    <description>&lt;P&gt;&amp;gt; Also ist die Mehrparteienhaus-Einstellung sinnvoller.&lt;BR /&gt;ja, definitiv, dann können die Mieter das Urlaubsprogramm für Ihren HK nutzen, sonst wäre auch deiner aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei WW ist zu beachten:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Stellen die Mieter z.B. 10-24 Uhr ein und du 6-22 Uhr so ist die WW-Bereitung dann von 6-24 Uhr freigegeben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 20:45:40 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2018-02-15T20:45:40Z</dc:date>
    <item>
      <title>Was ist der Unterschied von Code 2: Einfamilienhaus-Mehrparteienwohnhaus in der Steuerung Vitola VB2</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72457#M4939</link>
      <description>&lt;P&gt;Ich kann bei unserer Viessmann Ölheizung in den Codes 2 (7F:1/0) von Einfamilienhaus auf Mehrparteienhaus umstellen! Was macht die Anlage dann anders?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Anlage Vitola 200 mit VB2 und Vitozell300.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wir haben eine 3 Familienhaus mit zwei Heizkreisen (1x mit und 1 ohne Mischer). Einstellung war auf Einfamilienhaus!&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 11:55:56 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72457#M4939</guid>
      <dc:creator>odchristi</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-15T11:55:56Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was ist der Unterschied von Code 2: Einfamilienh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72481#M4940</link>
      <description>&lt;P&gt;Du kannst dann für jeden Heizkreis WW-Zeiten und Ferienprogramm getrennt einstellen. Ist aber nur sinnvoll, wenn es pro Wohnung einen Heizkreis gibt. Wenn die zwei HK jeweils FHB und Heizkörper in allen Wohnungen versorgen, ist die Einstellung Einfamilienhaus sinnvoller.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 16:27:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72481#M4940</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-15T16:27:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was ist der Unterschied von Code 2: Einfamilienh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72493#M4941</link>
      <description>&lt;P&gt;Ein Heizkreis wird mit Mischer versorgt die Mietwohnung und der zweite Heizkreis versorgt unser OG zusammen mit dem DG. OG und DG werden nur durch uns genutzt. Also ist die Mehrparteienhaus Einstellung sinnvoller. Vielen Dank&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 19:39:39 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72493#M4941</guid>
      <dc:creator>odchristi</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-15T19:39:39Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was ist der Unterschied von Code 2: Einfamilienh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72500#M4942</link>
      <description>&lt;P&gt;&amp;gt; Also ist die Mehrparteienhaus-Einstellung sinnvoller.&lt;BR /&gt;ja, definitiv, dann können die Mieter das Urlaubsprogramm für Ihren HK nutzen, sonst wäre auch deiner aus.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bei WW ist zu beachten:&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Stellen die Mieter z.B. 10-24 Uhr ein und du 6-22 Uhr so ist die WW-Bereitung dann von 6-24 Uhr freigegeben.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Gruß&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 15 Feb 2018 20:45:40 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72500#M4942</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-15T20:45:40Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was ist der Unterschied von Code 2: Einfamilienh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72504#M4943</link>
      <description>Hallo Odchristi,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
diese Codierebene beeinflusst das Schaltverhalten des Warmwasser-, Zirkulations- und Ferienprogramms. Hier die Originalschreibung:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Wert ‘1’ (Einfamilienhaus) ist der Anlieferzustand der Codierung.&lt;BR /&gt;
Bei der Einstellung „Einfamilienhaus“ ist nur ein Schaltzeitblock für die Warmwasserbereitung bzw. die Zirkulationspumpe vorhanden. Bei der Automatikfunktion erfolgt eine Kopplung der Schaltzeiten an den jeweils ersten verfügbaren Heizkreis (z.B. Heizkreis A1 vorhanden --&amp;gt; Freigabezeiten für die Warmwasserbereitung / Zirkulationspumpe hängen von den Freigabezeiten des Heizkreises A1 ab,&lt;BR /&gt;
Heizkreis A1 nicht vorhanden --&amp;gt; --&amp;gt; Freigabezeiten für die Warmwasserbereitung / Zirkulationspumpe hängen von den Freigabezeiten des Heizkreises M2 ab usw. ..)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Codierung 'Einfamilienhaus / Mehrfamilienhaus' wirkt außerdem auch auf das Ferienprogramm: Bei der Einstellung „Einfamilienhaus” wirkt ein aktiviertes Ferienprogramm auf alle Heizkreise inklusive der Warmwasserbereitung und der Zirkulationspumpenfreigabe.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ich stimme der Empfehlung von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt; zu.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °fp</description>
      <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 06:30:36 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72504#M4943</guid>
      <dc:creator>Flo_Plescher</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-16T06:30:36Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was ist der Unterschied von Code 2: Einfamilienh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72505#M4944</link>
      <description>Hallo Odchristi,&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
diese Codierebene beeinflusst das Schaltverhalten des Warmwasser-, Zirkulations- und Ferienprogramms. Hier die Originalschreibung:&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Der Wert ‘1’ (Einfamilienhaus) ist der Anlieferzustand der Codierung.&lt;BR /&gt;
Bei der Einstellung „Einfamilienhaus“ ist nur ein Schaltzeitblock für die Warmwasserbereitung bzw. die Zirkulationspumpe vorhanden. Bei der Automatikfunktion erfolgt eine Kopplung der Schaltzeiten an den jeweils ersten verfügbaren Heizkreis (z.B. Heizkreis A1 vorhanden --&amp;gt; Freigabezeiten für die Warmwasserbereitung / Zirkulationspumpe hängen von den Freigabezeiten des Heizkreises A1 ab,&lt;BR /&gt;
Heizkreis A1 nicht vorhanden --&amp;gt; --&amp;gt; Freigabezeiten für die Warmwasserbereitung / Zirkulationspumpe hängen von den Freigabezeiten des Heizkreises M2 ab usw. ..)&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Die Codierung 'Einfamilienhaus / Mehrfamilienhaus' wirkt außerdem auch auf das Ferienprogramm: Bei der Einstellung „Einfamilienhaus” wirkt ein aktiviertes Ferienprogramm auf alle Heizkreise inklusive der Warmwasserbereitung und der Zirkulationspumpenfreigabe.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Ich stimme der Empfehlung von &lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/6019"&gt;@Heizing&lt;/a&gt; zu.&lt;BR /&gt;
&lt;BR /&gt;
Grüße °fp</description>
      <pubDate>Fri, 16 Feb 2018 06:30:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/72505#M4944</guid>
      <dc:creator>Flo_Plescher</dc:creator>
      <dc:date>2018-02-16T06:30:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Was ist der Unterschied von Code 2: Einfamilienh...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/86951#M4945</link>
      <description>Vielen Dank für die Antworten!</description>
      <pubDate>Wed, 10 Oct 2018 20:24:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Was-ist-der-Unterschied-von-Code-2-Einfamilienhaus/m-p/86951#M4945</guid>
      <dc:creator>odchristi</dc:creator>
      <dc:date>2018-10-10T20:24:14Z</dc:date>
    </item>