    <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben vor kurzen ein Haus erworben in welcher eine Viessmann Vitodens 200 verbaut ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit kurzem wird der Fehlercode B6 angezeigt, aber die Heizung bzw. Warmwasser funktionieren bisher einwandfrei.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bilder anbei, kann mir eventuell jemand etwas zu dem Fehler sagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20260622_163211.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/54612iEA8F28F68AF019F8/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20260622_163211.jpg" alt="IMG_20260622_163211.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20260622_163506.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/54613i85B5C96DF9A83E3E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20260622_163506.jpg" alt="IMG_20260622_163506.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:07:33 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Filic</dc:creator>
    <dc:date>2026-07-03T14:07:33Z</dc:date>
    <item>
      <title>Fehlercode B6 | Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehlercode-B6-Vitodens-200/m-p/625603#M40707</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wir haben vor kurzen ein Haus erworben in welcher eine Viessmann Vitodens 200 verbaut ist.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Seit kurzem wird der Fehlercode B6 angezeigt, aber die Heizung bzw. Warmwasser funktionieren bisher einwandfrei.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;Bilder anbei, kann mir eventuell jemand etwas zu dem Fehler sagen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen Dank&amp;nbsp;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20260622_163211.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/54612iEA8F28F68AF019F8/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20260622_163211.jpg" alt="IMG_20260622_163211.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_20260622_163506.jpg" style="width: 749px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/54613i85B5C96DF9A83E3E/image-size/large?v=v2&amp;amp;px=999" role="button" title="IMG_20260622_163506.jpg" alt="IMG_20260622_163506.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:07:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehlercode-B6-Vitodens-200/m-p/625603#M40707</guid>
      <dc:creator>Filic</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-03T14:07:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode B6 | Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehlercode-B6-Vitodens-200/m-p/625615#M40710</link>
      <description>&lt;P&gt;Guten Tag&amp;nbsp;&lt;a href="https://community.viessmann.de/t5/user/viewprofilepage/user-id/120044"&gt;@Filic&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sie haben einen Heizkessel des Typs Vitola 200 VB2A-18 kW aus dem Jahr 2009 (keinen Vitodens 200).&lt;BR /&gt;Die Kesselregelung Vitotronic 300 KW3 oder 200 KW2 meldet den Störcode b6.&lt;BR /&gt;Eine Erläuterung der Störung ist beigefügt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;VG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:24:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehlercode-B6-Vitodens-200/m-p/625615#M40710</guid>
      <dc:creator>divanc</dc:creator>
      <dc:date>2026-07-03T15:24:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Fehlercode B6 | Vitodens 200</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Fehlercode-B6-Vitodens-200/m-p/625668#M40717</link>
      <description>&lt;P&gt;Danke, du hast recht - Vitola 200. Also nichts was man eben selbst durch einen einfachen Tausch erledigen könnte?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>