    <title>Thema "kann die Viessmann Kesselsteuerung auch 3 geregelte Heizkreise bedienen? Erweiterung?" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/7972#M7291</link>
    <description>&lt;P&gt;Ich habe 3 geregelte Heizkreise. Möchte mir jetzt ein Vitoladens 300-c modulierend in den Keller stellen. Kann ich die Steuerung, die nur für zwei geregelte Heizkreise ausgelegt ist, erweitern auf 3 geregelte Heizkreise? wenn ja wie?&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 17 Feb 2015 15:09:35 GMT</pubDate>
    <dc:creator>mercedes127</dc:creator>
    <dc:date>2015-02-17T15:09:35Z</dc:date>
    <item>
      <title>kann die Viessmann Kesselsteuerung auch 3 geregelte Heizkreise bedienen? Erweiterung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/7972#M7291</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich habe 3 geregelte Heizkreise. Möchte mir jetzt ein Vitoladens 300-c modulierend in den Keller stellen. Kann ich die Steuerung, die nur für zwei geregelte Heizkreise ausgelegt ist, erweitern auf 3 geregelte Heizkreise? wenn ja wie?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2015 15:09:35 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/7972#M7291</guid>
      <dc:creator>mercedes127</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-17T15:09:35Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: kann die Viessmann Kesselsteuerung auch 3 gerege...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/7978#M7292</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ja das geht durch Anschluss einer &lt;FONT face="Arial" size="1"&gt;&lt;STRONG&gt;Vitotronic 200-H &lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT face="Arial" size="1"&gt;(Typ HK1B) und eines &lt;/FONT&gt;Erweiterungssatzes Mischer.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das allerdings sinnvoll ist,&amp;nbsp;muss man&amp;nbsp;abklären, normalerweise wird ja der HK mit dem höchsten Wärembedarf ohne Mischer angeschlossen, das kann deine Rgelung (2X mit MIscher, 1X ohne Mischer)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2015 15:44:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/7978#M7292</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-17T15:44:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: kann die Viessmann Kesselsteuerung auch 3 geregelte Heizkreise bedienen? Erweiterung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/8210#M7293</link>
      <description>Aber dann kann ich diesen Heizkreis nur mit der Vorlauftemperatur des Kessel laufen lassen. Läuft demnach immer mit einer hohen Temperatur, ist das nicht eine Energieverschwendung?&lt;BR /&gt;Kann ich dann aber den Heizkreis unabhängig von den anderen zu einer bestimmten Zeit auf eine Nachtabsenkung schalten? ( Büroräume)</description>
      <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 08:35:50 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/8210#M7293</guid>
      <dc:creator>mercedes127</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-25T08:35:50Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: kann die Viessmann Kesselsteuerung auch 3 geregelte Heizkreise bedienen? Erweiterung?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/8218#M7294</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo mercedes127,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Kessel wird ja gleitend geregelt. Die Kesseltemperatur ergibt sich aus der Heizkurveneinstellung. Sie ist aber im Anlieferzustand 8°C höher als die Temperatur des höchsten Mischerkreises. Darum soll ja der HK mit der höchsten Temperaturanforderung ohne Mischer angeschlossen werden.&amp;nbsp;&amp;nbsp;Die Nachtabsenkung am HK ohne Mischer wird kann durch Abschalten der Pumpe realisiert werden. Um Fehlzirkulation zu vermeiden, sollte aber eine Ruckschlagklappe installiert sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sinnvoll wäre aber sicher, Wohnräume ohne MIscher anzuschließen, Büroräume mit Mischer, so können dies auch abgesenkt betrieben werden (nicht nur Abschaltung) während die Wohnräume geheizt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Feb 2015 10:42:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/kann-die-Viessmann-Kesselsteuerung-auch-3-geregelte-Heizkreise/m-p/8218#M7294</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2015-02-25T10:42:53Z</dc:date>