    <description>Nochmal zur Verdeutlichung der Reihenfolge:&lt;BR /&gt;1. Ausfall Fb&lt;BR /&gt;2. Monteur kam und hat die Duese gereinigt, Anlage fuhr normal hoch WW wurde gemacht, Mischer danach geoeffnet und FBH versorgt.&lt;BR /&gt;3. Monteur fuhr nach Hause&lt;BR /&gt;4. FBHund HK wurden nur noch im Bereich der Kesseltemperatur 22-max35Grad geregelt, zu kalt.&lt;BR /&gt;5. WW auf 10Grad gestellt, kein Unterschied&lt;BR /&gt;6. Spannung am Erweiterungsmodul aus, 5min warten, einschalten, alle Funktionen laufen, Mischer auf und zu, Umwaelzpumpe 1 und 2 laufen, alles wie beschrieben&lt;BR /&gt;7. Trotzdem keine Veraenderung nach dem Neustart des Erweiterungsmoduls&lt;BR /&gt;8. Erhoehung der min Vorlauftemperatur auf 30Grad, Kessel schaltet trotzdem bei 38-40Grad aus, halt nur frueher ein als mit der alten Einstellung Vorlauftemp 20Grad.&lt;BR /&gt;9. Eigentlich hat sich nichts zu vorher veraendert, die Heizung lief seit Oktober einwandfrei, dort wurde die Duese ersetzt und der defekte Luftstromwaechter getauscht, der Kessel gereinigt und alles in Betrieb genommen.&lt;BR /&gt;10. Was ist anders????&lt;BR /&gt;Ciao Doerge&lt;BR /&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 12:09:11 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Doerge</dc:creator>
    <dc:date>2016-01-06T12:09:11Z</dc:date>
    <item>
      <title>Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26868#M7778</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo guten Morgen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner Vitoladens 300-c mit Erweiterungssatz , 7248936801079105.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach einer Stoerung und deren Beseitigung laeuft die Heizung nicht mehr wie vorher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben 2 Heizkreise, 1. Nur Heizkoerper, 2. Fussbodenheizung mit Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die eingestellten Werte lauten zu 1 22Grad, zu 2 22 Grad, Neigung A1 1,4 und Niveau A1 6. Damit lief alles wunderbar.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nach der Stoerung aber ploetzlich nicht mehr, die Heizkoerper und die Fussbodenheizung &amp;nbsp;werden nicht mehr warm, die Anlage duempelt zwischen 22Grad und 40Grad Kesseltemperatur herum, nachdem Warmwasser gemacht wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was ist jetzt anders und wie kann ich es aendern, wir haben nur noch 19Grad und es wird kalt. Momentane Aussentemperatur 2Grad.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ein Monteur war schon da und hat alles gereinigt (Duese etc) doch keine Veraenderung!&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank fuer die Hilfe im Voraus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Doerge&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 08:33:32 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26868#M7778</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T08:33:32Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26893#M7779</link>
      <description>Hallo Doerge,&lt;BR /&gt;was war das für Störung?&lt;BR /&gt;Von welchem Erweiterungssatz schreibst du?&lt;BR /&gt;Wurde die korrekte Uhrzeit der Anlage geprüft?&lt;BR /&gt;Evtl. sind nach der Störung einige Codierungen verstellt.&lt;BR /&gt;Alle Codierungen auf deren Richtigkeit überprüfen.&lt;BR /&gt;Wurde die WW-Bereitung ordnungsgemäß beendet?&lt;BR /&gt;Zum Testen die Soll-WW-Temp. vorübergehend auf Soll 10°C stellen.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 09:30:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26893#M7779</guid>
      <dc:creator>Klee62</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T09:30:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26897#M7780</link>
      <description>Hallo Klee 62,&lt;BR /&gt;die Stoerung war unspezifiziert, Fb&lt;BR /&gt;Uhrzeit korrekt,&lt;BR /&gt;Codierungen ueberprueft,&lt;BR /&gt;WW durchgefuehrt, richtig beendet ja, habe nur damit es schneller geht von 55 auf 45 reduziert,&lt;BR /&gt;WW auf 10Grad gestellt, selbes Verhalten,&lt;BR /&gt;Ich habe jetzt die min Vorlauftemp auf 30Grad hochgesetzt und beobachte gespannt, stand vorher auf 20Grad&lt;BR /&gt;Ciao Doerge&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 09:38:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26897#M7780</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T09:38:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26900#M7781</link>
      <description>Hallo zum Zweiten,&lt;BR /&gt;Reaktion wie erwartet, Kessel immer ueber 30Grad schaltet aber bei 35-38Grad ab,&lt;BR /&gt;durch die FBH fliesst also immer ca 30 Grad, aber die HK bleiben leider kalt, da dort offenbar nicht genug Energie zur Verfuegung steht, FBH hat Vorrang&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 09:59:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26900#M7781</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T09:59:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26919#M7782</link>
      <description>Die FBH hat keinen Vorrang. Du musst mal ins Diagnosemenü gehen und dort alle Werte hier Posten damit man sieht was denn sache ist. Herstellernummer vom Kessel posten zwecks Regelung.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 11:17:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26919#M7782</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T11:17:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26920#M7783</link>
      <description>Fb Störung heißt ja 3 x Flammenabriss während des Betriebs hat ja mit dem Erweiterungsatz nichts zu tun sonder mit der Ölzufuhr. Nimm mal deine Serviceanleitung zur Hand und gehe mal ins Diagnosemenü.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 11:22:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26920#M7783</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T11:22:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26924#M7784</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ich weiss, dass Fb Flammenabriss ist und deshalb wurde ja auch die Duese gereinigt, das steht so im Servicebuch.&lt;BR /&gt;die Herstellernummer ist oben, der Erweiterungssatz ist fuer die Mischersteuerung zustaendig, der hat mit dem Problem wahrscheinlich nichts zu tun, das weiss ich auch.&lt;BR /&gt;Welche Werte soll ich den Posten, ich dachte ich habe alle relevanten genannt?&lt;BR /&gt;Doerge&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 11:36:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26924#M7784</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T11:36:30Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26931#M7785</link>
      <description>Nochmal zur Verdeutlichung der Reihenfolge:&lt;BR /&gt;1. Ausfall Fb&lt;BR /&gt;2. Monteur kam und hat die Duese gereinigt, Anlage fuhr normal hoch WW wurde gemacht, Mischer danach geoeffnet und FBH versorgt.&lt;BR /&gt;3. Monteur fuhr nach Hause&lt;BR /&gt;4. FBHund HK wurden nur noch im Bereich der Kesseltemperatur 22-max35Grad geregelt, zu kalt.&lt;BR /&gt;5. WW auf 10Grad gestellt, kein Unterschied&lt;BR /&gt;6. Spannung am Erweiterungsmodul aus, 5min warten, einschalten, alle Funktionen laufen, Mischer auf und zu, Umwaelzpumpe 1 und 2 laufen, alles wie beschrieben&lt;BR /&gt;7. Trotzdem keine Veraenderung nach dem Neustart des Erweiterungsmoduls&lt;BR /&gt;8. Erhoehung der min Vorlauftemperatur auf 30Grad, Kessel schaltet trotzdem bei 38-40Grad aus, halt nur frueher ein als mit der alten Einstellung Vorlauftemp 20Grad.&lt;BR /&gt;9. Eigentlich hat sich nichts zu vorher veraendert, die Heizung lief seit Oktober einwandfrei, dort wurde die Duese ersetzt und der defekte Luftstromwaechter getauscht, der Kessel gereinigt und alles in Betrieb genommen.&lt;BR /&gt;10. Was ist anders????&lt;BR /&gt;Ciao Doerge&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 12:09:11 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26931#M7785</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T12:09:11Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26936#M7786</link>
      <description>Vielleicht ..glaubt.. der Kessel, dass nur noch eine Fussbodenheizung dranhängt ? Daher mal in der entsprechenden Codierebene 1 nachschauen, welcher Wert unter Allgemein eingestellt ist. Ob das wieder Adresse 00 ist, hängt von der Regelung ab.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 12:28:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26936#M7786</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T12:28:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26937#M7787</link>
      <description>Hallo Doerge,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
wie hoch ist denn die angezeigte Außentemperatur und welche Kennlinie hast du für den zweiten Heizkreis eingestellt?&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 12:29:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26937#M7787</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T12:29:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26952#M7788</link>
      <description>Der Kessel weiss, dass es 2 Heizkreise mit Warmwasser sind, Wert = 6</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 14:08:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26952#M7788</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T14:08:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26953#M7789</link>
      <description>In Adresse 00 steht die 6, das ist die richtige Einstellung, die Pumpe der Hk laeuft auch</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 14:10:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26953#M7789</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T14:10:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26956#M7790</link>
      <description>Und welche Kennlinie ist im jeweiligen Heizkreis eingestellt ?</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 14:25:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26956#M7790</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T14:25:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26968#M7791</link>
      <description>Jetzt geh doch endlich mal in das Diagnosemenü von der Regelung.&lt;BR /&gt;Du hast doch Servicebuch.&lt;BR /&gt;Poste mal die Diagnosewerte hier.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 15:58:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26968#M7791</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T15:58:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26978#M7792</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;ich bin und bleibe verwirrt, da ich nicht weiss, welche Parameter ich noch nennen soll und ein Diagnosemenue gibt es im Servicebuch nicht.&lt;BR /&gt;Also schreibe ich alles auf, was ich finde:&lt;BR /&gt;Kreis 1 mit HK: 2 Grad Aussentemperatur&lt;BR /&gt;Kessel gerade 35Grad&lt;BR /&gt;Norm Raumtemperatur jetzt auf 23Grad&lt;BR /&gt;WW 51 Grad&lt;BR /&gt;Pumpe laeuft&lt;BR /&gt;Kreis 2 mit Mischer fuer FBH:&lt;BR /&gt;Vorlauftemp 31Grad&lt;BR /&gt;Norm Raumtemp 24 Grad&lt;BR /&gt;Pumpe laueft&lt;BR /&gt;Regelung auf d3:14 und d4:6, unveraendert, wie schon geschrieben!&lt;BR /&gt;Min Vorlauftemp 34Grad, max 50Grad&lt;BR /&gt;Alle Codes aus Bereich 2 sonst im Auslieferungszustand&lt;BR /&gt;Ich hoffe das war jetzt alles?!&lt;BR /&gt;Ciao Doerge&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 18:35:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26978#M7792</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T18:35:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26979#M7793</link>
      <description>Die Heizkurve/Kennlinie ? Weil, nach dieser heizt der Kessel je nach Aussentemperatur und eingestellter Solltemp.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 18:56:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26979#M7793</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T18:56:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26981#M7794</link>
      <description>Hi,&lt;BR /&gt;ist schon klar, Einstellungen vom Servicemann unveraendert zu frueher&lt;BR /&gt;Raumtemp 24Grad&lt;BR /&gt;Neigung 1,4&lt;BR /&gt;Niveau 6&lt;BR /&gt;Keine Veraenderung zu frueher, ausser jetzt 24Grad Raumtemp statt 22Grad&lt;BR /&gt;Nachdem ich jetzt alle Buecher gewaelzt habe verstehe ich die Einstellungen des Servicemannes nicht, ich lese heraus Neigung 0,4 bis 0,6 und Niveau anheben fuer FBH.&lt;BR /&gt;Ciao Doerge</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 19:14:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26981#M7794</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T19:14:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26982#M7795</link>
      <description>Gehe nochmals in die Codierebene 1 rein dann die zurück Taste und Ok Taste gemeinsam drücken dann gelangst du in die Codierebene 2 lese mal Codieradresse 38 aus.&lt;BR /&gt;Und in der Ebene 2 gibt es auch das Diagnosemenü.</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 19:42:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26982#M7795</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T19:42:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26985#M7796</link>
      <description>Hallo,&lt;BR /&gt;Codierung 38 Wert 33&lt;BR /&gt;Welcher Code noch?&lt;BR /&gt;Jetzt ist die Heizung gerade gemaess Zeitprogramm ausgegangen, ich komme in Codierung2 mit den Tasten Warmwasser und Heizung/Warmwasser oder reden wir aneinander vorbei?&lt;BR /&gt;Ciao Doerge&lt;BR /&gt;PS: Code38 ist im Serviceheft gar nicht beschrieben?!&lt;BR /&gt;PS2: Heizung seit 5min aus&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 20:48:22 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26985#M7796</guid>
      <dc:creator>Doerge</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-06T20:48:22Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Nach Stoerung wird das Haus nicht mehr warm.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26989#M7797</link>
      <description>Ja da haben wir es doch endlich den fehler. Deine Regelung ist definiti defekt. Die kann man nicht mehr retten.&lt;BR /&gt;Nach langem hin und her ist es gelöst.&lt;BR /&gt;Was für ein Baujahr ist der Kessel ? ??</description>
      <pubDate>Wed, 06 Jan 2016 21:42:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Nach-Stoerung-wird-das-Haus-nicht-mehr-warm/m-p/26989#M7797</guid>