    <title>Thema "Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr" in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612869#M39938</link>
    <description>&lt;P&gt;Langsam. Hast du eine KNL im Abgassrohr oder im Schornstein? Vom Stecker 41 her würde ich sagen, ja?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieht so aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizung-VIESSMANN-Vitola-biferral-RN-laeuft-nicht-ohne/m-p/440244/highlight/true#M31492" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizung-VIESSMANN-Vitola-biferral-RN-laeuft-nicht-ohne/m-p/440244/highlight/true#M31492&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, Foto des Motors und der Klappe einstellen.&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:27:29 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2026-03-27T16:27:29Z</dc:date>
    <item>
      <title>Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612511#M39895</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;bin neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe eine Viessmann Vitocell bestehend aus einem Kessel Vitola-uniferral und Warmwassererwärmung. Vorne dran ist ein Öl-Gebläsebrenner mit Ölvorwärmung verbaut.&lt;BR /&gt;Die Heizung lief bis vor einem halben Jahr bzw. vor wenigen Wochen ohne Probleme. Die Heizung wurde im letzten Sommer außer Betrieb genommen und im Januar kam neues Heizöl worauf sie wieder in Betrieb genommen wurde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Das Heizöl musste dann erst mal wieder aus den daneben stehenden Tanks mittels Pumpe angesaugt werden. Dann kam erst mal ein bisschen Schmutz woraufhin ich nochmal den Filter wechselte und später auch die Düse tauschte.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Danach lief die Heizung erst mal rund. Habe 1-2 Tage geschaut und dann gedacht, prima geht wieder.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Jetzt kam letzte Woche der Schornsteinfeger und wollte die Heizung wie üblich messen, stellte aber fest das die Heizung unrund lief und immer wieder ausging.&lt;BR /&gt;Uns war das nicht aufgefallen, weil sie seit der Ölfüllung in den letzten Wochen eigentlich ihre Dienste tat und Heizkörper und Warmwasser wurde eigentlich auch ausreichend warm.&lt;BR /&gt;Scheinbar, so unsere Vermutung hatte ich den Ölfilter nicht ordentlich zugeschraubt und scheinbar hing auch der Federmechanismus oben, denn das Glas des Vorfilters war nicht voll gefüllt. Nach fester Verschraubung und Klopf-Bearbeitung war der Vorfilter wieder vollgefüllt, aber die Heizung lief jetzt gefühlt schlechter wie vorher. Sie zündete, warf dann aber eigentlich direkt nach der Zündung nur Rauch und sprang entsprechend direkt auf Störung. Wollte daher dann nochmal die Düse tauschen, da mein Verdacht war das diese auf Grund des unrunden Betriebs der jetzt wohl in den letzten Wochen stattfand vielleicht einfach mit unsauber verbranntem Öl verschmoddert war.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe dann nochmal Düsen und Filter nachbestellt und vor 2 Tagen dann eine neue Düse (gleiches Modell) eingeschraubt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nun war es aber so, dass ich die Heizung anmachte, also oben an der Trimatik auf I.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann hört man es wie gewohnt nach kurzer Zeit klicken und kurz darauf gehen die Pumpen an.&lt;BR /&gt;Nun würde normaler Weise das Gebläse einsetzen und die Ölpumpe würde anlaufen und kurz darauf sollte die Heizung starten.&lt;BR /&gt;Nun gehen aber direkt nach 1 Sekunde wieder die Pumpen aus. Die Heizung unternimmt keinen Startversuch und springt jetzt z. B. auch nicht auf Störung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wechselt man jetzt in den Schornsteinfeger-Modus springen die Pumpen wieder an, aber auch dann wird kein Startversuch des Brenners unternommen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe die Heizung dann nochmal aufgemacht und stellte fest das ich evtl. die Zuleitung zu den Zünddioden abgezogen hatte. Also habe ich auch das nochmal alles fest verbunden und auch sonst nochmal alles auf ordentlichen Sitz geprüft, aber es bleibt bei dem erwähnten Verhalten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe dann mal die Heizung vom momentan gewählten Modus Sonne/Mond auf 4 = Brenner/Pumpen aus gestellt. Hierbei blinken die rote und die grüne LED synchron.&lt;BR /&gt;Auf der Stellung 5 = Brenner blinken rot und grün abwechselnd.&lt;BR /&gt;Problem hierbei... ich habe keine Ahnung was mir das sagen soll und theoretisch weiß ich nicht mal ob das nicht vielleicht der Normalzustand ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe aber schonmal nach kurzen Google-Recherche gesehen das abwechselndes Blinken in den Zahlen-Modi auf eine wie auch immer geartete Unterbrechung hindeuten könnte? Nur was genau?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kann mir jemand helfen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Was könnte das LED-Blinken bedeuten?&lt;BR /&gt;Was wären eurer Meinung nach die sinnvollsten nächsten Schritte um sich dem Problem zu nähern?&lt;BR /&gt;Wie gesagt vor Austausch der Düse lief die Heizung, zwar unrund aber sie lief grundsätzlich.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen lieben Dank im Voraus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:26:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612511#M39895</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-25T20:26:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612533#M39898</link>
      <description>&lt;P&gt;Welche Type der Trimatik-Steuerung ist bei dir verbaut? Irgendwo muss ein Typenschild kleben, ähnlich dem im Anhang. Ein Foto der&amp;nbsp;Frontansicht würde auch schon sehr helfen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Bild_1_b.JPG" style="width: 400px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53095iF13E6E02B6C22AF7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Bild_1_b.JPG" alt="Bild_1_b.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:35:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612533#M39898</guid>
      <dc:creator>Trimatik-Chris</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T05:35:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612536#M39900</link>
      <description>&lt;P&gt;Im Übrigen ist ein rumschrauben an einem Ölkessel ohne Abgasprüfgerät sinnlos.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und soweit mir bekannt,gibt's bei den LED keinen Code,welchen man ablesen könnte. Das funktioniert nur bei einer LED am Feuerungsautomaten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bei einer Trimatik kannst davon ausgehen, dass abwechselndes Blinken eine Unterbrechung eines Sensors bedeuten,dauerhaftes Leuchten aber für einen Kurzschluss eines Sensors stehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Welcher Sensor,bekommst dann über den Drehschalter raus.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Man muss aber auch festhalten,dass die Trimatik schon sehr alt ist. Ein wie auch immer gearteter Defekt auf einer Platine kann nicht ausgeschlossen werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 05:54:12 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612536#M39900</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T05:54:12Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612620#M39912</link>
      <description>&lt;P&gt;Hi,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;erst mal vielen lieben Dank für deine Nachricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also laut der BestellNummer soll das wohl eine 7450 261-A sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260325204821.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53101i59F1A6250AAFB69D/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260325204821.jpg" alt="IMG20260325204821.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260325204744.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53103i3246B940C7989999/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260325204744.jpg" alt="IMG20260325204744.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260326115356.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53104i90A6BA9F4263F790/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260326115356.jpg" alt="IMG20260326115356.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl. der Einstellung, gebe ich dir natürlich Recht. Also sollte die jetzt wieder abspringen und dann nach wie vor vor sich her rußen oder immer wieder ausgehen muss da einer mit Prüfgerät ran und ggf Düsenstock, Luft, ... nach justieren.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt eigentlich dachte ich, wie üblich Verbrauchsmaterial (so würde ich das bei einem Ölbrenner mal bezeichnen) austauschen und gut ist.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber es scheint mir als würde die Trimatik gar nicht der Brennereinheit (wenn man das so nennt) den Befehl geben eine Zündung einzuleiten.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 11:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612620#M39912</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T11:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612648#M39915</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn der Schornsteinfeger-Modus aktiv ist dann wird die Regelung komplett umgangen. Der Brenner wird dauerhaft mit Strom versorgt und wird nur durch den HW-Temperaturbegrenzer unterbrochen (bei ~75°C Kesseltemperatur, Hystere 10°K oder so).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Der Zündfunke "kommt aber nicht aus der Regelung", das muss eine andere Ursache haben.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:49:27 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612648#M39915</guid>
      <dc:creator>Trimatik-Chris</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T12:49:27Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612649#M39916</link>
      <description>&lt;P&gt;Ölbrenner sind sehr sensibel,was die Einstellungen wie Luft und Öldruck angeht. Auch die Stellung des Düsenstocks.&amp;nbsp; Es bleibt bei jeder Änderung eine Gratwanderung.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Angenommen,die alte Düse war schon etwas zugesetzt und man hat daher den Öldruck angepasst. Eine neue Düse hat womöglich mehr Durchsatz,womit der Öldruck nun zu hoch wäre.&lt;BR /&gt;Ohne ein Abgasprüfgerät brauchst da nicht weiter rumdoktern. Denn man muss Schritt für Schritt die möglichen Ursachen ausschließen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Es kann natürlich auch der Kesselfühler ein Kontaktproblem haben.&amp;nbsp; Dass hier der Regelung faktisch eine falsche Temperatur übermittelt wird.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:52:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612649#M39916</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T12:52:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612651#M39917</link>
      <description>&lt;P&gt;Welcher Brenner ist dann da dran?&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:51:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612651#M39917</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T12:51:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612711#M39921</link>
      <description>&lt;P&gt;Sorry, bin mir unsicher was genau mit Brenner gemeint ist...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also dann entweder dieses Typenschild&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260325204859.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53110i16BAF8E79B3285A5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260325204859.jpg" alt="IMG20260325204859.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder das hier als die Einheit die ich oben meinte, die halt nicht startet und demnach auch nicht auf Störung oder so geht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260325204911.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53111i90AFE8486CA046C5/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260325204911.jpg" alt="IMG20260325204911.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bzgl der Sensibilität der Düse. Also die Heizung lief halt die letzten 15 Jahre mit der gleichen Düse - 0.60 60° HF.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und ausgetauscht habe ich die immer dann, wenn es Probleme gab z. B. weil der Filter zu war. Da habe ich dann eigentlich fast immer erst den Filter getauscht und meist war kurz darauf leider die Düse auch dicht. Manchmal reichte es dann die Düse nur sauber zu machen (nur mit Tuch abwischen) oder ich hab sie halt getauscht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wie gesagt, wenn die Heizung jetzt unsauber läuft, dann muss Messgerät her und entsprechend feinjustiert werden.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Nur bin ich davon leider noch gerade weit entfernt, weil ohne Zündung nützt natürlich auch keine Feinjustierung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Zum Alter der Heizung noch... keine Frage es ist nicht auszuschließen dass da was seinen Geist aufgegeben hat. Mich wundert es halt das ich eigentlich nur die Düse tausche und jetzt ohne Zündung da stehe. Klar, kann alles Zufall sein.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Und wenn es so sein sollte, dann wäre halt auch trotzdem natürlich die Eingrenzung gut, damit man halt weiß was es ist (Steuerung-Trimatik oder "Brennereinheit?" oder doch was ganz anderes...&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bis hierhin auf jeden Fall vielen Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 18:18:18 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612711#M39921</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T18:18:18Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612724#M39925</link>
      <description>&lt;P&gt;Ja, das ist der Brenner. Perfekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also, Schornsteinfegerbetrieb einschalten, dann schauen, ob über Stecker 41 (in deinem unteren Bild) der kleine Lampe "Anforderung" brennt. Dann weißt du, ob die Regelung den Brenner anfordert.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn die ok ist, dann mal &lt;STRONG&gt;Öl abstellen&lt;/STRONG&gt;,&amp;nbsp; den Brenner abschrauben und das Gebläse anschubsen. Wenn er dann läuft, ist der Kondensator am Brennermotor defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch prüfen, ob an der Konsole alle Stecker fest eingesteckt sind.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 19:36:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612724#M39925</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-26T19:36:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612868#M39937</link>
      <description>&lt;P&gt;Mhhh, ne die brennt leider weder mit noch ohne Schornsteinfeger-Betrieb.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Die Stecker scheinen, soweit ich das beurteilen konnte, fest zu stecken.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber was mit dabei aufgefallen ist, an dieser Einheit ist ja unten das Kabel was in die Heizung geht und dann ja vermutlich von der Steuerung kommt. Also gefühlt kommt ja dann da schon kein Signal her.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich war jetzt nur am überlegen, weil dieses Kabel bewege ich natürlich immer dann wenn ich die ganze Einheit da ausbaue.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ob das evtl locker ist oder Kabelbruch oder so?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also an der Einheit selbst sieht es fest aus und dann geht es in die Heizung rein und da kann ich dann auch nix mehr sehen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:12:06 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612868#M39937</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T16:12:06Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612869#M39938</link>
      <description>&lt;P&gt;Langsam. Hast du eine KNL im Abgassrohr oder im Schornstein? Vom Stecker 41 her würde ich sagen, ja?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Sieht so aus&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizung-VIESSMANN-Vitola-biferral-RN-laeuft-nicht-ohne/m-p/440244/highlight/true#M31492" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://community.viessmann.de/t5/Oel/Heizung-VIESSMANN-Vitola-biferral-RN-laeuft-nicht-ohne/m-p/440244/highlight/true#M31492&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn ja, Foto des Motors und der Klappe einstellen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:27:29 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612869#M39938</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T16:27:29Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612888#M39939</link>
      <description>&lt;P&gt;Mhhh, also ich bin mir unsicher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber wenn ich das richtig sehe, habe ich nur eine manuelle Klappe am Abgasrohr. Es handelt sich um einen NT-Kessel.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe davon trotzdem mal ein Bild gemacht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260327184647.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53128iEFC75A04EED8F677/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260327184647.jpg" alt="IMG20260327184647.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; und hier nochmal ein Bild von der gesamten Einheit vorne dran&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260327184756.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53129i44EC6056E0BEFD27/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260327184756.jpg" alt="IMG20260327184756.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; und hier nochmal speziell von den Steckern hinten dran an der Einheit&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260327184712.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53130iD799793683782B23/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260327184712.jpg" alt="IMG20260327184712.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Hoffe das hilft bei der Einordnung.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Vielen lieben Dank für alle Hinweise bis hierher.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 17:53:24 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612888#M39939</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T17:53:24Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612891#M39940</link>
      <description>&lt;P&gt;Hm, merkwürdig. Hätte geschworen, dass auf dem 41 normalerweise ein Schaltbild drauf ist und bei KNL nicht. Aber gut.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dann mal Schornsteinfegerschalter einschalten, von 41 den Deckel abschrauben und im &lt;STRONG&gt;aufgesteckten Zustand&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;L1, T1, und T2 auf Spannung prüfen. Adern auf festen Sitz kontrollieren&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 18:33:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612891#M39940</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T18:33:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612906#M39941</link>
      <description>&lt;P&gt;Hab den Deckel von der 41 abgeschraubt. Sitzt alles fest.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Habe dann nach Einschalten der Heizung bzw Steuerung gemessen und bei L und T1 liegen 230V an. Bei T2 meine ich ganz am Anfang 140V gemessen zu haben, kann aber auch sein das der Kontakt nicht voll da war. Spätestens als die Pumpen kurz liefen aber auch danach konnte ich an T2, T1 und L 230V messen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Auch wenn ich dann auf Schornsteinfeger-Modus schalte und die Pumpen angehen messe ich an allen 3 230V.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260327201913.jpg" style="width: 4624px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53135iE1B8950D2C466281/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260327201913.jpg" alt="IMG20260327201913.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; LG&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:33:43 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612906#M39941</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T19:33:43Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612909#M39942</link>
      <description>&lt;P&gt;Sehr gut, dann fordert die Regelung an. Mal die Feinsicherung hinten im Stecksockel des Brenners prüfen. (Bei den Steckern) Ersatzsicherung ist im Sicherungshalter.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 19:38:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612909#M39942</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T19:38:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612927#M39943</link>
      <description>&lt;P&gt;Wenn das auch nichts hilft, das LOA (mit Enstörknopf) mit Schraubendreher ausrasten, abnehmen, und am Stecksockel an Kontakt 1 Spannung messen. Lage Kontakt 1 s. hier&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;A href="https://www.elektroda.de/rtvforum/topic1828557.html#gallery-2" target="_blank" rel="noopener"&gt;https://www.elektroda.de/rtvforum/topic1828557.html#gallery-2&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Wenn dort Spannung ist, ist das LOA defekt.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ist dort keine Spannung, Kontakte am Stecker 41 prüfen und evtl. aufbiegen.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 23:29:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612927#M39943</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-27T23:29:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612939#M39944</link>
      <description>&lt;P&gt;Nochmal vielen lieben Dank.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Aber ich bin ein wenig überfragt wo ich die Feinsicherung finde.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meinst du auf der Rückseite des LOA, wo die ganzen Stecker eingesteckt sind?&lt;BR /&gt;Muss ich um da ran zu kommen, ggf. die LOA abschrauben und umdrehen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Oder ist das da unten wo man hier im Bild die Beschriftung sieht?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG20260328082512.jpg" style="width: 3468px;"&gt;&lt;img src="https://community.viessmann.de/t5/image/serverpage/image-id/53145iB9A00CD187167017/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG20260328082512.jpg" alt="IMG20260328082512.jpg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt; &lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:31:25 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612939#M39944</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T07:31:25Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612942#M39945</link>
      <description>&lt;P&gt;Der ,,LOA,, ist der Feuerungsautomat. Ein schwarzer Kasten mit dem Entstörknopf drauf.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:33:15 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/612942#M39945</guid>
      <dc:creator>Franky</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-28T07:33:15Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/613320#M39957</link>
      <description>&lt;P&gt;Der&amp;nbsp;&lt;SPAN&gt;Feinsicherungshalter&amp;nbsp;ist in deinem Bild direkt unter dem freien Steckplatz 34 (bzw. nach dem Abklappen darüber). Nach Anheben des Blechs mit dem Zündtrafo kann die Konsole abgeklappt werden.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Nebenbei: Hast du schon mal den&amp;nbsp;Entstörknopf&amp;nbsp;gedrückt?&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:14:57 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/613320#M39957</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2026-03-30T13:14:57Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: Viessmann Vitocell mit Trimatik Ölbrenner nach Düsentausch plötzlich kein Start mehr</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/614024#M39997</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo zusammen,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;vielen lieben Dank für alle eure Beiträge.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich habe bis zu meinem Urlaub versucht die Heizung ans Laufen zu bringen. Bin nun aber ohne laufende Heizung im Haus in den Urlaub gestartet.&lt;/P&gt;&lt;UL&gt;&lt;LI&gt;Ich hatte eigentlich noch versucht einen letzten Beitrag mit einem Zwischenzustand zu schreiben, habe aber eben gesehen daß er leider doch nicht versendet wurde.&lt;/LI&gt;&lt;/UL&gt;&lt;P&gt;Daher hier die kurze Nachricht.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Melde mich sobald ich aus dem Urlaub zurück bin. Werde mich dann der Feinsicherung am LOA hinten widmen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;LG&lt;/P&gt;&lt;P&gt;BaMes&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 04 Apr 2026 13:19:30 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/Viessmann-Vitocell-mit-Trimatik-Oelbrenner-nach-Duesentausch/m-p/614024#M39997</guid>
      <dc:creator>BaMes</dc:creator>
      <dc:date>2026-04-04T13:19:30Z</dc:date>
    </item>