung 52:01"&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Michael</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jan 2018 15:03:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70502#M8954</guid>
      <dc:creator>Klee62</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-19T15:03:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70617#M8956</link>
      <description>Hallo, hast du in der Codierung eingestellt das die ww Bereitung hinter der Weiche stattfindet? Die Speicherladepumpe ist an der Am1 auch als diese codiert?&lt;BR /&gt;Im übrigen ist eine hydraulische Weiche keine Systemtrennung.&lt;BR /&gt;Grüße</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 22:00:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70617#M8956</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-21T22:00:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70618#M8957</link>
      <description>51:2 und 51:1 sollte eingestellt sein</description>
      <pubDate>Sun, 21 Jan 2018 22:03:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70618#M8957</guid>
      <dc:creator>gte1978</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-21T22:03:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70623#M8958</link>
      <description>Guten Morgen GTE1978,&lt;BR /&gt;ich kenne die Funktion bzw. den Unterschied zwischen einer Weiche und einer Systemtrennung.</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 06:13:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70623#M8958</guid>
      <dc:creator>WalterKoeth</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T06:13:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Violadens 300 C:Hydraulikaufbau: Kessel &gt; K-krei...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70624#M8959</link>
      <description>Hey dte1978,&lt;BR /&gt;laut Servicehandbuch von Viessmann gilt folgende Parameterliste:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;51:0 Nur falls Sensor Hydraulische Weiche&lt;BR /&gt;angeschlossen: Kesselkreispumpe&lt;BR /&gt;(Ausgang 20) läuft immer.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;51:1 Nicht einstellen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;51:2 Kesselkreispumpe wird bei Anforde-&lt;BR /&gt;rung nur eingeschaltet, wenn der&lt;BR /&gt;Brenner in Betrieb ist.&lt;BR /&gt;Hinweis&lt;BR /&gt;Die Kesselkreispumpe läuft nach&lt;BR /&gt;Ausschalten des Brenners nach.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Weder 51:0 noch 51:2 führen zu dem gewünschten Erfolg. Auch 5b: 1 Speichererwärmung hinter Weiche funktioniert nicht.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 06:20:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Violadens-300-C-Hydraulikaufbau-Kessel-gt-K-kreispumpe-gt/m-p/70624#M8959</guid>
      <dc:creator>WalterKoeth</dc:creator>
      <dc:date>2018-01-22T06:20:11Z</dc:date>
    </item>