    <title>Thema "Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig..." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62811#M6258</link>
    <description>Hallo Friedrich15,&lt;BR /&gt;Codierung 67:60 ist viel zu hoch!&lt;BR /&gt;Damit die Nachheizunterdrückung für Warmwasser aktiviert wird, muss der Wert in Codieradresse 67: immer niedriger sein als die eingestellte Soll-Warmwassertemperatur.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was steht bei dir in der Heizungsregelung, Gruppe Allgemein, Codierung 54:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Michael</description>
    <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 05:46:26 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Klee62</dc:creator>
    <dc:date>2017-10-14T05:46:26Z</dc:date>
    <item>
      <title>Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Signal extern sperren ab!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62316#M6248</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;ich habe nachfolgende Frage zur Parametereinstellung:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Brennwertkessel Vitolades 300-C&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Regelung: Vitotronic 200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Solaranlage: Vitosolic 200&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn Solarkreispumpe aktiv ist soll die Speicherladepumpe über Stecker 96 gesperrt werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;4b:2 (externes sperren)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;5E:1 (Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung wird bei ext. sperren ausgeschaltet)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei dieser Einstellung wird aber auch die Heizkreispumpe abgeschaltet.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann die Abschaltung der Heizkreispumpe durch&lt;/P&gt;&lt;P&gt;A2:3-15 verhindert werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn ja welcher Wert sollte dann hier eingestellt werden?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;M.f.G.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Friedrich&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 19:23:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62316#M6248</guid>
      <dc:creator>Friedrich15</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-06T19:23:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Signal extern sperren ab!</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62341#M6249</link>
      <description>Hallo, noch eine Anmerkung zu o.g. Frage. Mit dem Signal ext. sperren soll die Speicherladepumpe gesperrt werden. Die Heizkreispumpe incl. Mischer sollen aber weiterhin in Regelung bleiben. Gruss Friedrich</description>
      <pubDate>Sat, 07 Oct 2017 14:03:17 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62341#M6249</guid>
      <dc:creator>Friedrich15</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-07T14:03:17Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62560#M6250</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Friedrich15,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;wenn die Heizkreispumpe beim Signal "Extern Sperren" im Regelbetrieb bleiben soll, muss die Codieradresse d6:0 codiert werden, wie im Anhang zu sehen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Beste Grüße °ja&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 12:57:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62560#M6250</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-10T12:57:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62583#M6251</link>
      <description>Vielen Dank für Ihre Antwort!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die Codieradresse d6:0 ist so eingestellt (ist ja Auslieferungsstand).&lt;BR /&gt;Das Problem ist wenn die Einstellungen so gemacht werden wie ich oben beschrieben habe dann wird mit Kontakt 96 die&lt;BR /&gt;Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung gesperrt (was ja ok ist) aber gleichzeitig wird auch der Brenner gesperrt und in Folge werden die Heizkörper kalt.&lt;BR /&gt;Der Wunsch ist die Speicherbeheizung für das Brauchwasser bei Solarbetrieb zu sperren und aber gleichzeitig wie gewohnt die Heizkörper mit Wärem zu bedienen.&lt;BR /&gt;M.f.G. Friedrich&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 10 Oct 2017 18:48:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62583#M6251</guid>
      <dc:creator>Friedrich15</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-10T18:48:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62652#M6252</link>
      <description>Hallo Friedrich15,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;ist eine SM1 oder Vitosolic angeschlossen ?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 13:47:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62652#M6252</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-11T13:47:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62687#M6253</link>
      <description>Hallo ja,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;an einen neuen BW Kessel Vitolades 300 C ist eine ältere Vitosolic 200 mit Vitocell 353 Schichtenspeicher zur Brauchwassererwärmung und zur Heizungsunterstützung angeschlossen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;M.f.G.&lt;BR /&gt;Friedrich</description>
      <pubDate>Wed, 11 Oct 2017 20:39:31 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62687#M6253</guid>
      <dc:creator>Friedrich15</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-11T20:39:31Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62700#M6254</link>
      <description>Hallo Friedrich15,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;danke für die Information.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Über die Codieradresse 67 in Codierebene 2 in der Gruppe Warmwasser lässt sich die Nachheizunterdrückung einstellen. Im Auslieferungszustand ist hier 67:40 eingestellt. Das heißt, sinkt die Warmwassertemperatur unter &lt;BR /&gt;eine Temperatur von 40°C, schaltet sich der Brenner zu. In der Serviceanleitung ist beschrieben, wie sich dieser Wert ändern lässt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 06:46:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62700#M6254</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-12T06:46:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62742#M6255</link>
      <description>Hallo ja,&lt;BR /&gt;vielen Dank für die schnelle Antwort.&lt;BR /&gt;Die Codieradresse 67:40 unter Codierebene 2 Warmwasser lässt sich nicht aufrufen.&lt;BR /&gt;Alle anderen Codieradressen lassen sich aufrufen!&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;M.f.G.&lt;BR /&gt;Friedrich</description>
      <pubDate>Thu, 12 Oct 2017 17:52:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62742#M6255</guid>
      <dc:creator>Friedrich15</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-12T17:52:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62774#M6256</link>
      <description>Bitte stell vorher die Codieradresse 8A auf 176. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °ja</description>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 09:27:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62774#M6256</guid>
      <dc:creator>ja_womelsdorf</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-13T09:27:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62804#M6257</link>
      <description>Hallo ja,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Einstellung funktioniert so wie oben beschrieben.&lt;BR /&gt;Folgende Einstellungen sind jetzt gemacht:&lt;BR /&gt;4b:2 Externes sperren über Stecker 96&lt;BR /&gt;5E:1 Pumpe zur Speicherbeh. wird bei Signal ext. ausgeschaltet&lt;BR /&gt;d6:0 Heizkreispumpe bleibt bei Signal ext. im Regelbetrieb&lt;BR /&gt;67:60 Unterhalb 60C ist die Nachheizunterdrückung aktiv&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Das Problem besteht weiterhin. Wenn der Kontakt am Stecker 96 (ext. sperren) geschlossen ist dann bleibt auch der Brenner aus. (Steht auch so versteckt in der Doku auf Blatt 27)&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Der Wunsch wäre wie schon am 10.10. geschrieben, die Speicherbeheizung für das Brauchwasser bei Solarbetrieb zu sperren und aber gleichzeitig wie gewohnt die Heizkörper mit Wärme über den Brenner zu versorgen.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;M.f.G.&lt;BR /&gt;Friedrich&lt;BR /&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 13 Oct 2017 16:42:42 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62804#M6257</guid>
      <dc:creator>Friedrich15</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-13T16:42:42Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Vitolades 300-CHeizkreispumpe schaltet durch Sig...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62811#M6258</link>
      <description>Hallo Friedrich15,&lt;BR /&gt;Codierung 67:60 ist viel zu hoch!&lt;BR /&gt;Damit die Nachheizunterdrückung für Warmwasser aktiviert wird, muss der Wert in Codieradresse 67: immer niedriger sein als die eingestellte Soll-Warmwassertemperatur.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Was steht bei dir in der Heizungsregelung, Gruppe Allgemein, Codierung 54:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;Michael</description>
      <pubDate>Sat, 14 Oct 2017 05:46:26 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Vitolades-300-CHeizkreispumpe-schaltet-durch-Signal-extern/m-p/62811#M6258</guid>
      <dc:creator>Klee62</dc:creator>
      <dc:date>2017-10-14T05:46:26Z</dc:date>
    </item>