<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Heizkreipumpe schaltet nicht ein." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121794#M6748</link>
    <description>Wenn Sie die komplette Regelung ausgetauscht haben,dann :Einstellung Codieradresse „37“ prüfen (Funktion Anschluss an Stecker 21)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. Codierung 8A:176 einstellen.&lt;BR /&gt;2. Einstellung Codieradresse „37“prüfen. Ggf. entsprechend der angeschlossenen Funktion ändern:&lt;BR /&gt;    „37:0“ Interne Umwälzpumpe&lt;BR /&gt;    „37:1“ Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung&lt;BR /&gt;    „37:2“ Heizkreispumpe Heizkreis A1&lt;BR /&gt;3. Codierung „8A:175“ einstellen</description>
    <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 18:55:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Ivano_NO</dc:creator>
    <dc:date>2019-12-24T18:55:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Heizkreipumpe schaltet nicht ein.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121769#M6743</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Vitoladens 300-c&lt;BR /&gt;Kesselnr: 7439973203578102&lt;BR /&gt;Hallo,&lt;BR /&gt;ich hatte jüngst viele Probleme mit meiner Heizung. Es wurde der Düsenstock getauscht, die Magnetventile, eine größere Stauscheibe wurde eingebaut und die Elektronik wurde getauscht. Nach diesem Tausch steckte die Speicherladepumpe auf dem Steckplatz der Zirkulationspumpe (es ist keine vorhanden) und die Heizung "Läuft" aber ich habe das Gefühl, dass die Heizkreispumpe nur sporadisch funktioniert (Speichervorrangschaltung ist bei mir deaktiviert). Wenn ich die Speicherladepumpe auf ihren richtigen Steckplatz stecke funktioniert diese Richtig, aber: Obwohl die richtige Wassertemperatur erreicht ist und die Kesseltemperatur bei 80Grad liegt, schaltet die Heizkreispumpe nichtmehr ein. &lt;BR /&gt;Was kann hier der Fehler sein?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Marcel Knaus</description>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 10:13:16 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121769#M6743</guid>
      <dc:creator>MKnaus</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-24T10:13:16Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreipumpe schaltet nicht ein.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121782#M6744</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ein Heizkreis &lt;U&gt;ohne Mischer&lt;/U&gt; A1 (Heizkreis 1), mit Trinkwassererwärmung:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;-Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung =&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Steckplatz 21&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;-Heizkreispumpe Heizkreis 1 = Steckplatz 20&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung hat 2 min Nachlauf nach Speicherbeheizung (Nachlaufzeiz einstellbar von 1 bis 15 min / oder ohne Nachlauf)&amp;nbsp;und nach 2 minuten Heizkreispumpe schaltet ein.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Überprüf noch einmal bitte ("Speichervorrangschaltung ist bei mir deaktiviert") Codieradresse A2 (bei dir muss A2:0 sein-Ohne Speichervorrang auf Heizkreispumpe)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Und kann sein... auch: A5:5 - Heizkreispumpenlogik-Funktion (Sparschaltung): Heizkreispumpe&lt;BR /&gt;„Aus“, falls Außentemperatur (AT) 1 K größer ist als RaumtemperaturSollwert (RTSoll )&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MFG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Kliba&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 12:52:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121782#M6744</guid>
      <dc:creator>Ivano_NO</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-24T12:52:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreipumpe schaltet nicht ein.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121783#M6745</link>
      <description>&lt;P&gt;Speicherfühler defekt bzw. passt nicht zur Regelung ?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 12:53:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121783#M6745</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-24T12:53:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreipumpe schaltet nicht ein.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121784#M6746</link>
      <description>&lt;P&gt;Codieradresse 37: könnte bei der neuen Regelung ab Werk falsch eingestellt sein.&lt;BR /&gt;37:0 Warmwasserladepumpe läuft nur bei WW-Anforderung&lt;BR /&gt;37:1 Warmwasserladepumpe läuft dauernd&lt;BR /&gt;Du brauchst 37:0&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 12:57:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121784#M6746</guid>
      <dc:creator>Klee62</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-24T12:57:26Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreipumpe schaltet nicht ein.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121791#M6747</link>
      <description>&lt;P&gt;Prüfen, ob die Codieradresse 37 auf den Wert 1 gesetzt ist.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;MfG&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;W.F.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 14:28:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121791#M6747</guid>
      <dc:creator>wfiedler</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-24T14:28:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Heizkreipumpe schaltet nicht ein.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121794#M6748</link>
      <description>Wenn Sie die komplette Regelung ausgetauscht haben,dann :Einstellung Codieradresse „37“ prüfen (Funktion Anschluss an Stecker 21)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;1. Codierung 8A:176 einstellen.&lt;BR /&gt;2. Einstellung Codieradresse „37“prüfen. Ggf. entsprechend der angeschlossenen Funktion ändern:&lt;BR /&gt;    „37:0“ Interne Umwälzpumpe&lt;BR /&gt;    „37:1“ Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung&lt;BR /&gt;    „37:2“ Heizkreispumpe Heizkreis A1&lt;BR /&gt;3. Codierung „8A:175“ einstellen</description>
      <pubDate>Tue, 24 Dec 2019 18:55:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizkreipumpe-schaltet-nicht-ein/m-p/121794#M6748</guid>
      <dc:creator>Ivano_NO</dc:creator>
      <dc:date>2019-12-24T18:55:26Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
