    <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #000000; cursor: text; font-family: 'Univers57',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"&gt;Geht er auf Störung?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich würde auf einen Wackelkontakt/Defekt am Brennersteuergerät (das mit dem Entstörknopf) tippen. Da die Haube innen schallgedämmt ist, wird das sicher beim Aufsetzen etwas verschoben und dann tritt der Fehler auf. Könnte man mal testweise ein neues aufstecken, auch die Steckverbinder hinten auf festen Sitz prüfen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:26:58 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2019-11-08T18:26:58Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117503#M666</link>
      <description>Guten Tag zusammen,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Ich habe seit Wochen starke Probleme mit meiner Heizung. &lt;BR /&gt;Es handelt sich um eine Vitoladens 300T. &lt;BR /&gt;Ich habe das Problem das sie nir noch ohne die Plastikabdeckung des Brenners läuft. &lt;BR /&gt;Es waren schon öfters HB vor Ort und es wurde eine neue Ölpumpe von Danfoss eingebaut mit dem T85 magnetventil. Trotzdem besteht das Problem immer noch. &lt;BR /&gt;Eine Wartung wurde natürlich auch schon gemacht. Düse und Filter ist alles neu und es sind auch alle Werte in Ordnung. &lt;BR /&gt;Der HB weiß sich keinen Rat mehr was es sein soll. &lt;BR /&gt;Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 16:19:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117503#M666</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T16:19:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117504#M667</link>
      <description>Laut HB kann es sich nur um ein Thermisches Problem handeln. Welche Bauteile sind unter dieser Abdeckung Hitzeempfindlich? Ich wusste nur von dem Magnetventil auf der Ölpumpe</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 16:43:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117504#M667</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T16:43:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117512#M668</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;SPAN style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #000000; cursor: text; font-family: 'Univers57',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"&gt;Geht er auf Störung?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ich würde auf einen Wackelkontakt/Defekt am Brennersteuergerät (das mit dem Entstörknopf) tippen. Da die Haube innen schallgedämmt ist, wird das sicher beim Aufsetzen etwas verschoben und dann tritt der Fehler auf. Könnte man mal testweise ein neues aufstecken, auch die Steckverbinder hinten auf festen Sitz prüfen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 18:26:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117512#M668</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T18:26:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117521#M669</link>
      <description>Ja sie geht dann immer auf störung. &lt;BR /&gt;Sie verhält sich dann wie folgt wenn sie auf störung geht:&lt;BR /&gt;Immer beim neuen brennen fällt sie direkt nach dem zünden in die störung. &lt;BR /&gt;Die haube war jetzt ca. 1,5h drauf. Da hab ich sie abgenommen und danach fiel sie noch 3 mal aus direkt nach dem zünden. Mir scheint es umso länger ich die haube ab habe umso weniger werden die störungen. HB vermuter den Anlaufkondensator</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 19:06:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117521#M669</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T19:06:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117522#M670</link>
      <description>Welche Herstellnr. hat der Brenner?</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 19:24:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117522#M670</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T19:24:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117525#M671</link>
      <description>Brenner Herstellernummer lautet&lt;BR /&gt;7185906905075107&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Brennerstörung D1 zeigt er an</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 19:28:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117525#M671</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T19:28:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117527#M672</link>
      <description>Noch eine info:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sie lief jetzt tagelang ( ohne Abdeckung) fast problemlos. &lt;BR /&gt;Sie fiel nur einmal am tag Morgens aus. Die störung konnte man wegdrücken und dann lief sie bis zum nächsten morgen ohne probleme. &lt;BR /&gt;Heute habe ich dann das mit der haube versucht. Und da ging sie wie gesagt ziemlich zeitnah auf störung. Jetzt, ca. 3h nach abnehmen der haube, läuft sie wieder normal</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 19:33:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117527#M672</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T19:33:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117530#M673</link>
      <description>&lt;P&gt;Kommt es kurz zur Flammbildung oder nicht?&lt;BR /&gt;d1 sagt nichts aus, das ist nur die Meldung "Brennerstörung" Die Ursache wird durch blinken des Störknopfs angezeigt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Auslesen des Blinksignals:&lt;BR /&gt;Entstörknopf ca. 5 s (länger als 3 s) betätigen.&lt;BR /&gt;Anschließend erscheint ein Blinkcode. Die Anzahl der Blinksignale einer Sequenz zeigt die Störungsart an. Bedeutung siehe Tabelle ab Seite 22.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 20:02:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117530#M673</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T20:02:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117531#M674</link>
      <description>Blinkcode ist : 2 mal blinken&lt;BR /&gt;Ich glaube es kommt zu keiner flammbildung. Sobald sie zündet fällt sie aus.</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 20:05:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117531#M674</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T20:05:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117533#M675</link>
      <description>Dann wäre für mich der Fall klar:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Es gilt: Brenner läuft an, Flamme reißt während der Startphase ab&lt;BR /&gt;-Hubmagnet defekt&lt;BR /&gt;-&amp;gt; Hubmagnet auf Funktion prüfen (siehe Seite 11), ggf. austauschen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Sollte es doch zur Flammbildung kommen, würde ich die Maßnahmen auf S. 24 beim Text "Brenner läuft an und Flamme entsteht, nach Ablauf der Sicherheitszeit geht Brenner jedoch auf Störung" ergreifen. Dort steht aber auch, dass 2 x blinken eine defekter Feuerungsautomat (anderes Wort für Brennersteuergerät ) sein kann.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681752VSA00003_1.PDF" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681752VSA00003_1.PDF&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Teile&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185906/spare_parts" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7185906/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 20:15:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117533#M675</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T20:15:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117534#M676</link>
      <description>Ok vielen Dank. Ich gebe das mal so weiter. &lt;BR /&gt;Das komische ist ja nur das er ohne Abdeckhaube einwandfrei läuft. &lt;BR /&gt;Ist das Hubmagnet hitzeempfindlich?</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 20:23:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117534#M676</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T20:23:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117535#M677</link>
      <description>Ja, ist ein Elektromagnet, technisch ähnlich wie das Magnetventil für das Öl. Er dient dazu, die Luftmenge in der Startphase zu reduzieren. Bitte melde dich, wenn die Anlage wieder läuft.</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 20:28:38 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117535#M677</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T20:28:38Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117536#M678</link>
      <description>Ok dann weiß ich bescheid. Ich sag natürlich bescheid wenn die lösung gefunden ist. Die probleme. Dauern jetzt ja schon mehrere wochen an. &lt;BR /&gt;Vielen Dank für die Hilfe &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":daumen_hoch:"&gt;👍&lt;/span&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 20:31:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117536#M678</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T20:31:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117538#M679</link>
      <description>Bewegt hat sich das Hubventil immer. Auch als sie dann auch störung ging. Da ist dann der stift sofort wieder reinggangen. &lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:04:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117538#M679</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T21:04:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117539#M680</link>
      <description>Hm, würde dann doch eher für den Feuerungsautomaten sprechen. Den Kondensator habe ich weniger im Verdacht, da läuft der Motor meist gar nicht, aber ausschließen kann man ihn auch nicht. Wäre mal wichtig zu beobachten, ob es zur Flammbildung kommt.</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:22:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117539#M680</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T21:22:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117541#M681</link>
      <description>Ich berichte wenn ich mehr weiß</description>
      <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 21:27:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117541#M681</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-08T21:27:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117548#M682</link>
      <description>Hallo nochmal,&lt;BR /&gt;Hatte heute morgen wieder die Störung. Es kommt ganz kurzzeitig zur Flammbildung,&lt;BR /&gt;Nach 1,2 sek dann auf Störung. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 08:17:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117548#M682</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T08:17:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117549#M683</link>
      <description>Laut Störungskatog kann es auch der Flammenwächter sein. Der ist bei mir mit so einer Art hellem Ruß am Anschluss bedeckt. Ist das normal. Kann hier leider kein Foto einfügen&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 08:25:55 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117549#M683</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T08:25:55Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117558#M684</link>
      <description>Habe auch mal die abdeckkappe des Kondensators am Gebläsemotor abgemacht. Dieser scheint etwas ausgelaufen zu sein. Es steht ein wenig braune flüssigkeit am anschluss.</description>
      <pubDate>Sat, 09 Nov 2019 10:15:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117558#M684</guid>
      <dc:creator>ThielD</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-09T10:15:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300 T Hitzeprobleme</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300-T-Hitzeprobleme/m-p/117755#M685</link>
      <description>&lt;P&gt;Den Flammenwächter kann man rauziehen und mit einem Lappen reinigen, der "Ruß" ist meist nur Staub aus der Luft. Den Kondensator würde ich dann auch mal tauschen, der kostet nicht viel.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Wenn es kurz zur Flammbildung kommt, könnte es schon der&amp;nbsp;&lt;SPAN style="display: inline !important; float: none; background-color: #ffffff; color: #000000; cursor: text; font-family: 'Univers57',Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 12.93px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"&gt;Flammenwächter&lt;FONT face="&amp;quot;Univers55&amp;quot;,Arial,Helvetica,sans-serif" size="3"&gt; oder der Feuerungsautomat sein.&lt;/FONT&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>