    <title>Thema "Vitoladens 300C Fehler FD Adresse 38:227" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/56875#M6607</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo, seit kurzem sehe ich häfiger den Brennerfehler FD und nun geht die Heizung auf Störung. Nach Reset läuft sie ein paar Minuten, dann kommen wieder häufige Brennerstarts bis zur neuen Störung (thermisches Problem?).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Adresse 38 steht 227. Mein Heizungstechniker will nun die Brennersteuerungsplatine tauschen. Ist das gerechtfertigt? Die Heizung ist von Ende Juni 2013, also noch keine vier Jahre alt. Gibt es da eine Kulanzregelung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Wed, 24 May 2017 07:19:51 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Bruma</dc:creator>
    <dc:date>2017-05-24T07:19:51Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitoladens 300C Fehler FD Adresse 38:227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/56875#M6607</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo, seit kurzem sehe ich häfiger den Brennerfehler FD und nun geht die Heizung auf Störung. Nach Reset läuft sie ein paar Minuten, dann kommen wieder häufige Brennerstarts bis zur neuen Störung (thermisches Problem?).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;In Adresse 38 steht 227. Mein Heizungstechniker will nun die Brennersteuerungsplatine tauschen. Ist das gerechtfertigt? Die Heizung ist von Ende Juni 2013, also noch keine vier Jahre alt. Gibt es da eine Kulanzregelung?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 May 2017 07:19:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/56875#M6607</guid>
      <dc:creator>Bruma</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-24T07:19:51Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C Fehler FD Adresse 38:227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/56883#M6608</link>
      <description>Gerechtfertigt ist dieses bei FD da 277 auf einen internen Feuerungsautomatenfehler deutet.&lt;BR /&gt;Dein Fachbetrieb muss sich mit der Niederlassung in Verbindung setzen wenn er eh eine neue bestellt da kann er nachfragen ob eine Kulanz zum tragen kommt.</description>
      <pubDate>Wed, 24 May 2017 08:56:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/56883#M6608</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-24T08:56:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C Fehler FD Adresse 38:227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/56888#M6609</link>
      <description>Hallo Bruma,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;der Antwort von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6994"&gt;@Kundendienst&lt;/a&gt; kann ich nur zustimmen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 24 May 2017 10:59:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/56888#M6609</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-05-24T10:59:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C Fehler FD Adresse 38:227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/104275#M6610</link>
      <description>Hallo &lt;BR /&gt;Wir haben das gleiche Problem. Hat der Austausch der platine das Problem gelöst? &lt;BR /&gt;Danke</description>
      <pubDate>Mon, 25 Mar 2019 18:49:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/104275#M6610</guid>
      <dc:creator>benw</dc:creator>
      <dc:date>2019-03-25T18:49:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitoladens 300C Fehler FD Adresse 38:227</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/104290#M6611</link>
      <description>&lt;BR /&gt;Hallo benw, &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Meldung ist in diesem Fall ziemlich eindeutig, sodass auch aus der Ferne eine Diagnose möglich ist. Wie bereits unter deinem Beitrag beschrieben, muss hier die Regelung ausgetauscht werden. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Tue, 26 Mar 2019 06:41:51 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitoladens-300C-Fehler-FD-Adresse-38-227/m-p/104290#M6611</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2019-03-26T06:41:51Z</dc:date>