<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thema "Hallo, &amp;nbsp; &amp;nbsp; wenn du denn Kessel noch ein Weilchen betriebe..." in Öl</title>
    <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/3409#M3990</link>
    <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du denn Kessel noch ein Weilchen betrieben willst, kannst du auch eine Trimatik-MC (ohne /B, die wären von der Form schlecht zu montieren), Tetramatik-MC oder Dekamatik nehmen. Die Dekamatik und Tetramatik-MC könnten sogar zwei Mischer regeln (funzt aber auch mit nur einem). Der Vorteil ist, dass diese Regelungen nicht ganz so alt sind wie die Tetramtik. Aber Vorsicht: Bei den Regelungen auf ebay sind oft die Kapillaren geknickt oder abgeschnitten, die Regelung also unbrauchbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde daher eine neue Vitotronic 200 (KW5) mit Codierstecker Cb verwenden. Die könnte man bei nach einer Heizungssanierung auch noch gut weiterverkaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:28:09 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Heizing</dc:creator>
    <dc:date>2014-10-20T15:28:09Z</dc:date>
    <item>
      <title>passen Tetramatik III 7420 065 bzw. 7420265 zur Vitola biferral aus 1987?</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/3251#M3988</link>
      <description>&lt;P&gt;Bei unserer Vitola biferral aus 1987 ist die Tetramatik defekt. Welche Steuerung (auch gebrauchte) sind&lt;/P&gt;&lt;P&gt;kompatibel zur Heizungsanlage?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Passen passen Tetramatik III 7420 065 bzw. 7420265? Oder andere Tetramatik Modellreihen?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Dr. Ulf Gerlach&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 12 Oct 2014 18:04:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/3251#M3988</guid>
      <dc:creator>forestrunner</dc:creator>
      <dc:date>2014-10-12T18:04:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo Herr Dr. Gerlach,  die Tetramatik 7420 065 hat eine...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/3265#M3989</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo Herr Dr. Gerlach,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;die Tetramatik 7420 065 hat eine Sockeltemperatur, die für den Vitola nicht benötigt wird. Aus diesem Grund sollte nur eine baugleiche Regelung mit der gleichen Bestellnummer eingesetzt werden. &lt;BR /&gt;Bitte bedenken Sie, dass auch eine gebrauche Tetramatik Ersatzregelung schon über 25 Jahre geschaltet und verwaltet hat. &lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Bevor Sie über die Reparatur einer 27 Jahren alten Heizung nachdenken, würde ich Ihnen unseren Gebäude-Energie-Spar-Check empfehlen. Der Gebäude-Energie-Spar-Check zeigt Ihnen in wenigen Schritten die Energie-Einspar-Potenziale Ihres Hauses auf. Egal, ob die Heizungsanlage, der energetische Gebäudezustand oder eine Kombination aus beidem berechnet werden soll. Das Verfahren ist vom TÜV Rheinland zertifiziert und ermöglicht Ihnen somit ein objektives Ergebnis.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;A href="http://start.check-energiesparen.de/" target="_blank"&gt;http://start.check-energiesparen.de/&lt;/A&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Gruß °mi&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 13 Oct 2014 07:05:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/3265#M3989</guid>
      <dc:creator>Mick_Arnold</dc:creator>
      <dc:date>2014-10-13T07:05:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Hallo,     wenn du denn Kessel noch ein Weilchen betriebe...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/3409#M3990</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;wenn du denn Kessel noch ein Weilchen betrieben willst, kannst du auch eine Trimatik-MC (ohne /B, die wären von der Form schlecht zu montieren), Tetramatik-MC oder Dekamatik nehmen. Die Dekamatik und Tetramatik-MC könnten sogar zwei Mischer regeln (funzt aber auch mit nur einem). Der Vorteil ist, dass diese Regelungen nicht ganz so alt sind wie die Tetramtik. Aber Vorsicht: Bei den Regelungen auf ebay sind oft die Kapillaren geknickt oder abgeschnitten, die Regelung also unbrauchbar.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ich würde daher eine neue Vitotronic 200 (KW5) mit Codierstecker Cb verwenden. Die könnte man bei nach einer Heizungssanierung auch noch gut weiterverkaufen.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Gruß&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Heizing&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 20 Oct 2014 15:28:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/3409#M3990</guid>
      <dc:creator>Heizing</dc:creator>
      <dc:date>2014-10-20T15:28:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: passen Tetramatik III 7420 065 bzw. 7420265 zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57411#M3991</link>
      <description>&lt;P&gt;Hallo,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;nachdem ich mich hier durch das Forum und das restliche Internet gesucht habe bin ich ja schon etwas schlauer....&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Meine Heizungssteuerung "Tetramatik-FR-4, 7420 065-L" an einem "Vitola biferral" scheint so langsam ihren Geist aufzugeben. Manchmal läuft sie Tage lang ohne Mucken und dann macht sie wieder nichts. Keine Srörungsmeldung aber auch kein Betrieb. Der Brenner läuft einfach nicht an. Die Abluftklappe ist es nicht....Mein Heizungsbauer würde mir ja geren eine neue Heizung verkaufen, aber momentan gibt das die Portokasse nicht her.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Also bin ich auf der Suche nach einem Ersatz. Hier habe ich dazu:&lt;/P&gt;&lt;P&gt;"Ich würde daher eine neue Vitotronic 200 (KW5) mit Codierstecker Cb verwenden"&lt;/P&gt;&lt;P&gt;gefunden. Ist die Empfehlung noch aktuell und auch für die "Tetramatik-FR-4, 7420 065-L" passend ? Eigentlich ging es in diesem Beitrag ja um eine "7420 065", ohne -L&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Mit freundlichen Grüßen&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Carlos&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 14:55:37 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57411#M3991</guid>
      <dc:creator>Carlos-Fr</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-08T14:55:37Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: passen Tetramatik III 7420 065 bzw. 7420265 zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57420#M3992</link>
      <description>Hallo Carlos-Fr,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;für den Vitola-biferral kannst du eine Vitotronic 200 Typ KW2 verwenden oder eine Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B. Der Codierstecker "CB" ist korrekt.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 06:04:01 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57420#M3992</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-09T06:04:01Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: passen Tetramatik III 7420 065 bzw. 7420265 zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57430#M3993</link>
      <description>Danke für die schnelle Antwort,&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beim Kessel hatte ich das -et vergessen, macht das was?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;und als Nachfrage:&lt;BR /&gt;Gibt es (gravierende) Unterschiede zwischen KW2, KO1B, KO2B? bzw. Vor/Nachteile?&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Viele Grüße&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Carlos</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 08:01:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57430#M3993</guid>
      <dc:creator>Carlos-Fr</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-09T08:01:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Betreff: passen Tetramatik III 7420 065 bzw. 7420265 zur...</title>
      <link>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57434#M3994</link>
      <description>Es bleibt trotzdem beim Codierstecker CB. &lt;span class="lia-unicode-emoji" title=":zwinkerndes_Gesicht:"&gt;😉&lt;/span&gt;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Die KW2 ist sozusagen der Vorgänger der KO1B- und KO2B-Regelung.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Beste Grüße °be</description>
      <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 08:23:23 GMT</pubDate>
      <guid>https://community.viessmann.de/t5/Oel/passen-Tetramatik-III-7420-065-bzw-7420265-zur-Vitola-biferral/m-p/57434#M3994</guid>
      <dc:creator>CustomerCareBen</dc:creator>
      <dc:date>2017-06-09T08:23:23Z</dc:date>
    </item>
  </channel>