    <description>Wassertemperatur&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Soll 50&lt;BR /&gt;Ist 55&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkörper sind nur im Untergeschoss aufgedreht. Obergeschoss wir mit der aufsteigenden Wärme geheizt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG, micha</description>
    <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:55:19 GMT</pubDate>
    <dc:creator>micha666</dc:creator>
    <dc:date>2016-11-08T14:55:19Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41936#M8801</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;mein Schwiegervater hat ein Problem mit seiner neu eingebauten Heizung. Sie springt alle 10min kurz an. Räume sind ansonsten warm. Funktionieren tut als alles.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Raumtemperatur Soll: 22 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Absenkbetrieb: 18 Grad&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich hoffe das jemand eine Lösung hat.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank im Voraus&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 17:27:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41936#M8801</guid>
      <dc:creator>micha666</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-24T17:27:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41946#M8803</link>
      <description>Hast du mal eine Herstellernummer von der Regelung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Lese doch mal die Diagnosewerte aus.</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 18:53:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41946#M8803</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-24T18:53:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41948#M8804</link>
      <description>Ich hatte hier die Herstellernummee bei der Registrierung eingegeben, find sie jetzt aber nicht mehr. Das Menü ist ja sehr einfach gehalten, dann werde ich mal nach Diagnose bei nächster Gelegenheit schauen und melde mich dann nochmal.</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 19:19:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41948#M8804</guid>
      <dc:creator>micha666</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-24T19:19:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41954#M8805</link>
      <description>&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/14084"&gt;@micha666&lt;/a&gt;&lt;BR /&gt;Ist die Regelung schwarz oder weiß?</description>
      <pubDate>Mon, 24 Oct 2016 19:36:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41954#M8805</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-24T19:36:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41972#M8806</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo micha666,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;die Herstelldaten, die du bei der Registrierung angegeben hast, stammen von einer Regelung eines Vitoladens. &lt;BR /&gt;Ich kann aber leider keine weiteren Daten abrufen, da dein Schwiegervater vermutlich ein Kombigerät hat ("Vitoladens 300-C"). &lt;BR /&gt;Auf der Kesselverkleidung befindet sich ein weiterer Barcodeaufkleber, auf dem sich die Herstellnummer des Kessels befindet. &lt;BR /&gt;Diese beginnt ebenfalls mit 7.. und würde für eine weitere Auskunft von uns benötigt werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 07:10:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/41972#M8806</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-25T07:10:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/42033#M8807</link>
      <description>Die Regelung ist schwarz und so viel kann man nicht einstellen, auch keine Fehler auslesen. Es ist jetzt so weit das er die gesamte Anlage nur bei Bedarf einschaltet. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":enttäuschtes_Gesicht:"&gt;😞&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Er versteht es nicht warum, egal bei welcher Zimmer oder Außentemperatur, die Anlage anspringt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Herstellerdaten: 7570439601058104&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Vitoladens 333-3&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Hier das komplette Typenschild: &lt;A href="https://pl.vc/m5x7r" target="_blank"&gt;https://pl.vc/m5x7r&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 25 Oct 2016 12:41:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/42033#M8807</guid>
      <dc:creator>micha666</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-25T12:41:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/42094#M8808</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Danke für die Herstellnummer des Vitoladens 333-F J3SA,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;taktet die Anlage im Heizbetrieb oder nur in der Warmwasserbereitung? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;In der Diagnose lassen sich die jeweiligen Soll- und Isttemperaturen auslesen (OK + Menü gleichzeitig für ca. 5 Sekunden drücken &amp;gt; Diagnose auswählen), diese Daten wären ebenfalls interessant. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Geht die Anlage auch auf eine Störabschaltung?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 07:03:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/42094#M8808</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-26T07:03:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/42100#M8809</link>
      <description>Keine Störabschaltung. Nach meinen Informationen nur im Heizbetrieb.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das mit der Diagnose werde ich die Tage mal testen. Vielen Dank für den Hinweis.</description>
      <pubDate>Wed, 26 Oct 2016 07:43:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/42100#M8809</guid>
      <dc:creator>micha666</dc:creator>
      <dc:date>2016-10-26T07:43:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/43063#M8810</link>
      <description>Sorry das es so lange gedauert hat, hier jetzt die Daten aus der Diagnose&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Außentemperatur&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gedämpft: 3&lt;BR /&gt;Ist 1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kessel&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Soll 59&lt;BR /&gt;Ist 67&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Abgas: 62&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gemeins. Anford. T. : 59&lt;BR /&gt;Brenner: AUS&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Betriebsstunden: 170&lt;BR /&gt;Brennerstarts 3028&lt;BR /&gt;Codierstecker: 24E3&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkreis 1&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Soll: 20&lt;BR /&gt;Re. Raumtemp. Soll 17&lt;BR /&gt;Neigung 2,0&lt;BR /&gt;Niveau 0 K&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Kurzabfrage&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1: 02 71 07&lt;BR /&gt;2: 20 01 C8&lt;BR /&gt;3: 00 01 00&lt;BR /&gt;4: 00 42 01&lt;BR /&gt;5: 00 40 00&lt;BR /&gt;6: 00 00 00&lt;BR /&gt;7: 00 00 00&lt;BR /&gt;8: 00 00 00&lt;BR /&gt;9: 00 00 00&lt;BR /&gt;10: 21 00 00&lt;BR /&gt;11: 00 00 00&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG micha&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 06 Nov 2016 10:42:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/43063#M8810</guid>
      <dc:creator>micha666</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-06T10:42:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/43179#M8811</link>
      <description>Hallo micha666,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;aus den von dir wiedergegebenen Werten lässt sich schon einmal erkennen, dass die Zahl der Brennerstarts im Verhältnis zu den Betriebsstunden zu hoch ist. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Dieser Taktbetrieb kann die Ursache haben, dass die Anlage ein hydraulisches Problem hat. Sprich: Wärmeanforderung besteht, aber die vom Gerät produzierte Wärme wird nicht vom System abgenommen. Sind die Heizkörperthermostate alle geöffnet? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Jetzt ist die Frage, ob dieses Verhalten nur im Heizbetrieb oder nur in der Warmwasserbereitung stattfindet?&lt;BR /&gt;Die Warmwasser Soll- und Ist-Temperatur lässt sich ebenfalls in der Diagnose auslesen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Wie lange ist die neue Heizungsanlage schon in Betrieb? &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Nov 2016 14:41:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/43179#M8811</guid>
      <dc:creator>CustomerCareStefan</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-07T14:41:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/43301#M8812</link>
      <description>Wassertemperatur&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Soll 50&lt;BR /&gt;Ist 55&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizkörper sind nur im Untergeschoss aufgedreht. Obergeschoss wir mit der aufsteigenden Wärme geheizt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;MfG, micha</description>
      <pubDate>Tue, 08 Nov 2016 14:55:19 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/43301#M8812</guid>
      <dc:creator>micha666</dc:creator>
      <dc:date>2016-11-08T14:55:19Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitotronic 200 springt alle 10min an</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitotronic-200-springt-alle-10min-an/m-p/43326#M8813</link>
      <description>Ich kann so keine Auffälligkeit feststellen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Eine Soll-Überhöhung ist hier völlig normal, da die Schaltdifferenz 2,5 K bei der Warmwasserbereitung beträgt. &lt;BR /&gt;D.h. der Brenner wird bei 47,5 °C angefordert und sobald die Warmwassertemperatur 52,5 °C erreicht abgeschaltet. &lt;BR /&gt;Mit der Speicherpumpen-Nachlaufzeit ergibt sich dann eine Temperatur &amp;gt;52,5 °C (in deinem Fall 55 °C).&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °sr&lt;BR /&gt;</description>