    <description>Du musst noch die Codieradresse 37 auf 37:1 stellen dann läuft die Pumpe wieder richtig.</description>
    <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 12:31:45 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
    <dc:date>2019-10-20T12:31:45Z</dc:date>
    <item>
      <title>Speicherlade- und Heizkreispumpe laufen immer gleichzeitig, Betriebszustand Speicherladepumpe: aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115651#M7000</link>
      <description>&lt;P&gt;Liebe ViessmannFreunde,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;nachdem an unserem Vitoladens 300 C BC3 die &lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitoladens-300-C-startet-nicht-mehr/qaq-p/114698" target="_self"&gt;Regelung getauscht&lt;/A&gt; wurde (Codierstecker beibehalten), läuft nun die Speicherladepumpe immer parallel mit der Heizkreispumpe. Dies obwohl im Display der Betriebsstatus der Speicherladepumpe mit aus aufgezeigt wird. Die Temperatur Warmwasser liegt dabei auf dem Nieveau der Kesseltemperatur und folgt auch dieser entsprechend dem Brennerbetrieb (schwankt ca. im Bereich von 50...60°C Sollwert Warmwasser ist auf 45°C, Vorlauf Heizkreis liegt bei ca. 45°C).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Geprüft wurde Codierebene&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;- das Anlagenschema (IST: 00:4 - Ein Heizkreis mit Mischer M2 (Heizkreis 2), mit Trinkwassererwärmung)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;- Heizkreis mit Speichervorrang (IST: A2:A2:1 Speichervorrang auf Mischer. Während&lt;BR /&gt;der Speicherbeheizung ist der Mischer geschlossen. Die Heizkreispumpe läuft.)&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Was kann hier das Problem sein? Danke für Euer Bemühen um eine Antwort.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;Vitoladens 300-C, Typ BC3&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;SerienNr.:&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;7521639302916107&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;Regelung Vitotronic 200 KW6B:&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;7452520308253109&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;Regelung VBC141-C00.002&lt;/P&gt;
&lt;P style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"&gt;7528217304463107&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 09:20:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115651#M7000</guid>
      <dc:creator>FluckzzKunz</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-20T09:20:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherlade- und Heizkreispumpe laufen immer gleichzeitig, Betriebszustand Speicherladepumpe: aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115654#M7001</link>
      <description>..noch eine Ergänzung:&lt;BR /&gt;im Diagnosemodus können für den Aktorentest der "Ausgang intern" (also die Speicherladepumpe) sowie die "Heizkreispumpe HK2" separat eingeschaltet werden.</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 09:46:41 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115654#M7001</guid>
      <dc:creator>FluckzzKunz</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-20T09:46:41Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherlade- und Heizkreispumpe laufen immer gleichzeitig, Betriebszustand Speicherladepumpe: aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115660#M7002</link>
      <description>Du musst noch die Codieradresse 37 auf 37:1 stellen dann läuft die Pumpe wieder richtig.</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 12:31:45 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115660#M7002</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-20T12:31:45Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherlade- und Heizkreispumpe laufen immer gleichzeitig, Betriebszustand Speicherladepumpe: aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115661#M7003</link>
      <description>Danke, allerdings kann ich die Adresse 37 nicht aufrufen. Diese ist auch in der Anleitung nicht aufgeführt..</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 13:15:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115661#M7003</guid>
      <dc:creator>FluckzzKunz</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-20T13:15:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherlade- und Heizkreispumpe laufen immer gleichzeitig, Betriebszustand Speicherladepumpe: aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115669#M7004</link>
      <description>gelöst: wer suchet, der findet..&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/VITOLADENS-300-C-getrennte-Zeit-und-Temperatursteuerung-f%C3%BCr/qaq-p/5416" target="_blank"&gt;https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/VITOLADENS-300-C-getrennte-Zeit-und-Temperatursteuerung-f%C3%BCr/qaq-p/5416&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Danke miteinander!</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 18:31:44 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115669#M7004</guid>
      <dc:creator>FluckzzKunz</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-20T18:31:44Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Speicherlade- und Heizkreispumpe laufen immer gleichzeitig, Betriebszustand Speicherladepumpe: aus</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115674#M7005</link>
      <description>Genauso.</description>
      <pubDate>Sun, 20 Oct 2019 20:07:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Speicherlade-und-Heizkreispumpe-laufen-immer-gleichzeitig/m-p/115674#M7005</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2019-10-20T20:07:05Z</dc:date>
    </item>