<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Betreff: Habe eine Vitola biferral-et Ölheizung. Wozu dient die zweite Umwälzpumpe." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/5912#M4958</link>
    <description>Hallo. Die untere Pumpe im Bild ist doch die Boilerladepumpe für Brauchwassererwärmung damit man Warmwasser erhält.</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 23:11:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
    <dc:date>2015-01-05T23:11:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>Habe eine Vitola biferral-et Ölheizung. Wozu dient die zweite Umwälzpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/5911#M4957</link>
      <description>&lt;P&gt;Die zweite Umwätzpumpe ist mit der Speicherregelung verbunden, an der man auch eine Temperatur einstellen kann. &amp;nbsp;Was hat diese Temperatureinstellung an der Speicherregelung für eine Auswirkung und wozu dient die zweite Umwälzpumpe (s. Anlage; im Bild die untere Pumpe). Durch was wird die Pumpe gesteuert?; läuft diese permanent?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Rückfragen gerne.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank für Ihre Mühe.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 21:10:20 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/5911#M4957</guid>
      <dc:creator>wha</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-05T21:10:20Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Habe eine Vitola biferral-et Ölheizung. Wozu dient die zweite Umwälzpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/5912#M4958</link>
      <description>Hallo. Die untere Pumpe im Bild ist doch die Boilerladepumpe für Brauchwassererwärmung damit man Warmwasser erhält.</description>
      <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 23:11:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/5912#M4958</guid>
      <dc:creator>Kundendienst</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-05T23:11:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Sehe ich auch so. Die untere Pumpe ist die Speicherladepu...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/5942#M4959</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehe ich auch so. Die untere Pumpe ist die Speicherladepumpe. Die oben gerade noch sichtbare dürfte die Umwälzpumpe für den Heizkreis sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und der grosse Kasten ist nicht etwa nur die Speicherregelung, sondern steuert die ganze Heizung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ziemlich ungewöhnlicher Platz, aber vermutlich liessen die Platzverhältnisse nix anderes zu .&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 12:51:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/5942#M4959</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-06T12:51:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Habe eine Vitola biferral-et Ölheizung. Wozu dient die zweite Umwälzpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/6012#M4960</link>
      <description>Vielen Dank für die Antworten; hat mir sehr weitergeholfen</description>
      <pubDate>Wed, 07 Jan 2015 23:05:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/6012#M4960</guid>
      <dc:creator>wha</dc:creator>
      <dc:date>2015-01-07T23:05:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Habe eine Vitola biferral-et Ölheizung. Wozu dient die zweite Umwälzpumpe.</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/117232#M4961</link>
      <description>&lt;P&gt;Oh Gott, wer hat denn die Elektrik gemacht, mal einen Stecker 1 für den Außensensor bestellen.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;s. hier Pos. 117&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face="&amp;quot;Univers55&amp;quot;,Arial,Helvetica,sans-serif" size="3" style="background-color: #ffffff;"&gt;&lt;A href="http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/3002597/spare_parts" target="_blank"&gt;http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/3002597/spare_parts&lt;/A&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 06 Nov 2019 19:52:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Habe-eine-Vitola-biferral-et-Oelheizung-Wozu-dient-die-zweite/m-p/117232#M4961</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2019-11-06T19:52:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>